Consulta protección diferencial Autoconsumo en red TT

padipeco

Nuevo miembro
Buenos días,

querría lanzaros una consulta relacionada con las protecciones frente a contactos indirectos en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas en paralelo a red TT (el tipo de autoconsumo más común que se suele ver a día de hoy).

Lo que se me ha indicado siempre es que la protección diferencial debe quedar inmediatamente a la salida del inversor, pero esto no me cuadra con el funcionamiento que tienen los interruptores diferenciales.

A continuación, adjunto una imagen con las corrientes de fuga que se dan en caso de que se produzca una derivación en el circuito de alimentación del autoconsumo. El diferencial a la salida del inversor no "ve la fuga".

[Nergiza.com] Consulta protección diferencial Autoconsumo en red TT




Por otra parte, adjunto una imagen con el diferencial al "inicio" del circuito, es decir, lo más cerca posible de la red interior a la que conecta (lo que sería, en el caso de una instalación residencial, instalar el diferencial de la fotovoltaica en el propio cuadro general de la vivienda). Aquí sí que se "ve" la fuga.


[Nergiza.com] Consulta protección diferencial Autoconsumo en red TT



La normativa existente, a mi parecer, es un poco contradictoria. En la Guía técnica de aplicación de esta ITC BT 40, en el apartado 7. Protecciones, página 45, se indica que estas instalaciones deben disponer de protección diferencial que "Se ubicará en la instalación del productor conforme a lo indicado en diferentes esquemas del capítulo 4 dentro del elemento identificado como "Dispositivos de mando y protección interiores (DPI)". Conforme al esquema 8, este DPI (elemento 12) conecta el equipo generador (elemento 13) al tramo de la conexión privada (elemento 16), lo cuál coincide con la primera imagen que he adjuntado. Por otra parte, en la Disposición Final Segunda del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril se indica que: "Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o análogas.", entendiendo yo que esto último concuerda más con la segunda imagen que he adjuntado.

A mi parecer, las instalaciones fotovoltaias de autoconsumo se deberían realizar como la segunda imagen, pero no sé vosotros que pensáis.

Muchas gracias de antemano a todos! :)
 

ElChispas_79

Nuevo miembro
Buenos días, querría lanzaros una consulta relacionada con las protecciones frente a contactos indirectos en instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas en paralelo a red TT (el tipo de autoconsumo más común que se suele ver a día de hoy). Lo que se me ha indicado siempre es que la protección diferencial debe quedar inmediatamente a la salida del inversor, pero esto no me cuadra con el funcionamiento que...

El texto se corta justo cuando empieza la explicación y aquí no aparece la imagen. Sin ver dónde está conectado ese diferencial ni qué trayecto de corriente de fuga estás representando, no se puede valorar la objeción.

La clave es distinguir si el diferencial está en serie con toda la corriente que alimenta el circuito o si la derivación puede cerrarse por un camino que no atraviese todos sus polos. ¿Puedes volver a subir la imagen y completar el esquema?
 

ForoElectricidad

Administrador
Miembro del equipo
El texto se corta justo cuando empieza la explicación y aquí no aparece la imagen. Sin ver dónde está conectado ese diferencial ni qué trayecto de corriente de fuga estás representando, no se puede valorar la objeción.
Buenas

Revisa el software con el que estás conectado, ya que la imagen se ve perfectamente

Saludos
 

2j_

Miembro activo
La clave es el concepto de cada ID:

-ID de generador. Protección desde el punto de vista de un generador genérico.
-ID de circuito interior. Concepto de circuitos interiores protegidos desde el punto de vista del cuadro general de vivienda. Se considera el generador como una carga. Un generador fotovoltaico cuando no existe potencia solar y no hay batería cargada es un consumidor de energía, no un generador



En la propuesta de modificación de reglamento define los esquemas:


1793784032201.png
-
 

padipeco

Nuevo miembro
La clave es el concepto de cada ID:

-ID de generador. Protección desde el punto de vista de un generador genérico.
-ID de circuito interior. Concepto de circuitos interiores protegidos desde el punto de vista del cuadro general de vivienda. Se considera el generador como una carga. Un generador fotovoltaico cuando no existe potencia solar y no hay batería cargada es un consumidor de energía, no un generador



En la propuesta de modificación de reglamento define los esquemas:


Ver el archivo adjunto 6878
-

Buenos días,


en primer lugar, muchas gracias por la respuesta y por referime a este borrador, ojalá que este año saquen ya la versión definitiva. El esquema A no me convence ya que pone dos diferenciales en serie y el que queda en el cuadro del inversor realmente no realiza ningún trabajo (dispararía siempre antes el de cabecera salvo que este presentase un retardo, pero eso no lo veo conveniente siendo que el resto de circuitos quedarían expuestos también a ese retardo). En las imágenes que he adjuntado se ve que el retorno se produce desde el neutro del transformador, por tanto, aunque el inversor actue como generación (durante el día) o como carga (durante la noche) la protección diferencial frente a contactos indirectos viene dada por un diferencial de cabecera. No sé qué opináis vosotros.

