Tensión vagabunda / derivación externa en vivienda

nuria_693

Nuevo miembro
Hola a todos,

Escribo en el foro buscando orientación técnica o casos similares, ya que nos encontramos ante un problema de tensión vagabunda / derivación a tierra de origen externo que ni los electricistas que han venido ni el ayuntamiento consiguen acorralar.

Pongo en contexto los datos, mediciones y descartes que ya hemos realizado para evitar ir a las soluciones más obvias:

📍 Ubicación y Síntomas:

  • Vivienda: Unifamiliar en parcela.
  • Afectación: Sensación de hormigueo y descargas leves al contacto con el agua/escalera de la piscina, en el chasis de la lavadora de la planta baja y recientemente en la pared de la ducha de interior.
  • Medición: Con multímetro entre el agua/estructura y la coronación/escalera obtenemos lecturas constantes de entre 7V y 10V en corriente alterna (AC), con picos en los anclajes de la escalera metálica.

🚫 PRUEBAS Y DESCARTES YA REALIZADOS (Cuadro y casa aislados):

  1. IGA (Interruptor General Automático) totalmente bajado: La tensión en la piscina, lavadora y pared de la ducha se mantiene intacta entre 7V y 10V.
  2. Instalación de la piscina (Focos / Bomba): Mediciones exactamente iguales (9,1V / 10V) con las luces encendidas que con la luz y bomba totalmente desconectadas.
  3. Placas fotovoltaicas / Inversores / Baterías: No existen en la vivienda.
  4. Corte general de agua: Se ha cerrado la llave de paso principal de la red de agua potable de la calle. Los 7-10V persisten exactamente igual, descartando las tuberías metálicas de agua potable como vía de entrada.
  5. Prueba de puesta a tierra provisional en escalera (IMPORTANTE):
    • Conectamos un cable de toma de tierra de 2,5 mm² desde el anclaje de la escalera metálica a una pica de tierra clavada en un arriate de jardín contiguo.
    • Resultado: Sigue dando la misma tensión y descarga. Entendemos que el cable es de sección insuficiente para desviar la corriente, o bien que toda la masa de tierra del terreno de la zona está energizada al mismo potencial que la pica.

🏛️ Respuesta de la Administración y Electricistas:

  • Han acudido dos electricistas de reparaciones domésticas, pero al comprobar que con el cuadro bajado sigue habiendo tensión en el terreno, no saben cómo rastrear el origen exterior.


¿alguien al que le haya sucedido algo parecido o alguna idea de la solución¿? Gracias
 

PcFex

Miembro Plata
Hola
Supongo que todas esas medidas las hicieron con un multifunción
algo parecido a esto.

fluke-1663.jpg

al ser una vivienda unifamiliar tiene un contador en el exterior
algo así

images


Pues si no quitaron el fusible y ni desconectaron el puente de neutro que lo hagan y vuelvan a medir en el cuadro de tu vivienda.
 

nuria_693

Nuevo miembro
Hola
Supongo que todas esas medidas las hicieron con un multifunción
algo parecido a esto.

fluke-1663.jpg

al ser una vivienda unifamiliar tiene un contador en el exterior
algo así

images


Pues si no quitaron el fusible y ni desconectaron el puente de neutro que lo hagan y vuelvan a medir en el cuadro de tu vivienda.
Si, han medido todos con multimetros (4 electricistas diferentes (uno experto en piscinas)). Hemos desconectado el cuadro interior de la casa y al exterior le bajaron tambien los fusibles. También vino la distribuidora de luz y cortó la electricidad de la propia comunidad de vecinos. Seguimos con esos 10v....Ninguno se lo explica, estamos ya desesperados.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

En algún supuesto de ese tipo, que he sufrido a nivel industrial, lo ha solventado haciendo una red de tierra equipotencial a los puntos en conflicto

Sin saber la ubicacíón de la vivienda y sus peculiaridades que le puedan afectar tales corrientes poco se puede elucubrar.

Este enlace te puede dar una orientación

Las tensiones vagabundas (o corrientes parásitas) en una parcela origen son voltajes no deseados que se desplazan a través del terreno, el agua o las estructuras metálicas, debido a fallas de aislamiento o al retorno de corriente de sistemas eléctricos externos. Su origen puede encontrarse tanto dentro de los límites de la propia finca como en infraestructuras públicas colindantes.

