Sobretensiones

Chispas85

Nuevo miembro
Hola me gustaría montar un sobretensión en mi casa pero hace bastante tiempo que no toco la electricidad que no recuerdo como hacer por si me pueden ayudar muchas gracias
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Esta tarde me pillas de buenas y solo te voy a dar un tirón de orejas: la frase HACE TIEMPO QUE NO TOCO LA ELECTRICIDAD es bien manida. La suelen utilizar (con ello no digo que sea tu caso) aquellos que NPI de electricidad y tratan de epatar , cosa que no consiguen porque enseguida se ve de qué pie cojean: quien anduvo con electricidad sabe perfectamente por dónde moverse: los sobretensiones son mas viejos que la orilla del río

Una vez hecho el introito pasamos a contestar la la pregunta.

Un sobre tensiones combinado lo que protege es esto
1773844880370.png

> Montar un sobretensiones es tan sencillo como quitar el IGA actual y conectarlo en su lugar. Se necesita tener de espacio 18 mm mayor (la anchura de los automáticos es múltiplo de 9: el de un polo mide 18mm; el de 2 polos 36mm y el de 3 polos-esta caso- 54 mm

> Antes de adquirirlo tienes que saber fijo si tienes fase y neutro o fase-fase. Ya que en este segundo caso el aparato que te muestro no serviría
1773843931682.png

Aquí tienes cómo se instala

1773844288665.png
> Lo que engloba el circulo rojo no lo consideres: eso es para el mercado francés

> Lo englobado en el circulo verde es fundamental: por ahí va ser el drenaje a tierra de los varistores/explosor. Como ves coge del general de la tierra del cuadro y hay una distancia máxima que cumplir

> El circulo naranja es la salida: no tiene porqué ser así: eso va depender cómo tengas distribuido el cuadro en función de la alimentación de los automáticos

Este aparato, como ves, es de Schneider y barato no es. Los hay de otras marcas pero...

También puede optar a montar, tanto IGA como sobre tensiones permanentes y sobre tensiones transitorias con equipos independientes. Un "combi" ( este caso) cuando se avería o agota no tiene reparación

Un saludo
 

Chispas85

Nuevo miembro
Muchísimas gracias es que hará como 15 años que no toco la electricidad eso se pondría en el lugar del térmico a ver si me explico va térmico y diferencial y luego los magnetos..... Ese sería sobre tensión térmico y diferencial no? Vamos que los cables que entran a la casa se le pondría al sobretensión y ya iría puenteandolo no?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Si tu cuadro es así

1773859478907.png

Tendrías que mover todos los automáticos 19 mm a la derecha, para que coja el sobretensiones

1773859558323.png

Ahora bien, esa operación, si no tiene llave del cuarto de contadores, la tendrás que hacer con tensión. Si no te sientes capacitado para ello lo que puedes hacer es mover todos los automáticos hacia la derecha (si hay sitio) e intercalar el sobretensiones entre el IGA actual y el diferencial. El mantener el IGA viejo no influye para nada en el funcionamiento
1773859960893.png
 

Chispas85

Nuevo miembro
Entonces para montarlo si no recuerdo mal pasaría los cables que vienen del contador hasta el sobretensión y luego tendría que hacer un puente desde las salida a la entrada del iga y del iga al diferencial si no recuerdo mal no? Es que hace muchísimo tiempo que no toco la electricidad y quiero volver a empezar con ello por desgracia no tengo titulo pero era muy bueno cuando ejercía de ello
 

PcFex

Miembro Plata
Entonces para montarlo si no recuerdo mal pasaría los cables que vienen del contador hasta el sobretensión y luego tendría que hacer un puente desde las salida a la entrada del iga y del iga al diferencial si no recuerdo mal no? Es que hace muchísimo tiempo que no toco la electricidad y quiero volver a empezar con ello por desgracia no tengo titulo pero era muy bueno cuando ejercía de ello
Es como si cambiaras un Iga por otro, el tema es si tienes espacio
Pon una foto de tu cuadro electrico.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Entonces para montarlo si no recuerdo mal pasaría los cables que vienen del contador hasta el sobretensión y luego tendría que hacer un puente desde las salida a la entrada del iga y del iga al diferencial si no recuerdo mal no? Es que hace muchísimo tiempo que no toco la electricidad y quiero volver a empezar con ello por desgracia no tengo titulo pero era muy bueno cuando ejercía de ello
A ver, no te "vengas arriba" que tu y yo sabemos que, tras los recientes comentarios, de electricidad NPI

La imagen es bien explícita:

1773895515258.png

Los cables negros son la entrada de corriente, o se los que llegan del contador, y los cables en el circulo naranja la salida COMO TE DIJE, según la configuración de tu cuadro, esos cables van al diferencial por la parte inferior (caso de la foto) o por la superior TAN SENCILLO COMO ESO

Y VUELVO A REITERARME EN LO DE LA TIERRA. no será el primero que lo veo sin ella...
 

PcFex

Miembro Plata
Captura-de-pantalla-2026-03-19-073942.png


Lo dicho, como cambiar un Iga, el problema, que ocupa mas...

Captura-de-pantalla-2026-03-19-074455.png
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Ese es un modelo antiguo (ya está descatalogado). En los actuales la protección de transitorios esta en la misma envolvente que el de permanentes (la bobina MSU). De ahí que no ocupe tanto: solo 19 mm mas
 

Chispas85

Nuevo miembro
A ver, no te "vengas arriba" que tu y yo sabemos que, tras los recientes comentarios, de electricidad NPI

La imagen es bien explícita:

Ver el archivo adjunto 6494

Los cables negros son la entrada de corriente, o se los que llegan del contador, y los cables en el circulo naranja la salida COMO TE DIJE, según la configuración de tu cuadro, esos cables van al diferencial por la parte inferior (caso de la foto) o por la superior TAN SENCILLO COMO ESO

Y VUELVO A REITERARME EN LO DE LA TIERRA. no será el primero que lo veo sin ella...
No me machaques tanto 😔 algo de idea tengo no soy tan novato pero es que habrá salido tantas cosas nuevas y habrá cambiado tanto la normativa que después de 15 años si hacer absolutamente nada de electricidad es obvio que se me olvide 😔 pero muchísimas gracias a todos los que ayudáis sois increíbles
Que herramientas me aconsejas comprar? Yo tengo: destornillador aislante,taladro de batería, voltímetro, alicates planos y de corte,navaja para los tubos ( aunque ya poca obra voy hacer....) mí presupuesto es muy justo por si me podéis aconsejar un saludo para todos y de verdad sois la ostia muchas gracias
 

PcFex

Miembro Plata
( aunque ya poca obra voy hacer....)
Con los consejos que no estas pidiendo, hiciste alguna vez una obra...???

Yo hace un tiempo que cambie lo de arriba por lo de abajo...

obras.png

Para recuperar Hardware antiguo y ponerle Linux, solo necesito un destornillador de precisión a batería.
pero y tu
a que te quieres dedicar ?? hermano.
no sabes poner un sobretensiones y tampoco que herramientas, máquinas, medidores, etc, que se usan de forma genérica para electricidad.
Dependiendo de la especialidad...
En industria como no tengas una de estas vas perdido.

7158O3-G8NL.jpg
 

Coitocircuito

Miembro Oro
No me machaques tanto 😔 algo de idea tengo no soy tan novato pero es que habrá salido tantas cosas nuevas y habrá cambiado tanto la normativa que después de 15 años si hacer absolutamente nada de electricidad es obvio que se me olvide 😔 pero muchísimas gracias a todos los que ayudáis sois increíbles
Que herramientas me aconsejas comprar? Yo tengo: destornillador aislante,taladro de batería, voltímetro, alicates planos y de corte,navaja para los tubos ( aunque ya poca obra voy hacer....) mí presupuesto es muy justo por si me podéis aconsejar un saludo para todos y de verdad sois la ostia muchas gracias

No está en mi ánimo "machacar" a nadie, pero por el desarrollo de la conversación se desprende que "no llegas".

LA NORMATIVA NO CAMBIÓ: la actual reglamentación ya es de septiembre de 2002, o sea que lleva con nosotros 24 años (está en proyecto una nueva versión)
En cuanto a herramientas destornilladores hay que tener varios y mas concretamente los de huella Pozidriv borneo

Tal ves desconozcas que las huellas de los tornillos "eléctricos" no son de "estrella" (Phillips PH- aunque algún fabricante la sigue manteniendo-) sino POZIDRIV.

