Fusibles y magnetotérmicos en motores, ¿se está eligiendo por costumbre?

José Ramirez

Nuevo miembro
Creo que las tablas que colgué son bien explicitas: en ellas te indica qué disyuntor colocar en lugar de fusible. La practicidad, rapidez y seguridad en el rearme de los disyuntores, frente a los fusibles, lo justifica todo Ahora bien: yo no trato de convencer a nadie: cada cual puede optar por la protección que le parezca oportuna PERO, cuando hagas una oferta, muéstrale al cliente las ventajas de cada opción: ve...

Eso no lo discuto. Si la tabla del fabricante contempla el disyuntor para esa combinación, sirve como referencia de selección. Lo que digo es que no convierte al aparato en solución universal, siguen mandando el poder de corte y la coordinación con el contactor y el motor. Y lo de que el rearme sea más cómodo, por sí solo, no justifica cualquier elección.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Eso no lo discuto. Si la tabla del fabricante contempla el disyuntor para esa combinación, sirve como referencia de selección. Lo que digo es que no convierte al aparato en solución universal, siguen mandando el poder de corte y la coordinación con el contactor y el motor. Y lo de que el rearme sea más cómodo, por sí solo, no justifica cualquier elección.

Para tratar de la coordinación del contactor-motor habría que saber primero qué máquina se arrastra, ya que, en función de ello, tendrás que elegir entre contactor de categoría AC-3 ó AC-4. si nos referimos a motores de jaula de ardilla, y no de rotor bobinado

Así mismo, si te decantas por la protección con fusibles y relé térmico tendrás que elegir este entre clase 10; clase 20 o clase 30 . O bien un térmico electrónico donde esos parámetros son configurables

Como esto se está convirtiendo en un diálogo de besugos, donde no se plantea un arranque real, si no una elucubración teórica sin ningún fundamento, doy por concluida mi intervención en este post
 

José Ramirez

Nuevo miembro
Para tratar de la coordinación del contactor-motor habría que saber primero qué máquina se arrastra, ya que, en función de ello, tendrás que elegir entre contactor de categoría AC-3 ó AC-4. si nos referimos a motores de jaula de ardilla, y no de rotor bobinado Así mismo, si te decantas por la protección con fusibles y relé térmico tendrás que elegir este entre clase 10; clase 20 o clase 30 . O bien un térmico elec...

Sí, si se trata de elegir la categoría del contactor, hace falta saber qué carga arrastra y cómo trabaja. La tabla del fabricante cubre la combinación concreta que indica, no cualquier motor y maniobra.
 