  1. Coitocircuito

    Instalación eléctrica servidor casero

    Hola Pon una foto de la fuente, donde se lean las características, que un servidor de esa potencia no lo tienen la mayoría de los bancos... Saludos
  2. Coitocircuito

    conectar pozo alimentado por 2 viviendas

    Hola >Si se utilizan electroválvulas hay que colocar un filtro delante de ellas, pues al tratarse de un pozo, si la bomba tiene arrastres, se depositarán sobre la membrana y dejará de cerrar del todo > Tanto si el control es por flotador, o por nivel de electrodos, estos sólo tienen un...
  3. Coitocircuito

    conectar pozo alimentado por 2 viviendas

    Hola En principio así funcionaria, pero con unas salvedades 1) En el hipotético caso que la demanda fuera al mismo tiempo, en los 2 depósitos, se produciría un "rateo" en ambos contactores al no haber establecido una orden de prioridad 2) Así mismo los depósitos tendrían que tener una boya...
  4. Coitocircuito

    Interruptor con enchufe

    Hola Si no funciona es que tienes mal cableado el conmutador (ahí pintas que tienes un conmutador, no un interruptor). El conmutador tiene un punto común y 2 salidas. Tienes que cablear en el común y en una de las 2 salidas (si no utilizas el común no funciona) Saludos
  5. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    La tarjeta tiene una parte en DC, ya que el relé (paralelepípedo negro) es de 24 V DC. Haría falta el esquema real de la centralita para saber si el mando de los termostatos está en AC o en DC (las electroválvulas son de 230 AC)
  6. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    El quiz de la cuestión está en el esquema de la centralita: si está alimentada directamente a 230 V u a otra tensión (pudiera estar parte de la placa alimentada en continua, pues veo ahí unos componentes electrónicos). Mira a ver si pones una foto donde se vea mejor la placa y otra de la...
  7. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    Con el esquema de la centralita lo sabes. También si haces un puente soltando los cables que llegan del termostato a la centralita
  8. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    Te servirían los modelos que tienen el "contacto seco". Ahora bien, habría que cerciorarse de su funcionamiento real: tú actual termostato está conectado a un contacto NO y los contactos secos del wifi también lo son PERO habría que estar seguros que ese contacto no cambia a la hora de alimentar...
  9. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    A ver, que esto vuelve a cambiar un poco las cosas Tienes que saber el comportamiento real de esa centralita ya que es mas que posible que sus contactos de actuación tenga que ser "secos" es decir que es ella quien controla la tensión, no la que le pueda llegar del termostato
  10. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    Hola A ver, que esto es un poco mas complejo: Entiendo que esos termostatos los hay para 3 supuestos, MODELOS INDEPENDIENTES > Suelo radiante > Agua gas/caldera > Calentamiento de agua , contacto NO-NC El primer modelo no te sirve porque necesita una sonda, según se deduce en el esquema...
  11. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    Hola El primer dibujo es como lo tienes conectado ahora. El segundo como debiera quedar. Como ves el cable que necesitas es el negro, que corresponde a la fase. Ahora bien, habría que ver el esquema real del termostato wifi, si su contacto de actuación es libre de potencial o si está...
  12. Coitocircuito

    Duda con Corriente de Alimentación Termostato Inteligente WiFi

    Hola Esa tensión que estas midiendo es debida a estar el contacto del termostato abierto. Cuando cierre ahí tendrás 0 V. Lo que tienes que hacer es pasar otro cable hasta el termostato, que ni es difícil ni complicado: atas 2 cables a uno de los actuales del termostato y tiras por él desde el...
  13. Coitocircuito

    Eliminar Telerruptor pasillo (I/0)del cuadro de luces

    Como ves en el esquema a los pulsadores les llega una fase y están todos en paralelo con un hilo que va al A1 del TR Por otra parte tienes las lámparas que les llega la fase directa y están todas unidas en paralelo con un hilo que va al contacto abierto del TR El neutro va a la bobina del TR y a...
  14. Coitocircuito

    reforma en cuadro electrico

    Hola Ese tipo de manguito ya trae el estaño incorporado (se ve en el centro). Se calienta con un encendedor (p.e.) y funde inmediatamente. Para pequeñas intensidades son prácticos, pero poco fiables La solución que propones no sé si es correcta del todo: cada cable debe montar sobre el otro y...
  15. Coitocircuito

    reforma en cuadro electrico

    Hola No se deben hacer empalmes con estaño, en esos circuitos. Lo que debieras valorar es desplazar el cuadro en la dirección necesaria para que lleguen esos cables. En ultimo extremo puedes colocar una caja de empalmes intermedia y ahí empalmar. Habría otra solución chapucera que es empalmar...
  16. Coitocircuito

    Sustitucion contactor por Reloj en Cuadro

    A ver si te lo aclara esto: el reloj sólo tiene que comandar la bobina del contactor
  17. Coitocircuito

    ¿Puede una Electroválvula de lavarropas operar 15 minutos seguidos sin quemarse?

    Hola El comercial sabe lo que dice: en una electroválvula hay un tiempo de ciclo (T1), un tiempo de trabajo (T2) y un factor de trabajo; siendo este el valor en % de T2/T1x100 Así que sólo el fabricante puede decir qué factor de trabajo tiene esa válvula, que está concebida...

Te puede interesar

material electrico
Arriba