Resultados de búsqueda

  1. S

    Cajas moldeadas de 160 amperios se disparan de manera simultanea

    Hola ; me inclino a pensar que puedes tener un problema de arranque en esas maquinas . Lo logístico seria comprobar el funcionamiento de arranque , puede haber un fallo del refrigerante que ocasione golpes de liquido que hagan ratear al presostato y consiguientemente al arranque del compresor ...
  2. S

    Cajas moldeadas de 160 amperios se disparan de manera simultanea

    Hola ; de que intensidad son esos compresores de los enfriadores ? Y que tipo de arranque tienen ?
  3. S

    Como presupuestáis las obras?

    Hola ; solo te puedo comentar mi poca experiencia sobre los presupuestos pues no soy autónomo pero en la empresa en la que trabajo en muchas ocasiones hago salidas para ver trabajos , aun que yo solo hago las notas de materiales que se van a necesitar y las horas . Luego con los datos que yo...
  4. S

    Interruptor Automático Rearmable 2P

    Hola ; creo que son dos piezas independientes el modulo de rearme y en este caso asociado a un limitador No tengo claro que sea muy legal el rearme automático de un magnetotermico . Yo no le he instalado nunca en cambio si se hace en muchas ocasiones el disparo de un limitador con una bobina...
  5. S

    Instalación cpm trifásica

    Hola ; se puede instalar esa caja CPM empotrada o incluso hacerle un cerramiento de obra instalando una puerta metálica normalizada por Endesa Lo que supongo que te han presupuestado es un envolvente de cemento que ya viene completo para no tener que hacer obra y que incluye la caja y la puerta...
  6. S

    Minutero y detectores

    Hola ; Se puede hacer con un relé que se accione con el detector y su contacto cierre el contacto de los pulsadores de esta forma quedara independiente el detector y el automático de las luces del garaje También puedes utilizar un pequeño temporizador que de un impulso de un segundo...
  7. S

    Certificado profesional ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA (ELEE0209)

    Hola ; yo tengo la titulación para trabajos en centros de trasformación y lineas de media tensión No sé si es lo mismo que propone Anurria En mi caso el certificado se obtiene con un curso que se propone la asociación de instaladores de mi provincia Cada cuatro años hay que pasar otro curso...
  8. S

    Consulta técnica – Requisito de dispositivo de corte visible en BT en sala de transformador

    Hola ; no sé realmente en que articulo o normativa se basa esa exigencia que te imponen Pero es cierto que todo centro de trasformación ha de disponer de un dispositivo de corte y protección incluso con un relé diferencial Por mi experiencia se que es una putada y que es costoso pero en...
  9. S

    Micro cortes

    Hola ; si no es problema de la instalación interior lo mas lógico es que tu instalador conecte un analizador de redes , es posible que tenga que estar conectado varios días , cuando detecte una fluctuación hay que hacer un volcado de esos datos y hacer un informe a la compañía , como te...
  10. S

    Pulsador control remoto

    Hola ; también se puede instalar un pulsador inalámbrico tipo Delta Dore ( Hay otras marcas ) La instalación es muy sencilla , los mecanismos no llevan cableado y son tanto empotrables como de superficie se enlazan con un modulo el que solo lleva alimentación y la salida de la carga Nosotros...
  11. S

    Magnetotérmicos bipolares e instalaciones de dos fases

    Hola ; Las normas UNE también están sometidas a nuestro reglamento de baja tensión Lo digo porque a mi en una revisión de una OCA el ingeniero inspector me puso defecto grave el haber instalado limitadores de 1 +N en una instalación bifasica de 230 v , independiente de que hubiese uno o varios...
  12. S

    Dudas elección ciclo superior

    Hola ; como dicen los compañeros , A ti que te gusta ? Muchas la vida en esta profesión te lleva por caminos que jamas hubieses pensado y hay que estar un poco preparado para todo porque ahora la electricidad en general es un campo sumamente amplio en el que no puedes quedarte muchas veces en...
  13. S

    Temporizador en lámparitas pasillo conmutado

    Hola ; quizás sirva también un detector de presencia que detecta el sonido , si te paras en el pasillo en una conversación el detector se retroactiva con el sonido y permanece conectado hasta que deja de tener movimiento o sonido Yo he instalado algunos y van bien pero te recomiendo una buena...
  14. S

    Esquema Unifilar, está bien?

    Hola ; Por la envergadura y potencia de la instalación es mas que recomendable que esa reforma la realice un profesional Si fueses un buen instalador electricista no tendrías ningún problema en esa obra , Una cosa es una ayuda puntual a un problema y otra distinta es hacerte un proyecto para...
  15. S

    Busca polos

    Hola ; yo tengo uno de esos por ahí pero algo mas antiguo de la marca weidmuller . En realidad nunca me han gustado demasiado esos sencillos busca polos yo soy mas de la vieja escuela y antaño usábamos el portalamparas con una bombilla de 40 w que no mentía nunca
  16. S

    Conexion fotocelulas puerta

    Hola ; yo optara por la opción A No entiendo porque no usas una reflexiva normal , esa lleva dos alimentaciones y mas instalación También podrías usar la misma alimentación para los dos elementos y te ahorras dos cables y ya puestos si usas el positivo como común, del contacto solo necesitas...
  17. S

    Ayuda con telefonillo - SOLUCIONADO

    Hola ; creo que el telefonillo viejo es un Horizón de bastante antiguo por cierto Las equivalencias con ese AUTA podrían ser ; 1 al Z del Auta 2 al 4 3 al 10 4 al 1 5 al 2 Y hay que configurar para que suene por zumbador Haz la prueba
  18. S

    Conectar acometida directamente a CPM

    Hola ; Si se puede tener una caja que unifique protección y medida pero hay que aplicar la normativa Para empezar no vale con meter unos fusibles en esa caja de medida , el armario tiene que cumplir la normativa de la distribuidora con bases BUC Por otra parte hay que cambiar la acometida...
Arriba