Cuando entres en ese enlace, y agrandes la imagen verás que, aparte de la estrella, este destornillador tiene una pala

1774112354956.png


Como ves el tornillo Pozidriv tiene unas rayas cruzadas, que no tiene el Phillips

1774113181016.png

1774113023918.png
 

Chispas85

Nuevo miembro
Estuve en la obra durante 5 años no quiero contar mi vida privada y dudo mucho que te importe pero por suerte si he trabajado y bastante solo que un accidente de moto me separo de aquello y tuve que cambiar de profesión pero hazme el favor de no juzgar sin conocer antes que eso es lo fácil
 

PcFex

Miembro Plata
Estuve en la obra durante 5 años no quiero contar mi vida privada y dudo mucho que te importe pero por suerte si he trabajado y bastante solo que un accidente de moto me separo de aquello y tuve que cambiar de profesión pero hazme el favor de no juzgar sin conocer antes que eso es lo fácil
Supongo que tu respuesta va para mi.
No te pongas tan sensible, siento tu accidente de moto, esto tu lo pusiste, yo no te pregunte sobre tu vida privada, ni te juzgo, ya que para mi solo eres texto en la pantalla de mi computadora, aunque se que detrás hay una persona, que es totalmente anónima para mi.

El tema es, que para haber trabajado en el sector haces preguntas muy extrañas, es como dice C.C "no llegas" y mas trabajando en obras que se tocan muchos palos, hasta la Alcotana, para hacer rozas, pero luego respondes como si llegaras a todos los sitios.
Esa foto que puse del sobretensiones permanentes y transitorias y el cuadro, fue una reforma que hice hace unos 6 años, C.C me dice que esta descatalogado, yo le doy un Like de agradecimiento, la idea estaba ahí, para que vieses que se pone como un Iga normal.

Luego esta el tema de las herramientas, que te aconsejemos.
Pues hombre, yo no tengo un Promax Ranger Neo, ni tampoco un Multifunción Fluke

promax.png

Aparte de un buen polímetro y herramienta de mano, tengo un medidor de aislamiento, imprescindible hoy en día, llaves de todo tipo, destornilladores eléctricos y taladros de batería, como vistes en la foto de la marca Bosch, pistola de aire caliente para curvar el tubo de PVC, coronas de varias medidas, corta círculos para poner focos led en el techo, hasta tengo un soldador de arco eléctrico inverter de corriente continua y mas....

Tengo herramienta y como dije, ya no me dedico a eso de forma activa.

Pero de vez en cuando cae algo, el viernes fui a ver un cuadro eléctrico ( yo no lo hice ) tiene un fallo de aislamiento y no esta bien rotulado, lo primero que hice fue un esquema unifilar, eso si. a mi manera ( falta poner que es cada circuito )....uno lo puede hacer mejor o peor, pero no se olvida, como tu olvidaste como se pone un sobretensiones...

unifilar.png
 

PcFex

Miembro Plata
Gracias C.C, algo ya se hablo en post antiguos, pero era lo que tenia de mi propia cosecha, no pongo el vídeo de la reforma para no herir sensibilidades.

Si te digo la verdad, mas de una vez quise mandar el foro al carajo,.
pero llega alguien con un problema,
sobre todo de Fermax o Tegui y te cuesta no intervenir
Pero eso es otra historia,
Pero si que vi, que apretaron el botón
ejet.png


Volviendo al tema del sobretensiones, solo puse 2, ahora no se, pero creo que sigue sin ser obligatorio en reformas y una muestra es la foto del cuadro que puse en el otro comentario, esta en un edificio antiguo y la zona que protege se reformo hace como 5 años incluido el cuadro y esto si o si va con proyecto.
 

Chispas85

Nuevo miembro
Gracias C.C, algo ya se hablo en post antiguos, pero era lo que tenia de mi propia cosecha, no pongo el vídeo de la reforma para no herir sensibilidades.

Si te digo la verdad, mas de una vez quise mandar el foro al carajo,.
pero llega alguien con un problema,
sobre todo de Fermax o Tegui y te cuesta no intervenir
Pero eso es otra historia,
Pero si que vi, que apretaron el botón
ejet.png


Volviendo al tema del sobretensiones, solo puse 2, ahora no se, pero creo que sigue sin ser obligatorio en reformas y una muestra es la foto del cuadro que puse en el otro comentario, esta en un edificio antiguo y la zona que protege se reformo hace como 5 años incluido el cuadro y esto si o si va con proyecto.
Yo por desgracia no he tenido la suerte de tener los estudios que vosotros tenéis yo como aquel que dice lo que se lo aprendí de la calle siendo solo un peón de electricidad y me hubiese gustado seguir viviendo de ello pq me encanta ese mundo yo me metí aquí para aprender pq estoy dispuesto a aprender lo que me pongan.
Yo por ejemplo cuando hacía obra la acometida iba al iga y del iga un puente al diferencial y ya después todo los que sabéis yo mi pregunta era si el sobretensión sustituye al iga pq pensaba que primero iba el sobretensión,luego el iga y luego el diferencial yo es que nunca llegue a montar sobretensión me quedé en el 2012 y como os digo lo que aprendí lo aprendí en la "calle" mirando preguntando pero obviamente antes eran otros tiempos
 

