Distribución cuadro/s eléctricos vivienda

ika

Nuevo miembro
Hola a todos,

estoy en pleno proceso de construcción de vivienda (autopromotor) y toca ahora meterme en el apartado eléctrico. Aunque toda la instalación eléctrica será realizada por un profesional, me gustaría buscar un poco de información sobre que opciones de distribución y cual sería la más óptima para mi caso.

La vivienda constará de los siguientes elementos:

- Secador, horno, lavadora y resto de electrodomésticos habituales
- Punto de recarga (previsión de coche eléctrico)
- Aerotermia por SR
- Bomba piscina
- Bomba calor piscina
- Instalación fotovoltaica

El electricista me ha propuesto instalar un cuadro con lo que va en el interior de la vivienda + alumbrado y fuerza exterior, e instalar un segundo cuadro con lo que iría fuera de la vivienda en un cuarto de instalaciones (aerotermia, fotovoltaica, piscina... etc). La dificultad que le veo a este sistema es que cada gremio (piscina, aerotermia, FV...) va a querer meter su propio pequeño cuadro de protecciones y va a ser bastante complicado tenerlo todo junto en un mismo cuadro.

Sin entrar a detalle (por ahora) en los elementos propios y distribución de los cuadros, me preguntaba si realmente ésta es la mejor opción o si sería interesante intentar meter todo en un cuadro grande en el interior de la vivienda. Cualquier otra sugerencia es bienvenida.
 

PcFex

Miembro Plata
Buenas.
Si ese profesional, sabe lo que hace, deja hacer...

pon fotos cuando termine.
 

ika

Nuevo miembro
Ójala se pudiera hablar así de todos los "profesionales". Por desgracia en todos los gremios hay auténticos chapuzas y la única manera de prevenirlo es estando un poco informado (que no meterse en su trabajo y decirle como hacer las cosas).
 

ika

Nuevo miembro
A medida que vaya teniendo los esquemas pondré fotos.

Si hablamos del profesional que me ha tocado, ya de entrada me está recomendando una sección de cable para la DI que no cumple con la caída de tensión.

Pregunto: ¿es razonable mantener monofásico si para cumplir con la caída de tensión en la DI sale una sección de 35mm2? Son 60 metros de DI.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Yo no me dedico a ese campo, pero no tengo muy claro que, en un automático "de la casita" se pueda conectar un cable de 35 mm2 flexible, De ser semi-rígido no tengo muy claro que se pueda manipular fácilmente en la caja de automáticos sin que lo bote antes de poner la tapa :)
 

ika

Nuevo miembro
Yo no me dedico a ese campo, pero no tengo muy claro que, en un automático "de la casita" se pueda conectar un cable de 35 mm2 flexible, De ser semi-rígido no tengo muy claro que se pueda manipular fácilmente en la caja de automáticos sin que lo bote antes de poner la tapa :)
Lo he mirado y efectivamente para cable flexible no lo hay. Esta iba a ser mi siguiente pregunta, si sería correcto y seguro usar un bloque repartidor previo a la conexión al IGA para reducir la sección del cable de 35mm2 a 16mm2.

No sé que dirá el REBT al respecto sobre el cálculo de la sección pero a mi parecer debería tener en cuenta la conductividad del cobre en la situación más desfavorable y no a 20ºC como indica en el vídeo.
 