Instalación de Horno Convector Eléctrico Venix modelo TOPMPG

Necesito instalar 2 hornos convector eléctrico, marca: Venix-Italia, Modelo: TOPMPG, Medidas: 750x650x560, Capacidad: 4 niveles para bandeja de hasta 60x40. Su consumo es 5,8Kw, es un horno convector con inyección de vapor, sin gratinador. El equipo se puede conectar a red Monofásica 220-240v y red trifásica 220-240v o Trifásica 380-415v, los dos equipos estarán encendidos en la jornada de 8am a 14pm en un ambiente de cocina donde se preparan los alimentos para el personal que trabaja, el equipo no trae cable ni ficha. El lugar donde se va a instalar posee servicio trifásico 230v sin neutro, la distancia a la que se encuentra el horno de el tablero eléctrico es de 25m. ¿Qué tipo de conexión usaría?, ¿Qué sección de cable usaría?, ¿Qué ficha usaría, tanto para enchufar como la toma a usar?, ¿Cómo se hace una conexión 220-240v trifásico en este horno, es delta?, ¿Qué cálculos se deben hacer?
 

Bombilla

Miembro
Hola, una derivación del cuadro principal a subcuadro de tomas trifásicas de los dos hornos, de cuatro hilos de 10 mm², tres fases + tierra, con protección de magnetotérmico de 40A. Un subcuadro con dos tomas trifásicas 32A sin neutro , una para cada horno y con protección de magnetotérmico 20A para cada horno. Alimentación de cada horno con cable manguera cuatro hilos de 4 mm² con clavija macho trifásica sin neutro de 32A.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

La pregunta del millón es conocer la sección de la DI de esa instalación: Ese dato es primordial para la reforma que se pretende

Intuyo que la consulta no se está haciendo desde España

Así mismo los datos de conexión te los tiene que facilitar el fabricante: De poco sirve darte un esquema de cómo debiera ser...si luego la disposición de las bornas es otro

Un saludo
 

Bombilla

Miembro
Qué manera de escachar las repuestas de otros: pide secciones, tipo de alimentación a los hornos y saber qué tipo de conexión, que lógicamente ha de ser en triángulo (para ello si tendrá que ver el esquema de conexión del horno).
Lo demás, sección de la DI y potencia contratada, es importante pero no es la pregunta ni ejerzo de vidente
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Qué manera de escachar las repuestas de otros: pide secciones, tipo de alimentación a los hornos y saber qué tipo de conexión, que lógicamente ha de ser en triángulo (para ello si tendrá que ver el esquema de conexión del horno).
Lo demás, sección de la DI y potencia contratada, es importante pero no es la pregunta ni ejerzo de vidente
Hola

Te noto un poco "áspero" como si no te hubiera gustado mi intervención

Quien pregunta en estos foros bien poco sabe de normativa , por lo que suele tirar de largo con lo que se le dice por aquí

Así que si le dices las secciones Y NO LE PONES SOBRE AVISO de que lo que tiene que mirar primeramente es ver si la sección de la DI sirve para la ampliación no le estás haciendo gran favor

Tampoco veo alusión a cómo va tratar la protección diferencial

Lo de la potencia "es accesorio" : es solo llamar para pedir aumento

Si no contesté anteriormente al post fue por ese motivo: ya le tenía preparada una hoja de cálculo con las secciones de los 3 supuestos, sus caídas de tensión, la sección minima y la RECOMENDABLE para esas horas de uso
Lo paralicé cuando, tras una segunda lectura, vi expresiones que no son usuales por estos pagos. Así que deduje que se trata de otro país. (que posiblemente ni necesite la protección diferencial)

Un saludo
 

Bombilla

Miembro
No es que me encuentre áspero, es simplemente que le respondes con algo que no ha preguntado al igual que la protección diferencial. Ya puestos pues sobretensión transitoria y permanente, etc etc pero no es lo que pregunta.
 