Reforma cocina, que necesito?

LuisGan93

Nuevo miembro
Hola, buscaba ayuda y asesoramiento. Voy a reformar una cocina y tengo este cuadro eléctrico.

Necesito mucha obra? Puedo aprovechar las canalizaciones existentes para conseguir cumplir la norma sin brozar la pared…
 

Adjuntos

  • IMG_8808.jpeg
    IMG_8808.jpeg
    207,7 KB · Visitas: 7

José Ramirez

Nuevo miembro
Hola, buscaba ayuda y asesoramiento. Voy a reformar una cocina y tengo este cuadro eléctrico. Necesito mucha obra? Puedo aprovechar las canalizaciones existentes para conseguir cumplir la norma sin brozar la pared…

Con esa foto no se puede saber si las canalizaciones dan de sí. El cuadro parece antiguo y hay varios circuitos, así que antes de abrir paredes hay que comprobar recorridos, sección y cuántos conductores pasan por cada tubo. Si hay espacio y los circuitos necesarios llegan bien, quizá se aprovechen, si no, tocará buscar otro recorrido o hacer rozas puntuales. ¿Tienes fotos del interior del cuadro y sabes qué cocina vas a montar?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

El cuadro está completamente obsoleto:

> Automáticos unipolares que ya no están permitidos

> Idem con poder de corte inferior a 4,5 kA (como en el General no es legible se presupone)

> Así mismo, sin quitar las tapas, no se puede saber si la sección es acorde con las protecciones existentes, y la necesaria para el circuito de la cocina, así como el diámetro de los conductos necesarios. Se puede deducir que al ser automáticos unipolares, y estar distribuido el neutro común, los conductos serán exiguos

> Mi mal consejo es que lo dejes en manos de un electricista profesional. Una instalación eléctrica no es una "ñapa" de bricolaje a la que le pueda meter mano un particular sin tener conocimientos en la materia

Un saludo
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Hola El cuadro está completamente obsoleto: Automáticos unipolares que ya no están permitidos Idem con poder de corte inferior a 4,5 kA (como en el General no es legible se presupone) Así mismo, sin quitar las tapas, no se puede saber si la sección es acorde con las protecciones existentes, y la necesaria para el circuito de la cocina, así como el diámetro de los conductos necesarios. Se puede deducir que al ser a...

Lo de “no están permitidos” necesita matiz. En una instalación nueva o reformada, las protecciones deben cortar todos los conductores activos que correspondan, que sean unipolares no basta, por sí solo, para declarar todo el cuadro fuera de norma sin saber cómo está resuelto el neutro y qué elementos se sustituyen. Lo del poder de corte tampoco se puede dar por supuesto, habría que leer el calibre del general y comprobar el dato, no deducirlo de que no se vea en la foto.

En lo demás, sí, sin abrir y revisar sección, canalizaciones y circuitos no se puede decir cuánto hay que rehacer ni si se aprovechan los tubos. Una foto del frontal no da para más.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Lo de “no están permitidos” necesita matiz. En una instalación nueva o reformada, las protecciones deben cortar todos los conductores activos que correspondan, que sean unipolares no basta, por sí solo, para declarar todo el cuadro fuera de norma sin saber cómo está resuelto el neutro y qué elementos se sustituyen. Lo del poder de corte tampoco se puede dar por supuesto, habría que leer el calibre del general y comprobar el dato, no deducirlo de que no se vea en la foto.

En lo demás, sí, sin abrir y revisar sección, canalizaciones y circuitos no se puede decir cuánto hay que rehacer ni si se aprovechan los tubos. Una foto del frontal no da para más.
No voy a entrar al trapo, con tu comentario pero, obviamente, no sabes lo que dices:rolleyes:
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Y sobre el resto, ¿hay algún dato del cuadro que permita confirmar el poder de corte o seguimos sin poder leer el general? No lo daría por inferior solo porque no se distinga en la foto.

La réplica personal no aporta nada. Sobre el poder de corte, con esa foto no se puede confirmar ni darlo por inferior, hace falta leer el marcado del general. La duda de la sección tampoco se resuelve sin ver qué conductores hay detrás de las tapas.
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro

Esa imagen no confirma el poder de corte de los automáticos concretos. Da valores típicos de una serie antigua y después los presenta como si aplicaran a este cuadro, sin referencia legible o marcado visible, seguimos sin saberlo. Y el mínimo de 6 kA no se puede trasladar sin más a cualquier instalación existente, depende de qué se reforma y de la normativa aplicable.
 

sergio32

Miembro
Hola ; independientemente de la norma cualquier buen profesional recomendaría encarecidamente cambiar esos limitadores y reformar ese cuadro eléctrico , incluso si se reforma la cocina instalar algún circuito mas . Un automático schneider está
por los 10 euros y si es DPN solo un poco más por lo que es bastante racano dejar eso como está
En cuanto a la reforma eléctrica de la cocina lo mejor es dejarlo en manos de un profesional , hacer la instalación sin tener
unos conocimientos básicos es muy arriesgado y la electricidad es mas seria de lo que algunos piensan
Saludos
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Hola ; independientemente de la norma cualquier buen profesional recomendaría encarecidamente cambiar esos limitadores y reformar ese cuadro eléctrico , incluso si se reforma la cocina instalar algún circuito mas . Un automático schneider está por los 10 euros y si es DPN solo un poco más por lo que es bastante racano dejar eso como está En cuanto a la reforma eléctrica de la cocina lo mejor es dejarlo en manos de...

Sergio, recomendar cambiar un cuadro tan antiguo puede tener sentido, pero el precio del automático no demuestra por sí solo que haya que sustituirlo todo. Primero hay que ver qué protecciones hay, qué conductores protegen y cómo está resuelto el corte de los activos.

Y para añadir circuitos en la cocina, sí, toca comprobar si las canalizaciones existentes dan para ello, la foto no permite dar eso por hecho.
 
Arriba