⚡ Orígenes principales de las tensiones vagabundas
Las fuentes que inyectan estas tensiones en el suelo de una parcela se dividen en dos categorías:

1. Fuentes Externas a la Parcela (Origen Ajeno)
    • Líneas ferroviarias y tranvías: Los sistemas de transporte por vías que funcionan con corriente continua suelen usar las vías como retorno. Si las vías no están perfectamente aisladas, la corriente se dispersa por el terreno buscando el camino de menor resistencia.
    • Sistemas de distribución eléctrica: Un neutro mal conectado o sobrecargado en la red pública de la empresa distribuidora provoca que la corriente de retorno regrese a través de la tierra física, afectando a las parcelas cercanas.
    • Sistemas de protección catódica: Las tuberías de gas o agua de grandes infraestructuras usan corrientes eléctricas continuas para evitar la corrosión. Si una de estas tuberías pasa cerca o cruza la parcela, puede generar gradientes de potencial en el suelo.
    • Derivaciones de vecinos: Un fallo grave de aislamiento en una instalación colindante (o en sus bombas de pozo) puede inyectar corriente al terreno que termina aflorando en la parcela origen.

2. Fuentes Internas de la Parcela (Origen Propio)
    • Defectos en la puesta a tierra: Si los electrodos o picas de tierra de la propia vivienda están deteriorados, secos o mal calculados, las corrientes residuales no se disipan correctamente y generan tensiones superficiales.
    • Fugas de electrodomésticos: Motores de depuradoras de piscinas, bombas de riego sumergibles o lavadoras con pérdidas de aislamiento desvían corriente hacia el suelo.
    • Corrientes galvánicas: El contacto directo en el subsuelo entre metales de diferente potencial (como cobre y hierro galvanizado) en presencia de humedad genera pequeñas corrientes espontáneas.



⚠️ Efectos y Síntomas Comunes en la Parcela
    • Hormigueo en el agua: Calambres leves al tocar escaleras metálicas, grifos o el agua de piscinas y duchas.
    • Corrosión acelerada: Oxidación destructiva e inusualmente rápida en tuberías enterradas, mallas de cerramiento o pilares metálicos.
    • Comportamiento anómalo en animales: El ganado o las mascotas rechazan zonas específicas del suelo o no quieren beber de recipientes metálicos debido a que son más sensibles a las tensiones de paso.



🛠️ Soluciones y Medidas de Mitigación
Para eliminar o neutralizar las tensiones vagabundas en el terreno, se deben aplicar las siguientes medidas técnicas:

1. Diagnóstico Técnico
Se debe emplear un telurómetro y un voltímetro de alta impedancia para medir la resistencia de la tierra y mapear los gradientes de potencial (voltaje) en diferentes puntos de la parcela. Esto permite identificar si la tensión proviene de la calle o de la propia finca.

2. Acciones Correctivas

Tipo de AcciónMedida Concreta a Implementar
Mejora de redRenovar y ampliar las picas de la puesta a tierra de la parcela para bajar la resistencia óhmica.
EquipotencialidadUnir todas las masas metálicas (vallas, tuberías, estructuras de piscina) al mismo circuito de tierra para evitar diferencias de voltaje.
ProtecciónInstalar interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA) o relés de control de aislamiento.
AislamientoUtilizar juntas dieléctricas (bridas plásticas de aislamiento) en las tuberías metálicas que entran desde el exterior de la parcela.
Si las mediciones confirman que el origen de la tensión es externo (vías de tren o red de distribución), se debe tramitar una reclamación formal ante la compañía eléctrica distribuidora o la entidad de transporte correspondiente para que corrijan el defecto en sus instalaciones.



Un saludo
 

nuria_693

Nuevo miembro
Hola

En algún supuesto de ese tipo, que he sufrido a nivel industrial, lo ha solventado haciendo una red de tierra equipotencial a los puntos en conflicto

Sin saber la ubicacíón de la vivienda y sus peculiaridades que le puedan afectar tales corrientes poco se puede elucubrar.

Este enlace te puede dar una orientación

Las tensiones vagabundas (o corrientes parásitas) en una parcela origen son voltajes no deseados que se desplazan a través del terreno, el agua o las estructuras metálicas, debido a fallas de aislamiento o al retorno de corriente de sistemas eléctricos externos. Su origen puede encontrarse tanto dentro de los límites de la propia finca como en infraestructuras públicas colindantes.

⚡ Orígenes principales de las tensiones vagabundas
Las fuentes que inyectan estas tensiones en el suelo de una parcela se dividen en dos categorías:

1. Fuentes Externas a la Parcela (Origen Ajeno)
    • Líneas ferroviarias y tranvías: Los sistemas de transporte por vías que funcionan con corriente continua suelen usar las vías como retorno. Si las vías no están perfectamente aisladas, la corriente se dispersa por el terreno buscando el camino de menor resistencia.
    • Sistemas de distribución eléctrica: Un neutro mal conectado o sobrecargado en la red pública de la empresa distribuidora provoca que la corriente de retorno regrese a través de la tierra física, afectando a las parcelas cercanas.
    • Sistemas de protección catódica: Las tuberías de gas o agua de grandes infraestructuras usan corrientes eléctricas continuas para evitar la corrosión. Si una de estas tuberías pasa cerca o cruza la parcela, puede generar gradientes de potencial en el suelo.
    • Derivaciones de vecinos: Un fallo grave de aislamiento en una instalación colindante (o en sus bombas de pozo) puede inyectar corriente al terreno que termina aflorando en la parcela origen.

