Salta el diferencial

Matico

Nuevo miembro
Hola buenas tardes en la casa de una amiga había un enchufe quemado que se le quemo con el secador.
Lo sanee y aparecieron tres cables gris azul y negro el gris lleva la corriente y los demás no pero en negro no estaba conectado simplemente ahí cambio el enchufe y al conectar un dispositivo salta. Creí que por el sobre calentamiento de los cables entonces podría saltar entonces sanee los cables desde la caja corriente que es fase y neutro que era el negro. El problema es que sigue saltando el diferencial cuando conecto el dispositivo alguien me podría decir que pasa por favor gracias un saludo
 

PcFex

Miembro activo
Y si sueltas los tres cables del enchufe y subes el diferencial..salta ??? si no salta,... o estas poniendo los cables donde no corresponde o ese enchufe perdió el aislamiento...
 

Matico

Nuevo miembro
No no sata el enchufe es nuevo y solo es cuando enchufo el dispositivo salta el 3 cable no era toma tierra entonces no me explico que hacía ahi
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Lo mas probable es que esos tres cables sean fase, neutro y tierra. Y que ahora salte porque estás consumiendo con tierra. Que eL negro no sea tierra no quiere decir que no sea neutro y el que es azul que sea la tierra (Vete a saber cómo está cableado eso, la antigüedad de la instalación o si ya pasó otro "manitas" por el piso). OBVIAMENTE ESTA COMPROBACIÓN LA TIENE QUE HACER UN ELECTRICISTA. En temas eléctricos no vale la buena voluntad, o ver un video por internet. ESTA EN JUEGO LA PROPIA INTEGRIDAD Y LA DEL RESTO DE LOS HABITANTES DE LA CASA Y DEL EDIFICIO
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba