En la casa hay un diferencial, y de un enchufe saqué un cable a otro diferencial idéntico, y de este un cable a la intemperie.
Con las lluvias saltó el primero pero no el segundo.
Y el primero no se armaba hasta anular el segundo y el cable.
¿Por qué ocurrió y cómo se deben instalar, para que salte el segundo?

Idem con 2 magnetotérmicos. ¿Saltaría el segundo y no el primero?
 

2j_

Miembro activo
Los diferenciales tienen un margen de disparo y una tolerancia. Aunque sean igual con el mismo código de fabricante es posible que dos iguales salte uno y el otro no con una determinada corriente de fuga. La norma define rangos y tiempos máximos de disparo
1792420580035.png





Otro tema adicional es poner 2 diferenciales uno aguas abajo de otro. Aquí entra el concepto de selectividad : sin selectividad, parcial o total. La selectividad se divide en selectividad amperimétrica y cronométrica/temporal, y una tercera adicional de la clase/tipo de diferencial.

1792420914614.png
1792422333223.png

Selectividad adicional funcional por tipo:
1792421531945.png1792422781446.png

1792420803096.png




Para los magnetotérmicos aplica igual el tema de margen de disparo y de la tolerancia :


1792421864641.png

En selectividad: sin selectividad, parcial (hasta una cierta intensidad máxima) o total

La selectividad magnetotérmica se divide en amperimétrica, cronométrica y energética

1792424684080.png





Ejemplo de una serie de magnetotérmicos y su selectividad de un fabricante
1792421064427.png
 
Última edición: