  1. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola Te lo voy a clarificar...o liar un poco mas > Un ID debe de estar protegido "aguas arriba" (es decir anterior a él) por un magnetotérmico de su misma In (en el supuesto de hacerlo con fusibles estos tiene que ser de mayor calibre). ESTO LO DICE EL FABRICANTE DEL APARELLAJE Por tanto...
  2. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola Por coger si coge, ya que la uña del peine ocupa poco volumen. La sección admisible en un automático (hasta una determinada In, luego es mayor) es de 16 mm2 en cable flexible y 25 mm2 en rígido . Quedará mejor o peor en función del método de conexión que emplee el automático...
  3. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Lo fundamental en el cableado de cualquier cuadro eléctrico no es la funcionalidad, si no la seguridad. Esto quiere decir que en el aparellaje hay que elegir el punto de entrada (preferentemente por los bornes superiores) y la salida sería por los inferiores Lo que no es seguro es hacerlo como...
  4. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Debiera funcionar perfectamente con estos ajustes
  5. Coitocircuito

    Inductivo

    Hola Tienes que definir el tipo de sensor, la tensión de alimentación, el tipo de alarma y la tensión de esta ... Saludos
  6. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Tendrías que estudiar mejor el tema, ya que igual te interesan forzados manuales de las señales, si fuera el caso
  7. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Creo que es este https://www.amazon.es/HGY-GRT8-S1-Temporizador-asim%C3%A9trico-Repetir/dp/B08CNB67L5/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2N2ZFB2JQUIJK&keywords=grt8-s1&qid=1662988879&sprefix=grt8-s1%2Caps%2C87&sr=8-5
  8. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Hola Necesitas un relé temporizador "cíclico asimétrico" que para la función que tú quieres estará permanentemente conectado. Con uno de sus diales ajustas el tiempo "on" el cual utilizas para poner en marcha el consumo directo y el temporizado de los 10´ Con en dial "off" ajustas el tiempo de...
  9. Coitocircuito

    Falta de neutro

    Hola No, el técnico no está equivocado. Esa peculiaridad se da en muchos equipos. En cuanto a la responsabilidad del fabricante decir que este fabrica sus equipos para la tensión "usual", si esta tiene otras peculiaridades es responsabilidad del cliente solventarlas Por tener tiene fácil...
  10. Coitocircuito

    1 contador de luz para 9 estudios

    Hola Hombre, tanto como legal !!! Te explico: "Legal" sería tener un piso de 300 m2,(p.e.) con una única referencia catastral, el cual el dueño modifica y divide para hacer una serie de apartamentos de alquiler, los cuales tienen servicios comunes (alumbrado pasillo, lavandería, etc.) más...
  11. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola El bornero blanco de la foto es un peine puenteador https://electricoled.es/magnetoterm/1254-peine-schneider-12-polos-6-elem-3606480485029.html Las conexiones para entrar con cable a ellos son de este tipo...
  12. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Mira a ver qué se te ocurre con esto, que no tienen por qué estar los ID´s en la misma fila de automáticos
  13. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola >Ya mencioné este día la problemática de hacer puentes con cables entre automáticos, seriándolos Saludos
  14. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola > No veo muy clara esa instalación: veo que llevas corriente a las habitaciones y baños pero no que haya circuitos separados de fuerza y alumbrado. El alumbrado no lo puedes tener protegido con un automático de 20 A, p.e. > Vas a tener algún problemilla a la hora de conectar tanto cable de...
  15. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Si es el mismo, mejor ese que tiene plazo de entrega más corto
  16. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Hola Si te fijas en la función A (p.e.) el contacto de salida se excita tras un tiempo de recibir la alimentación. Pues bien, si haces un puente entre el A1 y el S esa función cambia, es decir en el momento de dar tensión se excitaría la salida y se desexcitaría pasado el tiempo programado...
  17. Coitocircuito

    Selección de termomagnética

    Hola Casi mejor lo dejas en manos de un profesional, que se ve no estás muy puesto en la materia y estás citando unas corrientes que no son para aficionados En primer lugar habría que saber qué clase de aparato ira conectado ese tablero, pues no lleva la misma protección un motor que un...
  18. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Hola Te puede servir este...
  19. Coitocircuito

    Entender circuito.

    Hola Te contesto por aquí, ya que en el privado no deja insertar imágenes ._ Los balastos electrónicos se fabrican para un determinado tubo y en función a ello tienen una tensión de salida diferente (aunque te suene extraño del orden de miles de voltios durante unos segundos) Por tanto si esa...
  20. Coitocircuito

    Conexión de dispositivo interruptor vía Wifi.

    Hola Este te serviría para tus propósitos https://www.amazon.es/El%C3%A9ctrico-Monof%C3%A1sico-el%C3%A9ctrico-monof%C3%A1sico-Multifunzione/dp/B083BFGHPQ Saludos

Te puede interesar

material electrico
Arriba