Cuadro dificil de entender

boxervgr

Miembro
Hola a todos, no estoy muy puesto en el tema pero al ver este subcuadro (porque hay otro general en el piso de abajo) me surgen varias dudas, la casa esta cableada la mayor parte en 2.5 mm tanto luz como los enchufes, como veis estan mezclados enchufes, luz etc.. todo en una misma pia, creo que asi es un follon de cuadro y mis dudas son:
Segun me imagino las letras que escribieron creo que son las siguientes C: corriente, L: puntos de luz, E: enchufes

-Siempre he creido que por normativa se tenian que poner lo que es la luz de una estancia separada de la corriente de un enchufe, es decir, si tenemos 4 estancias colocar lo que es la luz en una pia y en otra pia colocar los enchufes. ¿es correcto mezclar ambas cosas?
-Cuantos interruptores de luz se pueden poner en una pia y de cuanto tendria que ser la pia de 10A seria suficiente.
-Cuantos enchufes se pueden poner por pia, mi ultimas noticias eran que 4 por pia y que tenia que ser una pia de 16A, ¿es correcto?

Mi opinion es que no es correcto como esta e intentaria unificar las cosas si no estuviera en normativa, ademas que creo que es mas comodo tenerlo todo ordenado.

Gracias y un saludo
 

Adjuntos

  • cuadro.jpeg
    cuadro.jpeg
    248 KB · Visitas: 10

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; no sé lo que tienes ahí , desde luego está fuera de normativa y mas parece un engendro realizado por un
aficionado. Los limitadores de 20 amperios prácticamente no se utilizan en el sector domestico
Un cableado de 2,5 m/m para tomas de corriente requiere un limitador de 16 Amperios y de esta linea pueden colgar un máximo de 20 tomas de corriente .
El alumbrado se realiza con cable de 1,5 m/m y un limitador de 10 amperios y puede alimentar 30 puntos de luz , aunque siempre se puede desdoblar en un circuito adicional de tipo C6 para dividir por zonas el alumbrado
Como veo que es una vivienda grande y que conlleva un grado de electrificación elevado te recomiendo que llames a un buen instalador para que ponga en orden toda la instalación
Paso un esquema unifilar para hacerse una idea de como cumplir el RBT en viviendas , siempre se puede mejorar en función
de los receptores y circunstancias de la vivienda , por ejemplo en el caso de ese garaje
Esquema-electrificacion-elevada.png
 