Y por último, muchas gracias a todos por vuestras respuestas :)
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por la respuesta y por referime a este borrador, ojalá que este año saquen ya la versión definitiva. El esquema A no me convence ya que pone dos diferenciales en serie y el que queda en el cuadro del inversor realmente no realiza ningún trabajo (dispararía siempre antes el de cabecera salvo que este presentase un retardo, pero eso no lo veo conveniente siendo que el res...

El matiz de tratar el inversor como carga solo vale para el funcionamiento sin generación. Con el inversor inyectando, la corriente de defecto puede venir también desde la rama de generación, así que el ID del circuito interior no sustituye automáticamente al que protege la salida del inversor.

Habría que ver el esquema concreto y las condiciones de desconexión que declara el fabricante para ese inversor, la propuesta de modificación, por sí sola, no es el reglamento vigente.
 

padipeco

Nuevo miembro
El matiz de tratar el inversor como carga solo vale para el funcionamiento sin generación. Con el inversor inyectando, la corriente de defecto puede venir también desde la rama de generación, así que el ID del circuito interior no sustituye automáticamente al que protege la salida del inversor.

Habría que ver el esquema concreto y las condiciones de desconexión que declara el fabricante para ese inversor, la propuesta de modificación, por sí sola, no es el reglamento vigente.
Pero, ¿cómo retorna la corriente de fuga? No sé si has podido ver los esquemas que he puesto al inicio del hilo, pero, a mi parecer, la corriente de fuga, aunque esté originada por el inversor, retorna por el neutro del transformador de la red TT y, por tanto, el diferencial solo "ve" las fugas que se dan entre él y el inversor. En resumen, si pongo el diferencial justo a la salida del inversor, considero que toda esa línea no está protegida ni cuando el inversor genera ni cuando el inversor consume.
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Pero, ¿cómo retorna la corriente de fuga? No sé si has podido ver los esquemas que he puesto al inicio del hilo, pero, a mi parecer, la corriente de fuga, aunque esté originada por el inversor, retorna por el neutro del transformador de la red TT y, por tanto, el diferencial solo "ve" las fugas que se dan entre él y el inversor. En resumen, si pongo el diferencial justo a la salida del inversor, considero que toda...

La fuga no tiene por qué volver por el neutro, si hay un defecto entre una fase y una masa conectada a tierra, el retorno puede ser por PE y tierra hasta el neutro puesto a tierra del transformador. La cuestión es qué diferencial ve ese desequilibrio según dónde esté el defecto y cómo estén conectadas las ramas.

En los esquemas del inicio no consigo distinguir con claridad ese trayecto. ¿El defecto que planteas está en la instalación interior, aguas abajo del diferencial general, o en el cable entre inversor y cuadro?

Con un esquema se ve mejor la idea.

717a18c8cd23babb81645267.png
 

José Ramirez

Nuevo miembro
La clave es el concepto de cada ID: -ID de generador. Protección desde el punto de vista de un generador genérico. -ID de circuito interior. Concepto de circuitos interiores protegidos desde el punto de vista del cuadro general de vivienda. Se considera el generador como una carga. Un generador fotovoltaico cuando no existe potencia solar y no hay batería cargada es un consumidor de energía, no un generador En la...

Sí, esa distinción cambia cómo se interpreta el diferencial, pero llamarlo carga cuando falta generación no resuelve por sí solo el recorrido de la corriente de defecto. En el esquema A el ID de generación queda en su instalación, en el B se representa en el circuito interior. La propuesta separa esos criterios, no demuestra que uno de los dos sea válido para cualquier inversor. ¿Qué esquema de conexión del neutro estás tomando para el TT?

He generado una imagen con IA como apoyo al tema.

db76e60aec65f7a6f0266033.png
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
K Buenas tardes, En mi esquema el defecto aparece en el circuito de generación, es decir, en el tramo que conecta el inversor con la instalación interior (no sé si puedes ver las imágenes que van adjuntas en ese mensaje). Si tomamos aguas arriba como la red de distribución, sí, el defecto está aguas abajo del interruptor general, en el circuito de generación (la fuga es el recorrido con flecjas rojas). En el esque...

