¿Toma de tierra defectuosa?

Ghost

Nuevo miembro
Hace ya hace mucho tiempo, mi casa se van rompiendo las cosas aplicándoles un cuidado excelente siempre al conectarse a la red eléctrica, ya remplace 3 fuentes de alimentación en mi ordenador, 2 discos duros mecanicos, muchas bombillas, varias teles y se estropean las baterías de los móviles. Medi con un multímetro y al medio neutro con toma de tierra me da 6V, lo cual ya me dice que hay mala toma de tierra.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

> El que haya una DDP de 6 V entre neutro y tierra no significa que esté mal la tierra. La tierra no se mide de esa manera, sino con un teluróhmetro

> Lo que tienes que comprobar es la tensión que hay entre fase y neutro, no de forma puntual si no registrarla. Puedes tener "buena" tensión a las 10 AM y, en cambio, a las 2 AM tenerla demasiado elevada. Esto suele suceder cuando el transformador se queda corto, hay caída de tensión y, para solventarlo, se le sube un punto en la regulación: mientras se esté consumiendo la tensión está dentro de parámetros, pero cuando disminuye la carga la tensión se eleva

> Para esa comprobación se necesita o bien un analizador de redes, o bien un multímetro con memoria

>También es valido levantarse varias veces por la noches y medir,,,:)

Saludos
 
Arriba