En la casa hay un diferencial, y de un enchufe saqué un cable a otro diferencial idéntico, y de este un cable a la intemperie.
Con las lluvias saltó el primero pero no el segundo.
Y el primero no se armaba hasta anular el segundo y el cable.
¿Por qué ocurrió y cómo se deben instalar, para que salte el segundo?
Idem con 2 magnetotérmicos. ¿Saltaría el segundo y no el primero?
Hola
Te lo explico de forma entendible para un profano: verás que sencillo es
> Todo circuito tiene sus fugas, aunque aparentemente no las veas ni causen el disparo del ID (Interruptor Diferencial)
> Cuando estas alcancen el umbral prefijado (que con la información que te han dado ves que
puede ser inferior a los 30 mA prefijados) ese ID va disparar
> Cuando colocas otro ID en serie con el principal
el segundo leerá la derivación puntual que se produce en esa salida, mientras que
el primero está leyendo la de toda la instalación, de ahí que dispare antes
> En el caso que citas la derivación que tienes en el
segundo ID no es suficiente para dispararlo pero, como
la suma al primer ID, se produce el disparo de este y
no te dejará rearmarlo hasta que desconectes el segundo ID, como has podido constatar (también podrá rearmar si cortas interruptores de salida en el cuadro general)
> La solución pasa por colocar en cabecera un
ID selectivo con el que tienes aguas abajo
> La salida que has hecho
conectándola a un enchufe no es correcta: la tienes que llevar desde el origen del cuadro
> Con respecto a la coordinación entre interruptores automáticos la vas a tener si son de diferente calibre y lo que pretendes es controlar la sobreintensidad, pero estás en el mismo caso anterior de
sumarse las corrientes (en este caso nominales).
> Ahora bien
si se produce un cortocircuito es aleatorio cual de los 2 saltará primero, en esa gama de automáticos
Un saludo