Refuerzo neutro en acometida unifamiliar de I-DE Iberdrola.

Eloygonzalo

Nuevo miembro
Me pide I-DE redes inteligentes DE Iberdrola que conecte la pletina de neutro de la CGP a una pica con un cable 50mm2, que deberá ser independiente de la tierra. Esto, lo deduzco yo por que estos deberá ser independiente I-DE, no aclararán nada. Alguien ha tenido esta misma solicitud. Donde colocó la pica? Alguien sabe dónde puedo conseguir en Madrid tubo reforzado de 160mm y de 63 por metros. Me veo comprando rollos cuando solo necesito un par de metro.
 

Adjuntos

  • IMG_0403.jpeg
    IMG_0403.jpeg
    228,5 KB · Visitas: 2

sergio32

Nuevo miembro
Hola, Lo de reforzar el neutro se está poniendo muy de moda entre las compañías , en Endesa también lo
están exigiendo en muchas ocasiones
Nada , una pica lo mas cerca que puedas de la CGPM con cable de 50 m/m y que sea independiente y separada de
la toma de tierra general de la vivienda
En cuanto al tubo , en los almacenes solo venden rollos de 25 metros , no sé si en estos almacenes de bricolaje venden
ese tubo por metros pero puedes probar , También puedes probar en alguna empresa de instalaciones eléctricas que te
corten el trozo que necesites o en empresas de construcción que hagan obra publica
Un saludo
 
Arriba