Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    goteo por condensación

    Doy fe de lo que dice Raúl : prueba a soplar el conducto de desagüe...
  2. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    OPINO que nada tiene que ver la rotulación con el funcionamiento del ID. Como bien sabes hace años los neutros siempre se cableaban a la derecha. Si se utilizan automáticos 1P+N y lo conectas al revés pudieras tener algún problema de estar pasando la fase por un polo que no tiene protección...
  3. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    Cuando hablamos de un ID "monofásio" estamos hablando de un 2P. Que le entre fase y neutro, o 2 fases, le da igual ya que la capacidad de corte del polo es IDÉNTICA en ambos Como ves en el diagrama ahí no marca cual es fase o neutro, lo único que necesita es tensión (incluso funciona con...
  4. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    Te adjunto la endurancia de un ID "barato" O sea como si estuvieras 5,4 años haciendo el test todos los días
  5. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    Convendrás conmigo que tienes tal cacao mental digno de mención: llevas todo el post dándoles vueltas a los 120º, cuando a un interruptor diferencial eso "se la trae floja" Cuando hay un "corrimiento del neutro" ese desfase no es tal y, en cambio, el ID sigue funcionado Así mismo, si en lugar...
  6. Coitocircuito

    Actualización cuadro casa de pueblo

    Hola Cuando yo subía al pueblo con la novia (allá a finales de los ´60) no me hacía falta calefacción alguna...por muchas heladas que cayeran :) Bromas aparte, la proposición de "mejoras" que pretendes hacer es difícil de entender: tienes un circuito para fuerza y otro para alumbrado y, por...
  7. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    Tienes varios errores de concepto > El que solo te lleguen 3 fases no quiere decir que esa instalación, en origen, sea un trafo salida Delta - N y no triángulo > El diferencial no queda mantenido por la bobina en funcionamiento, si no que la bobina se energiza cuando se produce la falla > Todo...
  8. Coitocircuito

    cómo conectar diferencial bipolar en instalación trifásica SIN neutro

    https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898623/C%C3%B3digo_Nacional_de_Electricidad__Utilizaci%C3%B3n_.pdf?v=1593535029
  9. Coitocircuito

    La bomba del pozo no arranca

    La longitud del cable de alimentación no es muy significativa a la hora de medir las resistencias de los devanados. Por poner un ejemplo la resistencia de un cable de 2,5 mm2, a 20ºC ronda los 8 Ω /Km Ahora bien, cuando mides con un tester los devanados lo que mides es resistenca y las bobinas...
  10. Coitocircuito

    Pila electrólisis mejorada

    Para que no se sulfaten las conexiones https://galvaquimica.com/productos/pasta-conductora-de-cobre-copper-paste-500gr-marca-kmk/
  11. Coitocircuito

    La bomba del pozo no arranca

    Algún salame, seguro: los elementos de seguridad no se pueden (deben) puentear. Si se ve que la bomba no arranca se debe comprobar la continuidad de ese térmico para descartar que sea ese el elemento que la impide arrancar. De no dar continuidad lo hay que hacer es rearmarlo y, si no lo hace...
  12. Coitocircuito

    La bomba del pozo no arranca

    ¡Ni se te ocurra! Si dispara el térmico es a causa de un sobreconsumo: sí lo puenteas la bomba arranca PERO quemará el devanado en un pis-pas
  13. Coitocircuito

    La bomba del pozo no arranca

    Lo que llamas "starter" es el disyuntor térmico de protección de la bomba: algo así como este
  14. Coitocircuito

    La bomba del pozo no arranca

    La lijadora la tienes que conectar así. De esa forma compruebas que funciona el interruptor y el relé Una prueba que puedes hacer (que solo funcionará si la presunta derivación está en el bobinado y no en la carcasa) es desconectar la bomba meterle la fase directa al Black y con un...
  15. Coitocircuito

    Plafón led eros mdc poca luz

    Si no tienes referencia "de la que alumbra bien" jodido vas: pudieran tener potencia diferente e, incluso, tonalidad diferente No obstante puedes bajar el plafón. colocarse una clavija con un trozo cable, y probarlo en un enchufe que sepas que funciona bien. Así ya ves si "mejora" la luz con lo...
  16. Coitocircuito

    Plafón led eros mdc poca luz

    Hola Tan fácil como intercambiar entre si 2 plafones a ver el resultado, en ambos sitios Saludos

Te puede interesar

material electrico
Arriba