Termostato wifi, pilas

villi83

Nuevo miembro
Hola quería instalar un termostato wifi, adjunto foto, lleva pilas, es para una instalación en la que cada vivienda tiene una electrovalvula fuera y llegan dos cables al termostato viejo, medí con el multimetro en parado da 230 entre los dos cables y si enciendo la calefacción se pone a 0,mi pregunta es aguantará la tarjeta electronica del termostato o directamente quema, no son válidos para este sistema, muchas gracias de antemano y un saludo
 

Adjuntos

  • IMG_20260205_211654.jpg
    IMG_20260205_211654.jpg
    337 KB · Visitas: 3

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Nada tiene que ver la presencia de pilas con la capacidad de conmutación

Si el relé que se ve ahí a la izda (debajo de la borna de conexiones) es este:

1770348851711.png
Decir que te estarían engañando, ya que el aparato dice que soporta 5 A
1770348993195.png

Según las especificaciones esa corriente no la conmuta ni de coña

Así mismo si el accionamiento es sobre un relé decir que es meramente inductivo: habría que saber su potencia en VA. La bobinas provocan al corte una extra corriente de ruptura que machaca los contactos cosa fina

Si quieres seguir usándolo tendrías que poner otro relé intermedio

Un saludo
 

villi83

Nuevo miembro
Hola muchas gracias, pero lo de poner un relé intermedio, no entiendo como sería, mis conocimientos de electricidad son fase neutro y poco más, si me lo podrías explicar brevemente, muchas gracias de antemano y un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Pues si no tienes idea de electricidad jodidos vamos a estar: necesitas traer otro cable desde el control, ya que, aparentemente, tienes un control off-on (de ahí que cuando el contacto esté abierto tengas 230 V y cuando está cerrado 0 V) . Esos 230 V no lo son tal, sino que son el retorno de la bobina

A cualquiera se le habría ocurrido poner el modelo de termostato actual para ver sus características

Un saludo
 

villi83

Nuevo miembro
Hola lo primero darte las gracias por ayudarme, culpa mía por no mirarlo solo mire lo del voltaje, y es una casa que todavía no vivo allí, iré en unos días, cuanto esté allí si no te importa subo un post y pongo foto del termostato vieja, muchas gracias de antemano y un saludo.
 
Arriba