Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Ducto tapado

    Si la obra es un cagadero: salfumán
  2. Coitocircuito

    Calibre de conductor

    Hola Veo que no te expresas muy bien: donde dices "dudas" debieras haber puesto "No tengo la mas remota idea de electricidad, soy un osado y un irresponsable" Te digo esto porque para hacer los cálculos hay que saber la potencia de los motores, su rendimiento, la máquina que accionan;la...
  3. Coitocircuito

    Balastro doble positivo?

    Hola Esta entrada no la había visto. Como pasaron varios días no sé si ya solucionaste el asunto, pero que sepas que las lámparas de sodio no trabajan con DC. Por tanto no hay positivos ni negativos (por mucho que "se encienda el foquito") A la hora de poner el buscapolos (que así se llama el...
  4. Coitocircuito

    Conexión interruptor

    Hola Mira a ver si esa llave va conmutada con otra (es decir que la lámpara se enciende desde 2 puntos) Saludos
  5. Coitocircuito

    Una consulta para quien quiera orientarme

    Hola No te va gustar lo que vas a leer. Si a la hora de conectar el "calefón", y en vista de que eres más atrevido que un torero (al no tener NPI de electricidad), se lo hubieras encargado a un electricista, no tendrías el problema actual, que puede dar como resultado que queme "el...
  6. Coitocircuito

    Aislamiento electrico

    Hola No hay una fórmula específica para calcular el aislamiento (depende de la legislación de cada país). Se puede considerar 1000 ohmios voltio, sumados a los 50.000 que ya tiene el medidor También hay que aplicar un factor de corrección por longitud. El valor de corrección por frecuencia...
  7. Coitocircuito

    120V entre las 2 fases y tierra, y cambio del ICP

    Hola Cuando uno "no sabe por donde anda" efectúa medidas dispares ¿que voltaje hay entre el cable negro FASE y el azul NEUTRO? Saludos
  8. Coitocircuito

    Contador

    Hola Entra en la web de tu distribuidora a ver si se registran los puntos de máxima demanda (no sé si lo hace así o va en función de periodos de tiempo) https://www.xataka.com/basics/como-acceder-a-datos-nuestro-contador-luz-internet Saludos
  9. Coitocircuito

    Contador

    Hola No tendrías porqué aumentar más potencia; lo que debieras hacer es racionalizar consumos. Quien tiene la voz cantante es la cocina: si sólo utilizas una placa (a elegir según tamaño de olla) ya lo tendrías medio controlado. La aerotermia la paras cuando cocinas, e idem. la lavadora. Tan...
  10. Coitocircuito

    Manga aislante autoajustable

    Hola Se llaman: Tubo retráctil en frío ó empalme retráctil en frío ó empalmes pre moldeados . También los tienes en silicona si buscas por accesorios AT/MT Retractil en Frio Cold Shrink Tube contracción y retráctil en frío (silexst.com) Tubo retráctil aplicación en frío (cablematic.com)...
  11. Coitocircuito

    Carga total instalada puede ser mayor a la demandada ??

    Hola No sé de qué país eres y cual sería su normativa. Pero nada tiene que ver la potencia instalada con la contratada. Para la potencia instalada tendrás unos requisitos en cuanto a protecciones y secciones. Para la potencia contratada lo que determines a la hora de hacer el contrato Pongamos...
  12. Coitocircuito

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Sería el caso de una electrificación "normal" donde la suma de las In. de los automáticos sobrepasa de largo a la In. del IG. Yo, en ese cuadro, colocaría un IM. tetrapolar protegiendo a cada ID. en su rama. En el caso del ID del otro esquema cablearía aguas arriba el IM del circuito del ID de...
  13. Coitocircuito

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Muy correcto no parece que sea, pero hacer se hace...como puedes ver en este esquema: un ID de 25 A siendo el IG de 40 A
  14. Coitocircuito

    Agrupación Max circuitos Diferencial trifásico

    Hola El IM debe ser de la misma In. que el ID, o este tenerla mayor que el IM. Así que un IM de 50 A no puede estar aguas arriba de un ID de 40 A Saludos
  15. Coitocircuito

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Hola .- Las conexiones que debes utilizar son Lx y L2 (que son el contacto normalmente cerrado del termostato> como es para calor: cuando sube la temperatura abre .- Si el contacto cerrado no abre y el abierto no cierra es que hay un problema "de soldadura". Como te dije si metiste neutro y...
  16. Coitocircuito

    conectar pozo alimentado por 2 viviendas

    Si la bobina de ambos contactores está seriada, con un contacto CERRADO del otro contactor, no entraría uno de ellos mientras esté funcionado el otro. Eso se llama un enclavamiento eléctrico, pero puede violarse si se meten ambos manualmente. Si pones el enclavamiento mecánico, entre ambos...
  17. Coitocircuito

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Hola Si juntas los cables marrón (fase) y gris (salida contacto termostato) lo que haces es simular en manual la función del termostato. Es decir el ventilador se pone a funcionar. Puede darse la circunstancia que quien cableó no haya respetado los colores y la salida del termostato sea...
  18. Coitocircuito

    Instalar termostato digital para acumulador de calefacion

    Hola Lo mas probable es que te hayas cargado el contacto del termostato digital. Este sólo necesita la fase y el gris. El termostato analógico lleva alimentación para un precaldeo del bimetal, cosa que se hace con el neutro, pues él controla sobre la fase. El digital no necesita alimentación...
  19. Coitocircuito

    Instalación eléctrica servidor casero

    Hola No me cuadra que esa fuente sea para un servidor: sólo da 12 V de salida. La ref "mini" viene de "Minig" o sea de las que se utilizan en la minería de las cripto. No obstante no es un dato que me importe mucho Como ves la fuente tiene 2000 W (potencia activa) . La potencia de los trafos...

Te puede interesar

material electrico
Arriba