Enchufe para Horno y vitro

Feno

Nuevo miembro
Hola a todos y querría que me ayudaseis con esta duda de enchufe para horno y vitro.
Aunque no soy un experto en electricidad sí que soy un manitas para casa, y recientemente se me ha estropeado una placa vitrocerámica del año 98, que era de la obra de la casa que compré en su día.
En aquella época, se instalaban horno y vitro en un conjunto y el cable era único al enchufe de la pared de 25A y un PIA en la caja de 25A y además de los redondos, no de los de 3 clavijas en paralelo tipo enchufe industrial.
La cuestión es que hoy en día, las vitros y hornos son independientes, y cada uno lleva su cableado.
He mirado y las vitros van con cables pelados, algunas llevan 2Fases, 2Neutros y 1toma tierra ¿? y los hornos ya van con su enchufe listo para colocar a la pared.
La cuestión es: ¿Cómo hago para enchufar 2 aparatos a un enchufe de 25A?

Desde mi ignorancia, sería cambiar el enchufe empotrado en la pared y poner uno doble de 25A (Que no sé si existe en el mercado) y así colocar cada aparato independiente en su enchufe

Y ya puestos a que me informéis, esos 5 cables que vienen en las vitros, al agregarlos a un enchufe, la instalación sería:
los 2Fases pillados a la misma clavija, los dos Neutros a la misma clavija y el tierra, pues a la toma de tierra.
Porque ¿Qué función tiene que haya 2 cables Fase y Neutro en el aparato vitro? En algunas vitro he visto hasta 6 cables.


Gracias por las respuestas, este tipo de trabajo y por la alta responsabilidad de los aparatos y potencia no se debe de meter la pata o sale la casa ardiendo.
 

Adjuntos

  • Enchufe pared.jpg
    Enchufe pared.jpg
    305,1 KB · Visitas: 3

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Si lo buscar por el buscador del foro (lupa arriba, a la derecha) te llevará a varios comentarios sobre tu duda

Las opciones posibles son:

> Meter los 2 cables en la clavija (coger cogen, mal pero cogen)
> Colocar 2 bases de 25 A
> Quitar el enchufe y empalmar directamente con unas clemas
1770737137706.png

Lo que no debes hacer es colocar una base de 16 A cogida al automático de 25 A.
Para ese supuesto tendrías que meter cables desde el cuadro y colocar un automático de 16 A

En cuanto a la conexión de la vitro debes mirar (si no viene pegatina en el aparato) el libro de instrucciones: tiene que haber un esquema parecido a este

1770737341575.png
Obviamente cada modelo trae el suyo

Saludos
 

Feno

Nuevo miembro
Gracias Coitocircuito por tu respuesta.
Obviamente jamás metería un ladrón de 2 tomas de 16A en el de 25A, yo preguntaba de si hay en el mercado algún ladrón doble de 25A para colocarlo en el ya instalado de la pared de 25A. o quitar esa base de la pared y poner uno doble de 25A, algo parecido a lo que tú has puesto en la foto y que como ves, es el mismo modelo de mi foto en la cocina.

El manipular cables y pelarlos para que entren en el enchufe original de la pared eliminaría la garantía del horno, de ahí que esa posibilidad de cortar el enchufe de momento no la quiera tomar.

El tema del cableado de la vitro, como bien dices debería traer un sistema de conexión la vitro, pero como aún no la he comprado, por eso estoy pidiendo información de gente más capacitada que yo en cuestión de conexiones y me ha sorprendido que en las exposiciones de comercios, viendo los cables, ninguno en vitros lleva enchufe si no los cables pelados que según modelos van 5 o 6, y yo me lo imaginaba de 3, Fase, Neutro y Tierra.

Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

> "Ladrón" para ese tipo de enchufes no lo conozco, aunque no descarto que lo pueda haber fuera del circuito de la distribución de material eléctrico , como pueden ser las ferreterías de barrio, en las cuales se venden ese tipo de aditamentos que no están ya homologados (como pudieran ser las perillas de la luz)

> Como primer consejo antes de hacer nada tienes que tener claro el modelo de horno que vas a comprar, ya que es él quien dictamina la distancia que tiene que quedar libre tras él , la cual va ligada al ancho de la meseta.

1770786836747.png

> Ese dato podría impedir colocar bases en superficie, que sería otra opción
1770786401538.png


>Sobre ella montarías la base de empotrar; colocarías 2 cajas y 2 enchufes

> Para solventar el hándicap de cortar la clavija puedes recurrir a colocar un enchufe aéreo: lo que estarías haciendo es alargar el cable, no colocando un enchufe

1770786674597.png


Saludos
 
Última edición:

Feno

Nuevo miembro
Anoche, pude contactar con alguien que suele instalar este tipo de electrodomésticos y me comentó que de normal, el horno tampoco trae enchufe, sino con los cables pelados como las vitros, entonces no habría problema en sacar los cables del enchufe pared, poner una ficha especial para este tipo de electrodomésticos y empalmar allí los cables de la vitro y el horno.
Él es de otra ciudad a la mía, si no me lo haría, jejejeje.
Lo que sí que haré es que como ahora las vitros tienen unas potencias de la leche, llamaré a un electricista para que me reemplace los cables actuales desde el pía de 25a hasta el enchufe, por unos de 4mm, porque me imagino que los actuales serán de 2,5mm y así me aseguraré que no haya recalentamientos.

Joer qué follón para un cambio de horno, casi me tendré que cambiar de casa, y eso que tengo 4,6kw de potencia, jajajajaja.

Un saludo por tus respuestas y ya tengo más o menos claro la solución.
 

Feno

Nuevo miembro
Hasta que no quite el enchufe no podré ver el Grosor.
La casa es de 1998, no sé qué Grosor pondrían entonces ya que las normativas cambian y si se puede meter ese Grosor por el canelon actual.
 

Feno

Nuevo miembro
Ayer pude contactar con un electricista y me comenta que a partir del 80 las casas nuevas que llevan el pía 25a, los cables ya son de 6mm.
La única pega es que al haber un solo enchufe, si el horno viene con enchufe, habría que seccionarlo y unirlo con los de la vitro en una ficha especial para estos watios de potencia altos y acoplarla a los cables del enchufe de la pared desmontandolo.
Dice que así hacen en las instalaciones de vitros y hornos 🤷🏻🤷🏻.
Lo malo que así pierdes la garantía del horno, pero es que no hay otra posibilidad.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
No sé si es que me explico mal; que no me entendiste....o que no quieres entender

>Si quieres conservar la clavija haces un pequeño alargador con un Schuko hembra (como el de la foto que te puse) y asunto solucionado

>Otra opción es meter la clavija en una clema de 25 mm2 que, como ves, entra perfecta
1770910323234.png
En ese caso te faltaría el cable de la tierra, el cual tienes que poner por el exterior y conectarlo a una masa del horno (no a cualquier chapa)

Si lo quieres dejar "bien" tendrás que poner una caja en la pared (de superficie) PERO, como dije anteriormente hay que ver la anchura que tiene la meseta y la profundidad del horno

Si colocas caja la opción plausible sería la de meter la clavija en la caja, con la borna, y poner unos ramalillos hasta la otra clema
 

Feno

Nuevo miembro
Tienes razón en lo del pequeño alargador para el horno, yo estaba preocupado por el tipo de enchufe hembra que pudiera aguantar la salida de consumo para el horno, pero éste suele consumir entre 1200/1500w asumible para el enchufe.
Pues ahora si que ya lo tengo claro y mantengo el enchufe y garantía del horno.

Muchas gracias por la amable ayuda.
Es que hay que fijarse muy bien en este tipo de electrodomésticos para no tener sorpresas. 👍😉
 
Arriba