Anular temporizador

pittuga

Nuevo miembro
Hola,
En nuestro piso tenemos un enchufe donde estaba conectado un acumulador. Este enchufe se enciende a las 22h e se desconecta automáticamente a las 12 del mediodía.
En el cuadro eléctrico no encuentro el temporizador. Solo se que el interruptor número 6 corta la electricidad al enchufe.
¿Como puedo anular este "temporizador" que no encuentro?
Gracias
P
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Sácale una foto al cuadro con las tapas quitadas. Dependiendo de la antigüedad de la instalación pudiera haber un contactor, no un temporizador

Saludos
 

JhkSistemas

Nuevo miembro
Hola, P.

Como expertos en sistemas de control y automatización, lo que vemos es que su problema no es tanto eléctrico, sino de control de gestión.

Si desea anular permanentemente la interrupción y tener un enchufe 24 horas, le recomendamos contactar a un electricista certificado en su zona. Es la única forma segura de puentear el contactor que está escondido en el cuadro.

Una vez que el enchufe esté siempre activo, si quiere recuperar la eficiencia y el control de horarios:

Podría instalar un temporizador digital programable . Así, ese enchufe siempre tendrá corriente disponible, pero usted decide a qué hora exacta se enciende y apaga su aparato, dándole flexibilidad y seguridad.

Esperamos que esto le ayude.
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola, P.

Como expertos en sistemas de control y automatización, lo que vemos es que su problema no es tanto eléctrico, sino de control de gestión.

Si desea anular permanentemente la interrupción y tener un enchufe 24 horas, le recomendamos contactar a un electricista certificado en su zona. Es la única forma segura de puentear el contactor que está escondido en el cuadro.

Una vez que el enchufe esté siempre activo, si quiere recuperar la eficiencia y el control de horarios:

Podría instalar un temporizador digital JHK . Así, ese enchufe siempre tendrá corriente disponible, pero usted decide a qué hora exacta se enciende y apaga su aparato, dándole flexibilidad y seguridad.

Esperamos que esto le ayude.

Hola

Léete la normativa del foro que la estás incumpliendo: aquí viene uno a (tratar de) resolver problemas, no a publicitar sus productos

Saludos
 

JhkSistemas

Nuevo miembro
Hola.

Agradecemos la aclaración sobre la normativa del foro. Hemos editado inmediatamente el mensaje para eliminar cualquier mención de marca o publicidad, cumpliendo así con las reglas.

Nuestra cuenta se enfocará únicamente en aportar valor técnico y resolver dudas de la comunidad.

Gracias
 

pittuga

Nuevo miembro
Aquí van las fotos. Espero que ayuden.
P
 

Adjuntos

  • EB66EB7A-A7F0-4F8A-8906-5D0FEC5C967D.jpeg
    EB66EB7A-A7F0-4F8A-8906-5D0FEC5C967D.jpeg
    629,6 KB · Visitas: 3
  • AF59D974-6F9D-4B08-A080-7BA2C497C0AA.jpeg
    AF59D974-6F9D-4B08-A080-7BA2C497C0AA.jpeg
    460,2 KB · Visitas: 3

Coitocircuito

Miembro Oro
1760457097046.png
Ese es el contactor que, supuestamente, comanda tu enchufe

La forma sencilla de comprobarlo es , cuando esté en funcionamiento, desconectar el cable que va al borne A2

El contactor en si se alimenta por el A2 que, aparentemente (lo hay que comprobar) va a la salida del ICP que está a su derecha. También por el A1 que, supuestamente, lo corta el temporizador que estará en el cuadro de contadores (y que te debieran haber anulado con el cambio al contador "inteligente") Ese cable debiera de ser rojo)

Luego te queda averiguar cuales son las entradas de corriente en el contactor (1-3 ó 2-4) Eso lo sabes siguiendo los cables

Cuando tengas eso claro vuelves a pasar por aquí y dejas claro si quieres anular el contactor permanentemente
 

pittuga

Nuevo miembro
Muchas gracias por la respuesta. Estuve a leer un poco y parece que ya entiendo como funciona este contactor. Cuando tenga energía al contactor, voy hacer el experimento que dices y confirmar si está conectado al enchufe. Pero el plan es anular el contactor. Hoy en día hay un montón de calefactores programables, por lo que no necesito deste temporizador. Me imagino que tendré que conectar directamente el cable de entrada (1 o 2) al de salida (3 o 4). ¿O hay una manera mejor?
Gracias,
P
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Antes de nada saca una foto donde se vea nítidamente el frontal del contactor , para ver si en su simbología marca los 2 contactos como abiertos
 

pittuga

Nuevo miembro
Aquí va la foto. Es un contactor ABB ESB 20 20 con dos contactos abiertos. Y se confirma que si desconecto el cable A2, el enchufe no tiene corrente.
Más: el contacto 1 está conectado al 3. Lo mismo pasa con el 2 y lo 4.
Del contacto 1 del contactor sale otro cable negro que va al interruptor 6, el que controla el enchufe. Hay otro cable negro que sale del contacto 2 del contactor, pero tengo dificultades en seguirlo, por todo el enmarañado de cables que tengo.
Gracias,
P
 

Adjuntos

  • 0F910244-2241-458B-A7EE-C7BCB1265835.jpeg
    0F910244-2241-458B-A7EE-C7BCB1265835.jpeg
    320,7 KB · Visitas: 1

Coitocircuito

Miembro Oro
Debieras tratar de localizar ese cable, ya que es primordial. Está claro que el que va al automático es la fase y ese otro debiera ser un neutro. Por tanto de color azul. Como aparentemente es negro es que algo extraño puede haber en la instalación (bien pudiera ser el retorno de un termostato-aunque esto es elucubrar-)

También debieras de poner en claro de qué es el automático bipolar de 32 A (así como el unipolar del mismo amperaje que está a su derecha) No cuadra el tener un ICP de 20 A y aguas abajo automáticos de mayor calibre...
 

pittuga

Nuevo miembro
No consigo descubrir donde va a dar el cable que sale del contacto 2 del contactor, pero si lo desconecto, no llega electricidad al enchufe.

Hice un pequeño diagrama que anexo.

Hay un cable negro que conecta el temporizador al contacto A1 del contactor (fase).
Hay un cable azul que conecta el temporizador al contacto A2 del contactor (neutro).

También confirmo que hay un cable negro que conecta el contacto 1 con el 3 del contactor y lo mismo para los contactos 2 y 4.
El automático bipolar de 32 A y el que esta a su lado son los que conectan a la caldera que es de 6 kW.

Gracias,
P
 

Adjuntos

  • DDC74D2E-F3AA-47F6-BCF8-C1249EF9E099.jpeg
    DDC74D2E-F3AA-47F6-BCF8-C1249EF9E099.jpeg
    61,6 KB · Visitas: 1

Te puede interesar

material electrico
Arriba