No tenía pensado volver a entrar pero lo hago porque veo que hay datos que se desconocen, y que
se está tratando de vituperar a los fabricantes de aparellaje, los cuales
ponen a tu disposición todas información que vas a necesitar para el arranque de cualquier motor y en cualquier tipo de condición.
Tema aparte es que se sepa buscar o que se tenga relación directa con los comerciales para que te lo hagan llegar
Lo primero que hay que saber son los 2 tipos de coordinación existentes
Coordinación tipo 1
Se acepta una deterioro del contactor y del relé con 2 condiciones:
- No debe existir ningún riesgo para el operario-
- Los elementos distintos del contactor y el relé térmico no deben estar estropeado
- Coordinación tipo 2
- Únicamente se admite una ligera soldadura de los contactos del contactor o del arrancador si se pueden separar fácilmente.
- Después de las pruebas de coordinación de tipo 2, las funciones de los aparatos de protección y de control son operativas.
Para asegurar una buena coordinación tipo 2, la norma impone 3 pruebas de corriente de defecto para comprobar el buen comportamiento del equipo en condición de sobrecarga y de cortocircuito.
Esto puede parecer raro, que se admita la soldadura de los contactos, pero quien haya trabajado con aparellaje para grúas sabe de lo que se habla
En las tablas de elección que
te facilita el fabricante te vas a encontrar este dato, en cuanto al número de arranques y en función de ello vas a elegir el contactor
>30 arranques/hora
>12 arranques/hora.
Así como su duración del arranque
>30 segundos
>20 segundos
Independiente de esto hay que saber qué arrastra un motor concreto
ya que esos tiempos se pueden ver superados ampliamente
> Si se trata de una soplante (pongamos por caso) tener experiencia sobre su problemática durante el arranque, que si no tienes no tienes contemplada la
regulación la admisión de aire te va disparar el térmico (cierre manual por clapeta, o bien
en automático por medio de un cilindro neumático (estos tienen la posibilidad de colocar
detectores inductivos a la lo largo del desplazamiento interno del vástago) con lo cual puedes fijar la apertura/cierre que te interese una vez hagas las pruebas pertinentes
También otro tipo de arranque como puede ser el de
una centrífuga, que puede
tardar en arrancar 1 h (como lo cuento) y eso va hacer disparar al térmico, sea de la clase que sea
Esas “pequeñeces” se solventan cortocircuitando en relé térmico durante el arranque, con un contactor y un temporizador
Y si se trata de un molino saber
dónde se debe colocar el contacto de memoria del contactor . Así que
permita el arranque del motor con el relé térmico disparado (el térmico tiene una posición de rearme automático) Cualquiera comprenderá que si se traba con una piedra no va bajar el paisano a la tolva a romperla con una maza...
Tan sencillo como eso
Todos esos datos vienen en los
manuales de los fabricantes, así que no se les debe poner objeción alguna/ninguna