Termostato wifi, pilas

villi83

Nuevo miembro
Hola quería instalar un termostato wifi, adjunto foto, lleva pilas, es para una instalación en la que cada vivienda tiene una electrovalvula fuera y llegan dos cables al termostato viejo, medí con el multimetro en parado da 230 entre los dos cables y si enciendo la calefacción se pone a 0,mi pregunta es aguantará la tarjeta electronica del termostato o directamente quema, no son válidos para este sistema, muchas gracias de antemano y un saludo
 

Adjuntos

  • IMG_20260205_211654.jpg
    IMG_20260205_211654.jpg
    337 KB · Visitas: 3

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Nada tiene que ver la presencia de pilas con la capacidad de conmutación

Si el relé que se ve ahí a la izda (debajo de la borna de conexiones) es este:

1770348851711.png
Decir que te estarían engañando, ya que el aparato dice que soporta 5 A
1770348993195.png

Según las especificaciones esa corriente no la conmuta ni de coña

Así mismo si el accionamiento es sobre un relé decir que es meramente inductivo: habría que saber su potencia en VA. La bobinas provocan al corte una extra corriente de ruptura que machaca los contactos cosa fina

Si quieres seguir usándolo tendrías que poner otro relé intermedio

Un saludo
 
Arriba