2. Fuentes Internas de la Parcela (Origen Propio)
    • Defectos en la puesta a tierra: Si los electrodos o picas de tierra de la propia vivienda están deteriorados, secos o mal calculados, las corrientes residuales no se disipan correctamente y generan tensiones superficiales.
    • Fugas de electrodomésticos: Motores de depuradoras de piscinas, bombas de riego sumergibles o lavadoras con pérdidas de aislamiento desvían corriente hacia el suelo.
    • Corrientes galvánicas: El contacto directo en el subsuelo entre metales de diferente potencial (como cobre y hierro galvanizado) en presencia de humedad genera pequeñas corrientes espontáneas.



⚠️ Efectos y Síntomas Comunes en la Parcela
    • Hormigueo en el agua: Calambres leves al tocar escaleras metálicas, grifos o el agua de piscinas y duchas.
    • Corrosión acelerada: Oxidación destructiva e inusualmente rápida en tuberías enterradas, mallas de cerramiento o pilares metálicos.
    • Comportamiento anómalo en animales: El ganado o las mascotas rechazan zonas específicas del suelo o no quieren beber de recipientes metálicos debido a que son más sensibles a las tensiones de paso.



🛠️ Soluciones y Medidas de Mitigación
Para eliminar o neutralizar las tensiones vagabundas en el terreno, se deben aplicar las siguientes medidas técnicas:

1. Diagnóstico Técnico
Se debe emplear un telurómetro y un voltímetro de alta impedancia para medir la resistencia de la tierra y mapear los gradientes de potencial (voltaje) en diferentes puntos de la parcela. Esto permite identificar si la tensión proviene de la calle o de la propia finca.

2. Acciones Correctivas

Tipo de AcciónMedida Concreta a Implementar
Mejora de redRenovar y ampliar las picas de la puesta a tierra de la parcela para bajar la resistencia óhmica.
EquipotencialidadUnir todas las masas metálicas (vallas, tuberías, estructuras de piscina) al mismo circuito de tierra para evitar diferencias de voltaje.
ProtecciónInstalar interruptores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA) o relés de control de aislamiento.
AislamientoUtilizar juntas dieléctricas (bridas plásticas de aislamiento) en las tuberías metálicas que entran desde el exterior de la parcela.
Si las mediciones confirman que el origen de la tensión es externo (vías de tren o red de distribución), se debe tramitar una reclamación formal ante la compañía eléctrica distribuidora o la entidad de transporte correspondiente para que corrijan el defecto en sus instalaciones.



Un saludo
Hola! Muchas gracias por tu respuesta, es muy completa.

La compañia electrica se lava las manos...vinieron unos técnicos cuando dimos el aviso y se limitaron a cortar la luz en el cuadro de la comunidad (la medición les dio una derivación a tierra de 10v y nos dijeron que Endesa por debajo de 12v no lo considera una averia) y a medir esa instalación, en ningún momento revisaron los neutros de la instalacón de la calle ni el centro de transformación.

También vino un electricista privado experto en piscinas. Nos dijo que antes de picar la parcela de la piscina probásemos ha hacer una prueba de puesta a tierra de la piscina. Que pusieramos una pica con un perrillo y un cable de 2,5 uniendo la tierra de la parcela con la escalera de la piscina. Lo hicimos, y seguiamos obteniendo mediciones de 7 a 10v.

Estamos desesperado porque no nos dan soluciones. Lo ultimo que nos queda es poner reclamaciones ``formales´´en la compañia y en la cámara de industria (previo pago de un perito que certifique que la derivación no está en mi casa).

Gracias!
 

Bombilla

Miembro
Hola, una tensión de hasta 50 voltios no es peligrosa. Ahora bien, mejor eliminarla si como es el caso que con 10 voltios es perceptible.
En cuanto al origen y después de todo lo que has expuesto, parece que es una tensión que proviene de afuera de tu vivienda.
Si tienes vecinos probar a que bajen sus interruptores generales, Iga, a ver si la tensión desaparece de tu vivienda.

