  1. Coitocircuito

    Salto conjunto de diferencial y magnetotérmico

    Perdón, quise decir AC; los A son los que no sirven ni para tomar por donde se empiezan a tejer las nasas Como has visto el problema se ciñe a cuando conectas cargas "sucias" , o sea todo aquello relacionado con fuentes conmutadas o electrónica de potencia Para estos casos diferenciales "Si"...
  2. Coitocircuito

    Salto conjunto de diferencial y magnetotérmico

    Si es tal y como lo cuentas sería debido a un "cegado" del diferencial, debido a la componente continua y perturbación que mete a la red la fuente conmutada del PC. Eso, con un diferencial clase A (ese, aparentemente, lo es) no debiera suceder; pero el simple símbolo de la casita en el frontal...
  3. Coitocircuito

    Boletin instalacion firmado por un instalador que no ha realizado la instalacion

    Eso se denomina “buscarle 5 pies al gato” cuando se sabe que el 5 es el rabo: nadie dijo que un instalador autorizado no pueda tener un ayudante. Y si el ayudante está ducho en la materia no es necesario que el instalador pase por la obra, al ser su “brazo ejecutor”. El ayudante puede tener mas...
  4. Coitocircuito

    Ayuda con saltos diferencial

    El mensaje era privado para loulou: no creo que a ti te haya llegado. De ser así, házmelo saber (gracias)
  5. Coitocircuito

    Ayuda con saltos diferencial

    Tienes un mensaje privado
  6. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Lo mas probable es que esos tres cables sean fase, neutro y tierra. Y que ahora salte porque estás consumiendo con tierra. Que eL negro no sea tierra no quiere decir que no sea neutro y el que es azul que sea la tierra (Vete a saber cómo está cableado eso, la antigüedad de la instalación o si ya...
  7. Coitocircuito

    Carga de baterías con grupo de gasoil

    Ahí no te puedo ayudar: ese campo no lo domino
  8. Coitocircuito

    Carga de baterías con grupo de gasoil

    Hola Lo de "creer" está más bien relacionado con la religión. Para casos como ese (y otros análogos) lo que necesita son DATOS. Es decir se necesita saber el CONSUMO de todos los aparatos que cuelgan de esa instalación Una vez que lo sepas vas a la curva de corriente que proporciona la batería...
  9. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Tienes un mensaje privado
  10. Coitocircuito

    Potencia kW a contratar ???

    Tienes un mensaje privado
  11. Coitocircuito

    Carnet instalador

    https://agremia.com/requisitos-empresa-instadora-electricidad/
  12. Coitocircuito

    Sistemas de telemedida y soluciones tecnológicas para el ahorro energético

    Jodido iba estar si tras un par de años aún no encontró la solución...
  13. Coitocircuito

    Cambio de resistencia en vitrocerámica - Neutro no llega a patilla destino.

    Si, así es. La solución que te propongo es en el caso de que no tengas herramienta específica para prensar faston acodados de ese tipo. De tenerla podrías optar a sustituir todo el cable entre la conexión de origen y de destino También puedes hacer un empalme convencional con manguitos...
  14. Coitocircuito

    Conectar transformador

    Hola Lo primero de todo debes saber la potencia de la resistencia en sí, y su voltaje Ese dato lo tendrás de cuándo la adquiriste. Con eso ya sabes la potencia y tensión de salida que tiene que tener el trafo, que irá en función del uso que le des a la selladora: si es ocasional servirá que sea...
  15. Coitocircuito

    Cambio de resistencia en vitrocerámica - Neutro no llega a patilla destino.

    Hola Cable de silicona y REGLETA CERÁMICA. Cortas el cable mas atrás, de tal forma que te quede un ramalillo para que te sirva la misma conexión Faston Saludos...
  16. Coitocircuito

    ¿Se pueden conectar 4 motores de persiana en serie?

    Vete a revisar la instalación de tú tío que de nuevo echa humo...
  17. Coitocircuito

    ¿Se pueden conectar 4 motores de persiana en serie?

    Si la broca no corta puede ser debido a que el metal es de acero (caso de que fuera una grapa de sujeción). Tema importante es saber para dónde está girando el taladro, ya que es usual que los actuales sean reversibles (mediante un mando en el gatillo de accionamiento)
  18. Coitocircuito

    ¿Se pueden conectar 4 motores de persiana en serie?

    No aprecio bien si en tornillo es de rosca chapa o de rosca normal; me da la impresión de que la rosca está pasada Para taladrar acero primero hay que marcar con el granete, para fijar el punto de taladrado. La velocidad va en función del diámetro de la broca (a menor diámetro mayor velocidad) ...
  19. Coitocircuito

    ¿Se pueden conectar 4 motores de persiana en serie?

    Cuelga una foto a ver qué se rompió, a ver si encontramos solución. Nadie dijo que el bricolaje fuera cosa fácil :)
  20. Coitocircuito

    Tengo un pabellón con la tarifa 2.0TD puede ser que sea trifásico?

    Las tarifas 2.0 son monofásicas: las 3.0 son trifásicas Si el contador tiene 4 cables es monofásico: 2 de entrada y 2 de salida Si fuera trifásico tendría 4 de entrada y otros tanto de salida