PcFex

Miembro Plata
Yo por desgracia no he tenido la suerte de tener los estudios que vosotros tenéis yo como aquel que dice lo que se lo aprendí de la calle siendo solo un peón de electricidad y me hubiese gustado seguir viviendo de ello pq me encanta ese mundo yo me metí aquí para aprender pq estoy dispuesto a aprender lo que me pongan.
Yo por ejemplo cuando hacía obra la acometida iba al iga y del iga un puente al diferencial y ya después todo los que sabéis yo mi pregunta era si el sobretensión sustituye al iga pq pensaba que primero iba el sobretensión,luego el iga y luego el diferencial yo es que nunca llegue a montar sobretensión me quedé en el 2012 y como os digo lo que aprendí lo aprendí en la "calle" mirando preguntando pero obviamente antes eran otros tiempos
Pues bienvenido al club de los que aprendimos este oficio a pie de obra, desde los 14 años en el tajo con el mínimo de estudios, donde se aprende a base de acierto y error y te falta lo mas importante de la teoría, en aquella época oscura donde no había foros de electricidad y el oficial se escondía para que no vieses como hacía ciertos trabajos.
Yo me pase 19 años y 8 meses en una empresa toxica con un empleado, YO, y si no me marcho con una mano delante y otra detrás, no te estoy escribiendo este mensaje.
afortunadamente las cosas cambiaron.
ya ves que detrás, de un nick y un avatar, siempre hay una historia...

Si te ofendió algunas de mis respuestas, te pido disculpas.

PD: todavía estas a tiempo...pero no busques un foro para aprender.

 

Coitocircuito

Miembro Oro
Gracias C.C, algo ya se hablo en post antiguos, pero era lo que tenia de mi propia cosecha, no pongo el vídeo de la reforma para no herir sensibilidades.

Si te digo la verdad, mas de una vez quise mandar el foro al carajo,.
pero llega alguien con un problema,
sobre todo de Fermax o Tegui y te cuesta no intervenir
Pero eso es otra historia,
Pero si que vi, que apretaron el botón
ejet.png


Volviendo al tema del sobretensiones, solo puse 2, ahora no se, pero creo que sigue sin ser obligatorio en reformas y una muestra es la foto del cuadro que puse en el otro comentario, esta en un edificio antiguo y la zona que protege se reformo hace como 5 años incluido el cuadro y esto si o si va con proyecto.

Los “combi” no hay que mirarlos como “obligación” sino como “devoción” . Quien sale beneficiado es el usuario de la instalación. Posiblemente nunca llegue actuar (eso depende de la calidad de la red y del mantenimiento que le haga la empresa Distribuidora a sus trafos) Pero, aunque no resultan económicos, no está demás colocarlos, aunque no fueran obligatorios

Haciendo un símil se podría comparar el IGA / COMBI con un bombín corriente de una cerradura con otro de alta seguridad. Ambos cierran la puerta, pero uno tiene mejores prestaciones que el otro

Cuando entró en vigor en actual REBT ya hablaba someramente de ellos, pero sin entrar a fondo. De ahí que no fuera usual su colocación

Mi actual vivienda es de 2007 y no lo tenía (desde hace un par de años tengo un Cirprotec). Le apreté las clavijas al instalador y estaba dispuesto a colocármelo si no se enteraba el resto de los vecinos. No opté por esa opción ya que, como aparte de Mto. en mi empresa, llevaba también Compras, lo comenté con uno de los comerciales de Phoenix me regaló uno

De aquella el sobretensiones no actuaba sobre sí mismo, sino que hacia disparar al ID (poco mas tarde eso dejó de permitirse)

Adjunto imagen ilustrativa. El tachado lo puse porque, como por aquí hay de todo, a ver si alguien lo va copiar y arma alguna cojonuda

1774193808319.png
En este tipo había 2 formas de montaje: aguas abajo del ID-caso de la imagen- o aguas arriba del mismo. De lo que se trataba era hacer disparar al ID
 