Saludos
 

Bombilla

Miembro
Por cierto Nuria, me doy cuenta ahora que has dicho que han cortado la alimentación a toda la comunidad de vecinos y aún así continua la tensión de 10 voltios.
Supongo que los vecinos tendrán esa misma tensión en tierra al igual que tú, es así?
 

nuria_693

Nuevo miembro
Por cierto Nuria, me doy cuenta ahora que has dicho que han cortado la alimentación a toda la comunidad de vecinos y aún así continua la tensión de 10 voltios.
Supongo que los vecinos tendrán esa misma tensión en tierra al igual que tú, es así?
Hola!
Si, cortando la acometida de la comunidad nos siguen dando los 10v.
No hemos hecho mediciones en las parcelas de los vecinos. Me puedes orientar a este respecto? deberíamos pedirle a los vecinos medir tambien sus casas?
Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola!
Si, cortando la acometida de la comunidad nos siguen dando los 10v.
No hemos hecho mediciones en las parcelas de los vecinos. Me puedes orientar a este respecto? deberíamos pedirle a los vecinos medir tambien sus casas?
Gracias
Hola

Supongo que esa comprobación la habrá hecho la compañía eléctrica, para descartar que la derivación sea "general" o afecte solo a tu vivienda (que sería raro)

Mas que decirle los vecinos que hagan ellos la comprobación debieras dejarlo en manos de un electricista . Seguro que nadie le pondría pegas en ese caso

El corte "local" que ha hecho la distribuidora de poco sirve: si se trata de retornos a través del neutro debieran cortar el Transformador a nivel de Alta Tensión, cosa que es bien sencilla ya que la prueba se hace en escasos segundos: con tener colocado el voltímetro, y un móvil o talkie para comunicarse, es cortar y volver a conectar. Para ellos sería un "microcorte" y no tendría mayor relevancia

En la zona donde yo vivo raro es el mes que no hay algún corte: si me entero de su existencia es por el reloj del horno que queda parpadeando y sé a la hora que se produjo y el tiempo de duración

Un saludo





colaborador-3estrellas.png
 

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; es curioso este caso y me surgen algunas dudas que no sé si Nuria sabrá resolver .
Claro , cortaron tensión en la urbanización , pero solo las fases o también el neutro ?
La toma de tierra es general en toda la urbanización o es independiente en cada vivienda ?
Se sabe si esa toma de tierra se equipotencial en la estructura del edificio ?

En principio esos 10 voltios no tienen por que ser perjudiciales , no creo que con esa tensión se produzca
un hormigueo alarmante y seria conveniente conectar un analizador de redes durante varios dias para
comprobar la fluctuación de esa tensión y su onda

Una cosa que se me ocurre dentro de una hipótesis que puede provenir de mi ignorancia es el terreno sobre
el que esta enclavada la vivienda y la urbanización . Como sabéis existen minerales que tienen una alta
conductividad eléctrica , en este caso podría ocurrir que algún componente del terreno este produciendo
esta anomalía . Quizás un estudio geológico estaría bien para salir de dudas . las tierras raras son ahora un
tesoro pero hay 17 elementos algo puñeteros por su conductividad en el que los electrones están muy augusto

Perdón por tantas elucubraciones pero la curiosidad es lo que tiene...
Un saludo
 

nuria_693

Nuevo miembro
Para poneros más en antecedentes. La urbanización es una calle privada con 14 viviendas pareadas. Que funcione con electricidad solo tenemos farolas y el porton de entrada a la urbanización. Adjunto foto, la que está rodeada de rosa es mi casa.

Cuando cortaron los de Endesa cortaron tanto las fases como el neutro. El neutro es el que daba la derivación a tierra de 10v. Nos dijeron que Endesa por debajo de 12v no consideraba la avería pero luego leyendo por internet leí que eso no era así porque hay instalaciones de agua cerca y el reglamento exige que esa tensión sea 0. No tendrían muchas de ganas de trabajar...pero esto no se puede quedar así. Tengo dos niños pequeños.

También he de decir que comentando el caso con algunos vecinos me han dicho que es una zona donde muchos propietarios han tenido (y seguramente tengan) enganches en la luz. Por si este dato aporta algo.

Gracias a todos por vuestras aportaciones.

Ojalá podamos dar con alguien que acorrale el problema. De todas formas vamos a iniciar reclamaciones formales a ayuntamiento, distribuidora de energía y cámara de industria. Captura de pantalla 2026-07-30 a las 11.36.44.png
 

Bombilla

Miembro
Hola de nuevo, una posible solución sería reforzar el neutro aguas arriba del cuadro principal de tu vivienda. Es decir, instalar una pica donde tienes la cpm y llevar el neutro a tierra.
También, sería importante saber qué tensión tienes entre fase y tierra. Muy importante para mí saberlo porque me clarificaría la situación bastante.
Este post nuevo mío viene a raíz de lo que has comentado en el último post tuyo.

Saludos
 
Arriba