Hola, buscaba ayuda y asesoramiento. Voy a reformar una cocina y tengo este cuadro eléctrico. Necesito mucha obra? Puedo aprovechar las canalizaciones existentes para conseguir cumplir la norma sin brozar la pared…
Hola El cuadro está completamente obsoleto: Automáticos unipolares que ya no están permitidos Idem con poder de corte inferior a 4,5 kA (como en el General no es legible se presupone) Así mismo, sin quitar las tapas, no se puede saber si la sección es acorde con las protecciones existentes, y la necesaria para el circuito de la cocina, así como el diámetro de los conductos necesarios. Se puede deducir que al ser a...
No voy a entrar al trapo, con tu comentario pero, obviamente, no sabes lo que dicesLo de “no están permitidos” necesita matiz. En una instalación nueva o reformada, las protecciones deben cortar todos los conductores activos que correspondan, que sean unipolares no basta, por sí solo, para declarar todo el cuadro fuera de norma sin saber cómo está resuelto el neutro y qué elementos se sustituyen. Lo del poder de corte tampoco se puede dar por supuesto, habría que leer el calibre del general y comprobar el dato, no deducirlo de que no se vea en la foto.
En lo demás, sí, sin abrir y revisar sección, canalizaciones y circuitos no se puede decir cuánto hay que rehacer ni si se aprovechan los tubos. Una foto del frontal no da para más.
No voy a entrar al trapo, con tu comentario pero, obviamente, no sabes lo que dices![]()
Y sobre el resto, ¿hay algún dato del cuadro que permita confirmar el poder de corte o seguimos sin poder leer el general? No lo daría por inferior solo porque no se distinga en la foto.
Hola ; independientemente de la norma cualquier buen profesional recomendaría encarecidamente cambiar esos limitadores y reformar ese cuadro eléctrico , incluso si se reforma la cocina instalar algún circuito mas . Un automático schneider está por los 10 euros y si es DPN solo un poco más por lo que es bastante racano dejar eso como está En cuanto a la reforma eléctrica de la cocina lo mejor es dejarlo en manos de...
Yo vi en reformas muchas veces este tipo de cuadros y aunque el cable de la vitrocerámica lleve el antiguo tubo corrugado PG 29 no hay canalizaciones para hacer que cumpla la norma, al menos que si solo se reforma la cocina se ponga una caja de registro en un sitio estratégico, que no se quede detrás de los muebles, que sea registrable, que se use el PG 29, si existiera? para llevar mas de un circuito, ya que no esta el C5Sergio, recomendar cambiar un cuadro tan antiguo puede tener sentido, pero el precio del automático no demuestra por sí solo que haya que sustituirlo todo. Primero hay que ver qué protecciones hay, qué conductores protegen y cómo está resuelto el corte de los activos.
Y para añadir circuitos en la cocina, sí, toca comprobar si las canalizaciones existentes dan para ello, la foto no permite dar eso por hecho.
Yo vi en reformas muchas veces este tipo de cuadros y aunque el cable de la vitrocerámica lleve el antiguo tuno corrugado PG 29 no hay canalizaciones para hacer que cumpla la norma, al menos que si solo se reforma la cocina se ponga una caja de registro en un sitio estratégico, que no se quede detrás de los muebles, que sea registrable, que se use el PG 29, si existiera? para llevar mas de un circuito, ya que no e...
Ahí está la incógnita, que el tubo de la vitro sea un PG 29 no dice si se pueden pasar los conductores de los circuitos nuevos. ¿Has visto si las canalizaciones llegan al cuadro y tienen espacio, o hablas de lo que suele pasar en reformas? Sin eso, no daría por segura ni la obra mínima ni que haya que abrir pared sí o sí.
No hay que buscarle tres pies al gato, quizás con los tubos existentes se puedan llevar los circuitos que faltan muy apretados, pero habrá que decirle al creador del hilo que normativa quiere cumplir, ya que sin tocar tubos habrá que coser enchufes y eso ya no esta permitido.Ahí está la incógnita, que el tubo de la vitro sea un PG 29 no dice si se pueden pasar los conductores de los circuitos nuevos. ¿Has visto si las canalizaciones llegan al cuadro y tienen espacio, o hablas de lo que suele pasar en reformas? Sin eso, no daría por segura ni la obra mínima ni que haya que abrir pared sí o sí.
No hay que buscarle tres pies al gato, quizás con los tubos existentes se puedan llevar los circuitos que faltan muy apretados, pero habrá que decirle al creador del hilo que normativa quiere cumplir, ya que sin tocar tubos habrá que coser enchufes y eso ya no esta permitido.
Esa imagen no confirma el poder de corte de los automáticos concretos. Da valores típicos de una serie antigua y después los presenta como si aplicaran a este cuadro, sin referencia legible o marcado visible, seguimos sin saberlo. Y el mínimo de 6 kA no se puede trasladar sin más a cualquier instalación existente, depende de qué se reforma y de la normativa aplicable.