Fugas

Andros

Nuevo miembro
En la casa hay un diferencial, y de un enchufe saqué un cable a otro diferencial idéntico, y de este un cable a la intemperie.
Con las lluvias saltó el primero pero no el segundo.
Y el primero no se armaba hasta anular el segundo y el cable.
¿Por qué ocurrió y cómo se deben instalar, para que salte el segundo?

Idem con 2 magnetotérmicos. ¿Saltaría el segundo y no el primero?
 

2j_

Miembro activo
Los diferenciales tienen un margen de disparo y una tolerancia. Aunque sean igual con el mismo código de fabricante es posible que dos iguales salte uno y el otro no con una determinada corriente de fuga. La norma define rangos y tiempos máximos de disparo
1792420580035.png





Otro tema adicional es poner 2 diferenciales uno aguas abajo de otro. Aquí entra el concepto de selectividad : sin selectividad, parcial o total. La selectividad se divide en selectividad amperimétrica y cronométrica/temporal, y una tercera adicional de la clase/tipo de diferencial.

1792420914614.png
1792422333223.png

Selectividad adicional funcional por tipo:
1792421531945.png1792422781446.png

1792420803096.png




Para los magnetotérmicos aplica igual el tema de margen de disparo y de la tolerancia :


1792421864641.png

En selectividad: sin selectividad, parcial (hasta una cierta intensidad máxima) o total

La selectividad magnetotérmica se divide en amperimétrica, cronométrica y energética

1792424684080.png





Ejemplo de una serie de magnetotérmicos y su selectividad de un fabricante
1792421064427.png
 
Última edición:

Andros

Nuevo miembro
Los diferenciales tienen un margen de disparo y una tolerancia. Aunque sean igual con el mismo código de fabricante es posible que dos iguales salte uno y el otro no con una determinada corriente de fuga. La norma define rangos y tiempos máximos de disparo
Ver el archivo adjunto 6825





Otro tema adicional es poner 2 diferenciales uno aguas abajo de otro. Aquí entra el concepto de selectividad : sin selectividad, parcial o total. La selectividad se divide en selectividad amperimétrica y cronométrica/temporal, y una tercera adicional de la clase/tipo de diferencial.

Ver el archivo adjunto 6827
Ver el archivo adjunto 6831

Selectividad adicional funcional por tipo:
Ver el archivo adjunto 6829Ver el archivo adjunto 6832

Ver el archivo adjunto 6826




Para los magnetotérmicos aplica igual el tema de margen de disparo y de la tolerancia :


Ver el archivo adjunto 6830

En selectividad: sin selectividad, parcial (hasta una cierta intensidad máxima) o total

La selectividad magnetotérmica se divide en amperimétrica, cronométrica y energética

Ver el archivo adjunto 6833





Ejemplo de una serie de magnetotérmicos y su selectividad de un fabricante
Ver el archivo adjunto 6828
Hola, gracias,
Con esta documentada información, no soy capaz de elegir una solución.
 

2j_

Miembro activo
Hola, gracias,
Con esta documentada información, no soy capaz de elegir una solución.

Lo correcto es acudir a un profesional, pero a título informativo, para una solución tienes que dar el detalle completo de la instalación en el que se vea claramente las características de las protecciones:

Para interruptor diferencial:
1792496729951.png
  • Corriente diferencial residual asignada (IΔn)
    Sensibilidad de disparo: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A, etc.
    Es la característica más conocida.
  • Corriente nominal (In)
    Corriente que puede transportar permanentemente: 25 A, 40 A, 63 A, 80 A, 125 A, etc.
  • Tipo de diferencial
    • AC: corrientes residuales alternas sinusoidales.
    • A: alternas y pulsantes continuas.
    • F: apto para variadores monofásicos y determinadas frecuencias.
    • B: además detecta corrientes continuas puras.
    • B+: protección ampliada frente a componentes de alta frecuencia.
  • Selectividad temporal
    • Instantáneo (sin retardo).
    • G o selectivo de corto retardo.
    • S (selectivo temporizado).
Para cada magnetotérmico:
1792496648613.png
  • Corriente nominal (In)
    • 2 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 63 A, etc.
  • Curva de disparo magnético
    • B: dispara entre 3 y 5·In.
    • C: dispara entre 5 y 10·In.
    • D: dispara entre 10 y 20·In.
    • Otras menos habituales: K, Z, MA, etc.
  • Poder de corte (Icn o Icu según norma)
    • 4,5 kA
    • 6 kA
    • 10 kA
    • 15 kA
    • etc.
1792495965012.png

incluyendo los posibles cuadros secundarios
1792495552778.png
 

Adjuntos

  • 1792496348334.png
    1792496348334.png
    71,8 KB · Visitas: 0
  • 1792496371381.png
    1792496371381.png
    3,7 KB · Visitas: 0
  • 1792496514812.png
    1792496514812.png
    172,2 KB · Visitas: 0
  • 1792496618149.png
    1792496618149.png
    132,1 KB · Visitas: 0
  • 1792496628040.png
    1792496628040.png
    132,1 KB · Visitas: 0

PLC_Hacker

Nuevo miembro
La explicación de 2j_ sobre las tolerancias es correcta, pero aquí hay otro punto importante: si el diferencial de aguas arriba abre y el segundo no, no significa necesariamente que el primero sea defectuoso. Con dos diferenciales iguales en serie no hay selectividad garantizada, ante una fuga pueden disparar uno u otro, o incluso ambos, según la corriente y sus tiempos de actuación.
Además, al sacar la derivación desde un enchufe, hay que comprobar cómo queda protegido ese cable y que neutro y fase de esa línea pasan por el diferencial que se pretende que actúe. Un neutro compartido, una unión neutro-tierra aguas abajo o una fuga en el cable exterior pueden dar disparos que no se resuelven simplemente cambiando el orden.
Para que actúe preferentemente el de la línea exterior, la solución no es poner dos iguales en cascada, sino diseñar la protección con selectividad adecuada, normalmente con un diferencial aguas arriba selectivo y el de la derivación coordinado con él. Antes de decidir eso, ¿qué sensibilidad y tipo tienen ambos diferenciales, y la derivación sale de la salida del primero o de un punto anterior?
 
Arriba