Parece que se ha enviado solo una K. ¿Querías añadir algo sobre el recorrido de la corriente de defecto o sobre el esquema?
 

padipeco

Nuevo miembro
Parece que se ha enviado solo una K. ¿Querías añadir algo sobre el recorrido de la corriente de defecto o sobre el esquema?
Disculpa, a ver si ahora sí. En mi esquema el defecto aparece en el circuito de generación, es decir, en el tramo que conecta el inversor con la instalación interior (no sé si puedes ver las imágenes que van adjuntas en ese mensaje). Si tomamos aguas arriba como la red de distribución, sí, el defecto está aguas abajo del interruptor general, en el circuito de generación (la fuga es el recorrido con flecjas rojas). En el esquema he intentado dibujar los toroides de los diferenciales, en mi opinión si el diferencial se pone justo a la salida del inversor, esta línea no quedaría protegida frente a fugas (aparecen dos esquemas, uno con diferencial justo a la salida del inversor y otro con el diferencial pegado al cuadro general)
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Disculpa, a ver si ahora sí. En mi esquema el defecto aparece en el circuito de generación, es decir, en el tramo que conecta el inversor con la instalación interior (no sé si puedes ver las imágenes que van adjuntas en ese mensaje). Si tomamos aguas arriba como la red de distribución, sí, el defecto está aguas abajo del interruptor general, en el circuito de generación (la fuga es el recorrido con flecjas rojas)....

Gracias, ahora sí. No me aparece el esquema adjunto, así que no alcanzo a seguir el recorrido de las flechas. ¿Puedes volver a subirlo o describir dónde están los toroides y qué conductores atraviesan? Sin eso no puedo comprobar si la corriente de defecto queda realmente fuera del diferencial o si el retorno también pasa por él.
 

padipeco

Nuevo miembro
Gracias, ahora sí. No me aparece el esquema adjunto, así que no alcanzo a seguir el recorrido de las flechas. ¿Puedes volver a subirlo o describir dónde están los toroides y qué conductores atraviesan? Sin eso no puedo comprobar si la corriente de defecto queda realmente fuera del diferencial o si el retorno también pasa por él.
A ver si ahora los ves. El primero es la manera en que suelo ver yo que se instala y que creo que no es correcto, ya que deja la línea desprotegida (junto al inversor). El segundo es como creo que se debe instalar (en el propio cuadro general, en paralelo al diferencial de cabecera y aguas abajo del IGA)
 

Adjuntos

  • IMG-20261104-WA0035.jpg
    IMG-20261104-WA0035.jpg
    32,5 KB · Visitas: 1
  • IMG-20261104-WA0036.jpg
    IMG-20261104-WA0036.jpg
    25,2 KB · Visitas: 1

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
A ver si ahora los ves. El primero es la manera en que suelo ver yo que se instala y que creo que no es correcto, ya que deja la línea desprotegida (junto al inversor). El segundo es como creo que se debe instalar (en el propio cuadro general, en paralelo al diferencial de cabecera y aguas abajo del IGA)

Ahora sí se ven. En el primer esquema, el diferencial de generación mide solo la rama del inversor, mientras que en el segundo queda en el tramo común junto a la derivación. Pero con las flechas tal como están dibujadas no me cuadra el balance, si por fase salen 1 A y vuelven 0,9 A, el diferencial debe ver esos 0,1 A tanto si está en la rama como en el tramo común, siempre que fase y neutro atraviesen juntos su toroide y el retorno de defecto no lo atraviese. ¿Qué recorrido concreto quieres representar con la corriente de fuga por tierra?
 

padipeco

Nuevo miembro
Ahora sí se ven. En el primer esquema, el diferencial de generación mide solo la rama del inversor, mientras que en el segundo queda en el tramo común junto a la derivación. Pero con las flechas tal como están dibujadas no me cuadra el balance, si por fase salen 1 A y vuelven 0,9 A, el diferencial debe ver esos 0,1 A tanto si está en la rama como en el tramo común, siempre que fase y neutro atraviesen juntos su toroide y el retorno de defecto no lo atraviese. ¿Qué recorrido concreto quieres representar con la corriente de fuga por tierra?
Si te fijas, el toroide verde que aparece como diferencial de generación sí que detecta el desbalance producido por la fuga en el circuito de generación cuando el defecto queda aguas abajo (considerando aguas abajo desde el punto de vista de la red de distribución). Si el diferencial está al lado del inversor, la línea queda sin protección, mientras que si se pone al inicio del circuito (en el CGPM de la vivienda) todo el circuito de generación queda protegido. En el caso de que el diferencial quede al lado del inversor, el diferencial no detecta la fuga ya que esta se produce después del diferencial y por tanto no es capaz de verla (ya que la corriente fugada ya ha retornado por el neutro del transformador cuando la corriente de generación vuelve al inversor). No sé si estoy consiguiendo explicarme, en la propia imagen hay una leyenda con los colores que indican qué corriente representa cada flecha, eso creo que puede ser de ayuda.
 