Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Problema con Aire acondicionado

    Al compresor la llega alimentación directa : la N a través de 3 del conector y la fase a través del contactor Al ventilador le llega la N directa a través del 2 del conector (que está puenteado con el 3) PERO la fase le llega a través del BLK de la unidad interior: debes mirar en ella de dónde...
  2. Coitocircuito

    < Resuelto > Actuador lineal con fin ce carreras

    Hola Como no te explique mejor...si el actuador es eléctrico, neumático, motorizado; si los finales de carrera son internos, externos, si son mecánicos o inductivos... Vamos que sin una foto de lo que tienes mal se te va poder ayudar Saludos
  3. Coitocircuito

    Problema con Aire acondicionado

    Hola Comprueba con una bombilla de filamento (mínimo 100 W, o carga similar) que realmente hay tensión en los bornes del ventilador (desconectando este) Si se tratara de un falso contacto, y la medición la haces con un voltímetro digital, te puede marcar tensión sin haberla realmente, debido...
  4. Coitocircuito

    Nececito ayuda con el protector diferencial

    Borrado por no adaptarse el esquema
  5. Coitocircuito

    Autoconsumo y apagones

    Entre 500...1000 € y se resuelve el problema https://www.elgoldigital.com/actualidad/consumo/autoconsumo-en-modo-isla-lo-que-debes-saber-si-tienes-placas-solares-para-evitar-apagon/
  6. Coitocircuito

    Electricidad y electrónica aplicada a la industria textil

    Pues adelante con ello: lo fundamental es tener ganas de aprender y, por lo que veo, tu, en ganas, vas sobrado El mantenimiento industrial no es una profesión fácil: hay que estar permanentemente adquiriendo conocimientos y, cuando llueven palos, en una inmensa mayoría acaban parando en ese...
  7. Coitocircuito

    Electricidad y electrónica aplicada a la industria textil

    Hola Lo máximo que vi de ese sector fue una máquina de extender tela para confeccionar camisas, a la cual le sustituí el automatismo original por un PLC de Siemens. El motivo no fue por mejorar la máquina, sino porque su automatismo era cerrado, sin posible acceso, con lo cual cada vez que...
  8. Coitocircuito

    FP instalaciones eléctricas y automáticas

    https://todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales/electricidad-electronica/instalaciones-electricas-automaticas.html https://todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales/instalacion-mantenimiento/mecatronica-industrial.html...
  9. Coitocircuito

    conexión interna (esquema de bobinado) trifasico

    En la placa de características viene la tensión de trabajo, así que no hay otro parámetro a tener en cuenta Ese tipo de conexión es usual en motores de compresores "de tornillo", donde los cables que salen del motor son lo suficientemente largos como para llegar al cuadro, sin tener bornas de...
  10. Coitocircuito

    Inversor hibrido MUST de 6 kW

    Si hubieras puesto el modelo, en concreto, igual hubieras recibido otra respuesta
  11. Coitocircuito

    Color de las tuberías electricas

    ¿Desde qué país haces la pregunta?
  12. Coitocircuito

    Inversor hibrido MUST de 6 kW

    Borrado al no coincidir el modelo
  13. Coitocircuito

    Al configurar bseed two way salta el automatico.

    Hola No me queda claro cómo están funcionando las lamparas actualmente, ya que si hablas de conmutadores e interruptores es mas que probable que una de ella se comande solo con un interruptor De ser así habría que comprobar el cableado; si a la lámpara le llega directamente la fase o el...
  14. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico

    En la electrificación básica de una vivienda hay 5 circuitos, como bien sabes: C1: circuito de uso exclusivo para puntos de iluminación de la vivienda. C2: circuito de uso exclusivo para tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3: circuito de uso exclusivo para cocina y horno. C4...
  15. Coitocircuito

    Cuadro eléctrico

    Hola Un ID tiene que estar protegido en cabecera con un automático de In. igual o inferior a la In del ID. Por tanto si el IGA es de 25 A estaría bien protegido Por otro lado, cuando hablas de "Mantenimiento" supongo que te refieres al del sector terciario-vivienda, ya que en el sector...
  16. Coitocircuito

    ACOMETIDA I-DE IBERDROLA

    https://www.i-de.es/accesos-gestiones-online/gestion-expedientes-acometidas
  17. Coitocircuito

    Bajar potencia contratada o no?

    Hola Independientemente de que puedes ver tu gráfica de consumo, si accedes a la web de la suministradora, verbigracia...
  18. Coitocircuito

    CONSUMO BOMBA TRIFASICA

    Los antivirus (3) que tiene mi ordenador no me dejan acceder a ese tipo de enlaces En el foro tienes unas pautas de cómo subir archivos https://www.foroelectricidad.net/threads/5-insertar-imagenes-en-publicaciones-del-foro.5472/ También las puedes subir directamente, si no pesan mucho O...
  19. Coitocircuito

    Condensadores para motores monofasicos

    Ya se te advirtió que no recuperaras post antiguos
  20. Coitocircuito

    Adaptador Metrópoli a Sucko

    Hola Lo primero que debiera preocuparte es el estado de la instalación: cuando los mecanismos llevan fusible es mas que probable que solo tengan un circuito en origen, de ahí que se proteja cada enchufe con un fusible Si no fuera ese caso (que hubiera un circuito común de enchufes y al menos...