Hola
Esta tarde me pillas de buenas y solo te voy a dar un tirón de orejas: la frase HACE TIEMPO QUE NO TOCO LA ELECTRICIDAD es bien manida. La suelen utilizar (con ello no digo que sea tu caso) aquellos que NPI de electricidad y tratan de epatar , cosa que no consiguen porque enseguida se ve de qué pie cojean: quien anduvo con electricidad sabe perfectamente por dónde moverse: los sobretensiones son mas viejos que la orilla del río
Una vez hecho el introito pasamos a contestar la la pregunta.
Un sobre tensiones combinado lo que protege es esto
> Montar un sobretensiones es tan sencillo como quitar el IGA actual y conectarlo en su lugar. Se necesita tener de espacio 18 mm mayor (la anchura de los automáticos es múltiplo de 9: el de un polo mide 18mm; el de 2 polos 36mm y el de 3 polos-esta caso- 54 mm
>
Antes de adquirirlo tienes que saber fijo si tienes fase y neutro o fase-fase. Ya que en este segundo caso el aparato que te muestro no serviría
Aquí tienes cómo se instala

> Lo que engloba el circulo rojo no lo consideres: eso es para el mercado francés
> Lo englobado en el circulo verde es fundamental: por ahí va ser el drenaje a tierra de los varistores/explosor. Como ves coge del general de la tierra del cuadro y hay una distancia máxima que cumplir
> El circulo naranja es la salida: no tiene porqué ser así: eso va depender cómo tengas distribuido el cuadro en función de la alimentación de los automáticos
Este aparato, como ves, es de Schneider y barato no es. Los hay de otras marcas pero...
También puede optar a montar, tanto IGA como sobre tensiones permanentes y sobre tensiones transitorias con equipos independientes. Un "combi" ( este caso) cuando se avería o agota no tiene reparación
Un saludo