Tensión vagabunda / derivación externa en vivienda

nuria_693

Nuevo miembro
Hola a todos,

Escribo en el foro buscando orientación técnica o casos similares, ya que nos encontramos ante un problema de tensión vagabunda / derivación a tierra de origen externo que ni los electricistas que han venido ni el ayuntamiento consiguen acorralar.

Pongo en contexto los datos, mediciones y descartes que ya hemos realizado para evitar ir a las soluciones más obvias:

📍 Ubicación y Síntomas:

  • Vivienda: Unifamiliar en parcela.
  • Afectación: Sensación de hormigueo y descargas leves al contacto con el agua/escalera de la piscina, en el chasis de la lavadora de la planta baja y recientemente en la pared de la ducha de interior.
  • Medición: Con multímetro entre el agua/estructura y la coronación/escalera obtenemos lecturas constantes de entre 7V y 10V en corriente alterna (AC), con picos en los anclajes de la escalera metálica.

🚫 PRUEBAS Y DESCARTES YA REALIZADOS (Cuadro y casa aislados):

  1. IGA (Interruptor General Automático) totalmente bajado: La tensión en la piscina, lavadora y pared de la ducha se mantiene intacta entre 7V y 10V.
  2. Instalación de la piscina (Focos / Bomba): Mediciones exactamente iguales (9,1V / 10V) con las luces encendidas que con la luz y bomba totalmente desconectadas.
  3. Placas fotovoltaicas / Inversores / Baterías: No existen en la vivienda.
  4. Corte general de agua: Se ha cerrado la llave de paso principal de la red de agua potable de la calle. Los 7-10V persisten exactamente igual, descartando las tuberías metálicas de agua potable como vía de entrada.
  5. Prueba de puesta a tierra provisional en escalera (IMPORTANTE):
    • Conectamos un cable de toma de tierra de 2,5 mm² desde el anclaje de la escalera metálica a una pica de tierra clavada en un arriate de jardín contiguo.
    • Resultado: Sigue dando la misma tensión y descarga. Entendemos que el cable es de sección insuficiente para desviar la corriente, o bien que toda la masa de tierra del terreno de la zona está energizada al mismo potencial que la pica.

🏛️ Respuesta de la Administración y Electricistas:

  • Han acudido dos electricistas de reparaciones domésticas, pero al comprobar que con el cuadro bajado sigue habiendo tensión en el terreno, no saben cómo rastrear el origen exterior.


¿alguien al que le haya sucedido algo parecido o alguna idea de la solución¿? Gracias
 

PcFex

Miembro Plata
Hola
Supongo que todas esas medidas las hicieron con un multifunción
algo parecido a esto.

fluke-1663.jpg

al ser una vivienda unifamiliar tiene un contador en el exterior
algo así

images


Pues si no quitaron el fusible y ni desconectaron el puente de neutro que lo hagan y vuelvan a medir en el cuadro de tu vivienda.
 

nuria_693

Nuevo miembro
Hola
Supongo que todas esas medidas las hicieron con un multifunción
algo parecido a esto.

fluke-1663.jpg

al ser una vivienda unifamiliar tiene un contador en el exterior
algo así

images


Pues si no quitaron el fusible y ni desconectaron el puente de neutro que lo hagan y vuelvan a medir en el cuadro de tu vivienda.
Si, han medido todos con multimetros (4 electricistas diferentes (uno experto en piscinas)). Hemos desconectado el cuadro interior de la casa y al exterior le bajaron tambien los fusibles. También vino la distribuidora de luz y cortó la electricidad de la propia comunidad de vecinos. Seguimos con esos 10v....Ninguno se lo explica, estamos ya desesperados.
 
Arriba