Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    < Resuelto > ¿Como diseño el nuevo cuadro eléctrico?

    Hola Aquí responde uno (particularmente) por lo que lee Y tú entrada ha sido esta: "Voy a cambiar la instalación eléctrica entera de un piso y quiero que cumpla la normativa actual." Así que con esos mimbres, y viendo lo que se ve por el foro (la osadía que hay) no te extrañe mi respuesta...
  2. Coitocircuito

    Reforma cocina

    Es incierto que el REBT diga que tiene que haber lineas independientes para cocina horno, como puedes observar
  3. Coitocircuito

    < Resuelto > ¿Como diseño el nuevo cuadro eléctrico?

    Hola Por osadía que no quede La finalidad de un foro como este es dar soporte a pequeños arreglos en las instalaciones eléctricas, no a quitarles el pan a los profesionales que se dedican a ese campo (no es mi caso, por tanto no lo estoy significando desde una posición que me conviene) Un saludo
  4. Coitocircuito

    Problema con conmutadores y cruzamiento.

    Hola Los cables no se colocan "tal y como estaban" sino respetando el esquema de conexionado de cada conmutador o cruzamiento; los cuales pueden diferir entre si (incluso en diferentes modelos de un mismo fabricante) Saludos
  5. Coitocircuito

    Reforma cocina

    Hola Una cosa es la potencia TOTAL; otra la unitaria de cada fogón, y otra la "de trabajo": si enciendes todas las placas y haces lo mismo con el horno, dispara el automático, seguro Pongamos, por caso, una vitrocerámica de 4 fuegos. Estas son las potencias de CADA fogón En un horno, mas de...
  6. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    Puedes echarle un vistazo a este debate, que es de un par de años. Te clarificará bastante el tema https://www.foroelectricidad.net/threads/calculo-de-la-resistencia-a-tierra.4562/ Mas sobre la medida de la resistencia de bucle...
  7. Coitocircuito

    Comelit 6742W

    ..Es que fabricar un molde para inyección de plástico cuesta un 'œuf' y encima su duración es limitada...
  8. Coitocircuito

    Potencia de un transformador 220 a 110.

    Hola El cargador tiene una potencia (120 V x 0,7 A) de 84 VA (Volti Amperios, que no Watios-la potencia de los trafos se mide en VA-) Por tanto el trafo que necesitas para conectar 230/120 V tiene que ser superior a esa potencia Que tenga mucha mas potencia no te debe preocupar, ya que este...
  9. Coitocircuito

    Instalaccion RING INTERCOM modelo 5F34E9 (2022)

    Hola Yo de eso NPI (a ver si lo lee PcFex que está mas puesto en el tema) De momento puedes mirar la compatibilidad en este enlace https://ring.com/intercom-compatibility-checker?language=es_ES Saludos
  10. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    Es posible que la instalación no esté hecha por la Reglamentación actual, ya que el nuevo REBT es del 2002 y obligatorio desde septiembre de 2003
  11. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    Como veo que es una vivienda unifamiliar mira a ver si tienes el boletín de la instalación: en él viene el valor de la resistencia de la tierra cuando se dio de alta la instalación
  12. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    Como no puedo acceder al manual de ese aparato (me reservo la opinión del distribuidor en España, ya que en inglés si me deja acceder) no puedo opinar de esa medida, pero yo (particularmente) no me fiaría un pijo. Yo soy de la escuela antigua : método de los 3 ó 4 hilos o bien medir con el de...
  13. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    La nueva pregunta del millón es si lo hizo de esta forma, clavando electrodos auxiliares sobre el terreno... o si la midió en el cuadro:unsure:
  14. Coitocircuito

    Revisión de la instalación y resistencia a Tierra

    Hola >La pregunta del millón es saber con qué equipo mediste la resistencia de la tierra >El que la conexión esté sulfatada, u oxidada, no significa de per se el no hacer buen contacto. No obstante debes retirar ese sulfato u óxido y "dejarla guapa" > Si hay posibilidades esa conexión...
  15. Coitocircuito

    < Resuelto > Actuador lineal con fin ce carreras

    Lo que te tiene que quedar claro es cómo funcionan los finales de carrera El de la parte superior es NA porque durante todo el recorrido va estar pisado. Esto es así porque el accionamiento es una varilla. Si el accionamiento fuera por imanes dentro del cilindro serían los dos NC (en es caso...
  16. Coitocircuito

    Problema con Aire acondicionado

    Pues va resultar que el esquema que manejas no es de ese aparato. La alimentación es fase y neutro y si al ventilador le llega el neutro directo necesita la fase para arrancar, Si esta se la metes directa "arranca por cojones" que se dice
  17. Coitocircuito

    < Resuelto > Actuador lineal con fin ce carreras

    Si lo montas así, funciona seguro. Habrás visto que puse 2 finales de carrera cerrados PERO es que uno de ellos, aunque sea abierto va estar cerrado durante en el ciclo (por la varilla que lo acciona)
  18. Coitocircuito

    < Resuelto > Actuador lineal con fin ce carreras

    Eso no son contactores, sino finales de carrera (interruptores fin de ciclo) Contactor es otra cosa, tal como estos
  19. Coitocircuito

    Estación energia + placas solares

    https://www.leroymerlin.es/productos/herramientas/generadores-electricos-y-grupos-electrogenos/generadores-electricos/estaciones-de-energia-portatiles/?msockid=39e8b9cdef3a6f7504dbad4bee116e9e
  20. Coitocircuito

    < Resuelto > Actuador lineal con fin ce carreras

    https://www.progressiveautomations.com/es/blogs/how-to/12-volt-linear-actuator-wiring Lo que no me queda claro es cuando hablas de "contactores" ya que en las fotos no los has puesto

Te puede interesar

material electrico