El cuadro está completamente obsoleto:
> Automáticos unipolares que ya no están permitidos
> Idem con poder de corte inferior a 4,5 kA (como en el General no es legible se presupone)
> Así mismo, sin quitar las tapas, no se puede saber si la sección es acorde con las protecciones existentes, y la necesaria para el circuito de la cocina, así como el diámetro de los conductos necesarios. Se puede deducir que al ser automáticos unipolares, y estar distribuido el neutro común, los conductos serán exiguos
> Mi mal consejo es que lo dejes en manos de un electricista profesional. Una instalación eléctrica no es una "ñapa" de bricolaje a la que le pueda meter mano un particular sin tener conocimientos en la materia