Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Enchufe para Horno y vitro

    No sé si es que me explico mal; que no me entendiste....o que no quieres entender >Si quieres conservar la clavija haces un pequeño alargador con un Schuko hembra (como el de la foto que te puse) y asunto solucionado >Otra opción es meter la clavija en una clema de 25 mm2 que, como ves, entra...
  2. Coitocircuito

    desarrollo de un termostato digital que tiene como base tecnología analógica

    Hola Es de buena educación, al entrar al foro, al menos saludar Con los datos que das en poco se ta va poder ayudar: como no pongas un enlace al termostato actual y otro al "microcel"... Un saludo
  3. Coitocircuito

    ¿Toma de tierra defectuosa?

    Hola > El que haya una DDP de 6 V entre neutro y tierra no significa que esté mal la tierra. La tierra no se mide de esa manera, sino con un teluróhmetro > Lo que tienes que comprobar es la tensión que hay entre fase y neutro, no de forma puntual si no registrarla. Puedes tener "buena" tensión...
  4. Coitocircuito

    Enchufe para Horno y vitro

    Si el automático es de 25 A el cable que le corresponde es el de 6 mm2
  5. Coitocircuito

    Enchufe para Horno y vitro

    Hola > "Ladrón" para ese tipo de enchufes no lo conozco, aunque no descarto que lo pueda haber fuera del circuito de la distribución de material eléctrico , como pueden ser las ferreterías de barrio, en las cuales se venden ese tipo de aditamentos que no están ya homologados (como pudieran ser...
  6. Coitocircuito

    Dudas sobre algunos elementos del cuadro eléctrico

    >La normativa dice que ese cable no se puede empalmar. Ahora bien, si donde está ahora colocas una caja donde quepa el ICP actual estarías cumpliendo la normativa >Hay mas opciones: bornas de carril, portafusibles... > Supongo que has caído en cuenta que al mover el cuadro hay que mover TODAS...
  7. Coitocircuito

    Enchufe para Horno y vitro

    Hola Si lo buscar por el buscador del foro (lupa arriba, a la derecha) te llevará a varios comentarios sobre tu duda Las opciones posibles son: > Meter los 2 cables en la clavija (coger cogen, mal pero cogen) > Colocar 2 bases de 25 A > Quitar el enchufe y empalmar directamente con unas...
  8. Coitocircuito

    Duda respecto a enchufes en cascada y otros.

    El REBT es un documento de "mínimos" donde, por permitir, te permite unir hasta 4 enchufes en la misma caja (siempre que formen parte del mismo mecanismo) Incluso que cuenten como un solo enchufe (a la hora de sumar todos los enchufes del mismo circuito) como se da en las tomas de TV del salón...
  9. Coitocircuito

    Cómo cablear un interruptor de tres posiciones a una persiana metálica.

    Creo que este interruptor (Elibet 108 01) > El pequeño con finales de carrera > El grande sin ellos > Obviamente se pueden alternar los contactos
  10. Coitocircuito

    Termostato wifi, pilas

    Hola Pues si no tienes idea de electricidad jodidos vamos a estar: necesitas traer otro cable desde el control, ya que, aparentemente, tienes un control off-on (de ahí que cuando el contacto esté abierto tengas 230 V y cuando está cerrado 0 V) . Esos 230 V no lo son tal, sino que son el retorno...
  11. Coitocircuito

    Cómo cablear un interruptor de tres posiciones a una persiana metálica.

    Hola Intuyo que no estás haciendo la consulta desde España Aquí todos los motores de ese tipo tiene final de ciclo interno Y, como la bola de cristal la tengo en reparación, como no pongas un enlace a ese interruptor (o su referencia a ver si aparece en la red) jodidos vamos a estar para...
  12. Coitocircuito

    Termostato WIFI

    PD: Aunque el REBT no habla de ese supuesto, no debieras tener ningún hilo con corriente cuando cortas el automático general de la vivienda. Eso se puede solventar utilizando contactos auxiliares sobre el interruptor general o poniendo este de 4 polos
  13. Coitocircuito

    Duda respecto a enchufes en cascada y otros.

    Ni es legal ni aconsejable. En cuanto a las tomas múltiples (bases dobles, p.e.) te lo va decir el propio mecanismo: si solo trae una borna de conexión tira adelante; si trae 2 toca cablear hasta la caja. Las cajas se cosen mecánicamente, no eléctricamente No, no es necesario...siempre y...
  14. Coitocircuito

    Termostato wifi, pilas

    Hola Nada tiene que ver la presencia de pilas con la capacidad de conmutación Si el relé que se ve ahí a la izda (debajo de la borna de conexiones) es este: Decir que te estarían engañando, ya que el aparato dice que soporta 5 A Según las especificaciones esa corriente no la conmuta ni de...
  15. Coitocircuito

    Termostato WIFI

    Hola El Netatmo solo tiene contacto NO Para hacer que tenga contactos NO+NC necesitas pasarlo por un relé, p.e. Para hacer esa operación necesitas traer el neutro de ese circuito Por cierto, acordarse de la progenitora, de quien hizo esa aberración de utilizar el hilo verde/amarillo, como...
  16. Coitocircuito

    ayuda con instalacion antigua

    Yo te aconsejaría que borraras el post...antes de que lo vea el administrador El no conocer el idioma es lo que tiene
  17. Coitocircuito

    hilo rígido a la venta?

    Hasta donde yo sé el hilo sigue existiendo Tema aparte es que no lo localices en tú comercio habitual; lo cual tiene una explicación: el material que rota poco ocupa sitio en el almacén, es un activo que no da beneficios y genera gastos Yo no me dedico al tema de la vivienda, por tanto no sé...
  18. Coitocircuito

    hilo rígido a la venta?

    Hola No veo dónde esta el problema: si la denominación del cable empieza por una H quiere decir que está armonizado en toda la UE Tampoco veo problema en conectar cables a clemas de presión: si eres tiquismiquis , o "no estás de ello" con estañarlos en las puntas asunto resuelto Otra opción...
  19. Coitocircuito

    ayuda con instalacion antigua

    No soy yo quien dijo poseer "contador antiguo de ruleta". Así que si el fulano dice tener ese contador no seré yo quien lo desmienta Por otro lado, según las compañías eléctricas, tienen sustituido el 99,4 % (promedio) de los contadores. O sea que aún falta el 0,6 %. Concretado: de un parque...
Arriba