Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Cable necesario Motor portal

    Hola En las instrucciones de montaje vendrá una hoja como esta, donde te dice todas las secciones según la distancia Como ves para alimentación el necesario es una manguera de 3x1,5 mm2. Como va ir un tramo al aire se necesita que tenga de aislamiento 1 KV. Te puede servir el RV-K 0,6/1 KV ó el...
  2. Coitocircuito

    Disyuntor residual de 4 polos

    Hola En un ID todos los polos tienen la misma capacidad de ruptura, así que puedes desplazar la conexión y ocupar el borne neutro con una fase. Eso sí, tienes que fijarte en un pequeño detalle, que es la tensión de test (que viene en la documentación del aparato) no sea para una tensión menor...
  3. Coitocircuito

    Elevador de coche de trifasico a monofasico.

    No hace falta que te explayes para demostrar tu supina ignorancia de cómo funciona un convertidor de frecuencia. Así que déjate de hacer el canelo y no te metas en lo que no sabes, que eso es de pedantes Por cierto, el variador da TODO el par que necesita el motor. Es mas, si es "VECTORIAL"...
  4. Coitocircuito

    Elevador de coche de trifasico a monofasico.

    Vete digeriéndolo poco a poco que para una vez es mucho
  5. Coitocircuito

    Elevador de coche de trifasico a monofasico.

    Corroborando lo anterior, y para que te quede claro que no me equivoqué en lo más mínimo, te voy a contestar yo la pregunta que te tiene intrigado (a fin de que puedas "retornar a tus aposentos"...) https://www.zuendo.com/255-variadores-220v-monof-a-380v-trif
  6. Coitocircuito

    Elevador de coche de trifasico a monofasico.

    Tú, de electricidad, NPI y de variadores ni te cuento: Ya hay que ser osado de gónadas
  7. Coitocircuito

    Análisis de Campos Electromagnéticos, Prospección, Medición

    Hola Muy bien no debe marchar el negocio...cuando hay que recurrir a publicitarse en un foro:confused: Saludos
  8. Coitocircuito

    Conexión motor Monofasico

    Hola Lo suyo sería probar con 150μf. Colocas en paralelo con el actual uno de 100μf. pero uno de sus cables lo interrumpes con un pulsador. Para arrancar pulsas y ya tienes la capacidad necesaria. En el momento que ves que se lanza el motor sueltas el pulsador y ya queda funcionando con la...
  9. Coitocircuito

    Normas IACS

    Se trataba de armonizar la resistividad de ese material para el cálculo de los conductores eléctricos. El material idóneo para para el transporte de corriente es el cobre Líneas de plata no creo que hubiera muchas..
  10. Coitocircuito

    Normas IACS

  11. Coitocircuito

    Ducto tapado

    Si la obra es un cagadero: salfumán
  12. Coitocircuito

    Calibre de conductor

    Hola Veo que no te expresas muy bien: donde dices "dudas" debieras haber puesto "No tengo la mas remota idea de electricidad, soy un osado y un irresponsable" Te digo esto porque para hacer los cálculos hay que saber la potencia de los motores, su rendimiento, la máquina que accionan;la...
  13. Coitocircuito

    Balastro doble positivo?

    Hola Esta entrada no la había visto. Como pasaron varios días no sé si ya solucionaste el asunto, pero que sepas que las lámparas de sodio no trabajan con DC. Por tanto no hay positivos ni negativos (por mucho que "se encienda el foquito") A la hora de poner el buscapolos (que así se llama el...
  14. Coitocircuito

    Conexión interruptor

    Hola Mira a ver si esa llave va conmutada con otra (es decir que la lámpara se enciende desde 2 puntos) Saludos
  15. Coitocircuito

    Una consulta para quien quiera orientarme

    Hola No te va gustar lo que vas a leer. Si a la hora de conectar el "calefón", y en vista de que eres más atrevido que un torero (al no tener NPI de electricidad), se lo hubieras encargado a un electricista, no tendrías el problema actual, que puede dar como resultado que queme "el...
  16. Coitocircuito

    Aislamiento electrico

    Hola No hay una fórmula específica para calcular el aislamiento (depende de la legislación de cada país). Se puede considerar 1000 ohmios voltio, sumados a los 50.000 que ya tiene el medidor También hay que aplicar un factor de corrección por longitud. El valor de corrección por frecuencia...
  17. Coitocircuito

    120V entre las 2 fases y tierra, y cambio del ICP

    Hola Cuando uno "no sabe por donde anda" efectúa medidas dispares ¿que voltaje hay entre el cable negro FASE y el azul NEUTRO? Saludos
  18. Coitocircuito

    Contador

    Hola Entra en la web de tu distribuidora a ver si se registran los puntos de máxima demanda (no sé si lo hace así o va en función de periodos de tiempo) https://www.xataka.com/basics/como-acceder-a-datos-nuestro-contador-luz-internet Saludos
  19. Coitocircuito

    Contador

    Hola No tendrías porqué aumentar más potencia; lo que debieras hacer es racionalizar consumos. Quien tiene la voz cantante es la cocina: si sólo utilizas una placa (a elegir según tamaño de olla) ya lo tendrías medio controlado. La aerotermia la paras cuando cocinas, e idem. la lavadora. Tan...
  20. Coitocircuito

    Manga aislante autoajustable

    Hola Se llaman: Tubo retráctil en frío ó empalme retráctil en frío ó empalmes pre moldeados . También los tienes en silicona si buscas por accesorios AT/MT Retractil en Frio Cold Shrink Tube contracción y retráctil en frío (silexst.com) Tubo retráctil aplicación en frío (cablematic.com)...

Te puede interesar

material electrico
Arriba