Fusibles y magnetotérmicos en motores, ¿se está eligiendo por costumbre?

José Ramirez

Nuevo miembro
Creo que las tablas que colgué son bien explicitas: en ellas te indica qué disyuntor colocar en lugar de fusible. La practicidad, rapidez y seguridad en el rearme de los disyuntores, frente a los fusibles, lo justifica todo Ahora bien: yo no trato de convencer a nadie: cada cual puede optar por la protección que le parezca oportuna PERO, cuando hagas una oferta, muéstrale al cliente las ventajas de cada opción: ve...

Eso no lo discuto. Si la tabla del fabricante contempla el disyuntor para esa combinación, sirve como referencia de selección. Lo que digo es que no convierte al aparato en solución universal, siguen mandando el poder de corte y la coordinación con el contactor y el motor. Y lo de que el rearme sea más cómodo, por sí solo, no justifica cualquier elección.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Eso no lo discuto. Si la tabla del fabricante contempla el disyuntor para esa combinación, sirve como referencia de selección. Lo que digo es que no convierte al aparato en solución universal, siguen mandando el poder de corte y la coordinación con el contactor y el motor. Y lo de que el rearme sea más cómodo, por sí solo, no justifica cualquier elección.

Para tratar de la coordinación del contactor-motor habría que saber primero qué máquina se arrastra, ya que, en función de ello, tendrás que elegir entre contactor de categoría AC-3 ó AC-4. si nos referimos a motores de jaula de ardilla, y no de rotor bobinado

Así mismo, si te decantas por la protección con fusibles y relé térmico tendrás que elegir este entre clase 10; clase 20 o clase 30 . O bien un térmico electrónico donde esos parámetros son configurables

Como esto se está convirtiendo en un diálogo de besugos, donde no se plantea un arranque real, si no una elucubración teórica sin ningún fundamento, doy por concluida mi intervención en este post
 

José Ramirez

Nuevo miembro
Para tratar de la coordinación del contactor-motor habría que saber primero qué máquina se arrastra, ya que, en función de ello, tendrás que elegir entre contactor de categoría AC-3 ó AC-4. si nos referimos a motores de jaula de ardilla, y no de rotor bobinado Así mismo, si te decantas por la protección con fusibles y relé térmico tendrás que elegir este entre clase 10; clase 20 o clase 30 . O bien un térmico elec...

Sí, si se trata de elegir la categoría del contactor, hace falta saber qué carga arrastra y cómo trabaja. La tabla del fabricante cubre la combinación concreta que indica, no cualquier motor y maniobra.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
No tenía pensado volver a entrar pero lo hago porque veo que hay datos que se desconocen, y que se está tratando de vituperar a los fabricantes de aparellaje, los cuales ponen a tu disposición todas información que vas a necesitar para el arranque de cualquier motor y en cualquier tipo de condición.

Tema aparte es que se sepa buscar o que se tenga relación directa con los comerciales para que te lo hagan llegar

Lo primero que hay que saber son los 2 tipos de coordinación existentes


Coordinación tipo 1

Se acepta una deterioro del contactor y del relé con 2 condiciones:
  • No debe existir ningún riesgo para el operario-
  • Los elementos distintos del contactor y el relé térmico no deben estar estropeado
  • Coordinación tipo 2
  • Únicamente se admite una ligera soldadura de los contactos del contactor o del arrancador si se pueden separar fácilmente.
  • Después de las pruebas de coordinación de tipo 2, las funciones de los aparatos de protección y de control son operativas.

Para asegurar una buena coordinación tipo 2, la norma impone 3 pruebas de corriente de defecto para comprobar el buen comportamiento del equipo en condición de sobrecarga y de cortocircuito.

Esto puede parecer raro, que se admita la soldadura de los contactos, pero quien haya trabajado con aparellaje para grúas sabe de lo que se habla


En las tablas de elección que te facilita el fabricante te vas a encontrar este dato, en cuanto al número de arranques y en función de ello vas a elegir el contactor

>30 arranques/hora
>12 arranques/hora.

Así como su duración del arranque

>30 segundos
>20 segundos

Independiente de esto hay que saber qué arrastra un motor concreto ya que esos tiempos se pueden ver superados ampliamente

> Si se trata de una soplante (pongamos por caso) tener experiencia sobre su problemática durante el arranque, que si no tienes no tienes contemplada la regulación la admisión de aire te va disparar el térmico (cierre manual por clapeta, o bien en automático por medio de un cilindro neumático (estos tienen la posibilidad de colocar detectores inductivos a la lo largo del desplazamiento interno del vástago) con lo cual puedes fijar la apertura/cierre que te interese una vez hagas las pruebas pertinentes

También otro tipo de arranque como puede ser el de una centrífuga, que puede tardar en arrancar 1 h (como lo cuento) y eso va hacer disparar al térmico, sea de la clase que sea

Esas “pequeñeces” se solventan cortocircuitando en relé térmico durante el arranque, con un contactor y un temporizador

Y si se trata de un molino saber dónde se debe colocar el contacto de memoria del contactor . Así que permita el arranque del motor con el relé térmico disparado (el térmico tiene una posición de rearme automático) Cualquiera comprenderá que si se traba con una piedra no va bajar el paisano a la tolva a romperla con una maza...

Tan sencillo como eso


Todos esos datos vienen en los manuales de los fabricantes, así que no se les debe poner objeción alguna/ninguna
 

José Ramirez

Nuevo miembro
No tenía pensado volver a entrar pero lo hago porque veo que hay datos que se desconocen, y que se está tratando de vituperar a los fabricantes de aparellaje , los cuales ponen a tu disposición todas información que vas a necesitar para el arranque de cualquier motor y en cualquier tipo de condición. Tema aparte es que se sepa buscar o que se tenga relación directa con los comerciales para que te lo hagan llegar L...

No estaba vituperando a los fabricantes. Al contrario, las tablas de coordinación que publican son justo la referencia para elegir con datos, no por costumbre. Si conoces una tabla o combinación concreta que contradiga lo que he dicho, ponla y la miramos.
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
No estaba vituperando a los fabricantes. Al contrario, las tablas de coordinación que publican son justo la referencia para elegir con datos, no por costumbre. Si conoces una tabla o combinación concreta que contradiga lo que he dicho, ponla y la miramos.

No veo vituperio alguno. Al contrario, se está diciendo que las tablas del fabricante son la referencia para seleccionar y coordinar con datos, no para poner el aparato de siempre por costumbre. ¿Qué parte te parece una crítica a los fabricantes?
 
Arriba