Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Hola, tengo una bomba sumergible

    Hola Me da la impresión que esta consulta viene desde el otro lado del charco, donde se utilizan las normas NEMA
  2. Coitocircuito

    Funcionamiento bomba agua

    Hola El VasoFlex es lo que es no tiene mucha historia. En cambio el Press Control puede controlar otros parámetros, como son impedir que la bomba funcione en seco, en ausencia de agua. Todo depende del modelo Como elemento mecánico que es se puede joder y/o descorregir . Si hay fugas se sabe...
  3. Coitocircuito

    ¿Los fabricantes no cumplen la normativa?

    Hola No tiene nada que ver una cosa con otra: el fabricante te garantiza que en el metro y medio de cable que tiene la conexión no provoca una caída de tensión suficiente para tener que poner mayor calibre Pasa con todos los electrodoméstico, regletas de enchufe, alargadores y etc. Así mismo...
  4. Coitocircuito

    Respuesta a Pregunta de Examen

    Hola Con aterrado queremos decir que está el neutro puesto a tierra, en este caso En la imagen adjunta ves el ejemplo en el primer caso: El neutro está puesto directamente a su tierra (A) y el conductor de protección a la suya (B). Aunque son tierras diferentes la diferencia de potencial en...
  5. Coitocircuito

    Respuesta a Pregunta de Examen

    Hola No sé si ya lo dije anteriormente, pero HP no es solo una marca de ordenadores e impresoras. Bajo esas dos iniciales se esconden otras palabras que definen a determinadas personas. Son aquellas en las que la pedantería es lo que les define, pues de la materia en cuestión no tienen ni puta...
  6. Coitocircuito

    Se encienden los leds

    Hola > Cuelga aquí la referencia de ese aparato ya que mucho me temo que cuando dices que están apagados los led lo que estaría es el regulador a la mínima potencia, con lo cual no encienden. Al cortar, y volver la corriente, lo que pudiera suceder es borrarse la memoria de regulación (al ser...
  7. Coitocircuito

    Es correcta esta conexion

    Hola Supongo que será broma: cuelga una foto de las conexiones reales Saludos
  8. Coitocircuito

    Finales magneticos

    Añadir que en "cerradero" los 2 contactos pudieran ser normalmente cerrados, ya que dependiendo del mecanismo en una posición quedaría "pisado"
  9. Coitocircuito

    Finales magneticos

    Pues sin la radiografía, ni foto, va estar complicada la cosa > Si es cierto que los FC son de IMÁN entonces es un contacto REED No necesitan alimentación, son contactos "secos", libres de potencial. Así que si lleva 2 contactos necesita 4 hilos Esa misma versión la tenemos con 3 hilos, uno...
  10. Coitocircuito

    Finales magneticos

    Hola Tienes suerte que ya he reparado la bola de cristal. En ella he visto que un "motor corredero" es el motor de un "portón de corredera" (cosa que me tuvo bastante en vilo) Lo que ya no me queda claro es lo de los "finales magnéticos" pues estos pueden ser "analógicos" (no necesitan...
  11. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Pocos encontrarás que tengan esa documentación de diferenciales:cool:
  12. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola Eso es debido a que hace años, para adaptarse a normas "internacionales", se desplazó en polo neutro de los automáticos a la izda. pero siguieron coexistiendo con los que lo tienen a la dcha. Para seguir la misma regla se hizo lo mismo con los ID´s (ya que si tuvieras que poner uno debajo...
  13. Coitocircuito

    No salta el magnetotérmico

    Ten en cuenta que "mayor sensibilidad" quiere decir "corriente menor" O sea que si quieres tener mayor sensibilidad el ID debe de ser de 10 mA, no de 300mA (lo digo porque hay mucha gente que confunde el dato) Por otro lado el ID tiene un botón de test el cual, por medio de una resistencia...
  14. Coitocircuito

    Respuesta a Pregunta de Examen

    Lo de los profesores "correveidile" también me suena: hace años hice un cursillo de OPEN OFFICE ya que por imposiciones de la norma ISO había que tener una certificación en el manejo ese programa. La formación era on line y los exámenes presenciales, que te calificaban sobre la marcha. Me dieron...
  15. Coitocircuito

    Respuesta a Pregunta de Examen

    Hola La opción correcta es la A; PERO si te quieren "buscar la sierra vueltas" (expresión que se utiliza para evitar la de "tocar los cojones") te podrán decir que la B también sería correcta, si se tratara de una distribución monofásica Saludos
  16. Coitocircuito

    Enchufe con reconexión retardada

    Encantado de haber podido ayudarte:)
  17. Coitocircuito

    No salta el magnetotérmico

    Estábamos hablando de hacer la prueba EN EL CASO DE QUE LOS AUTOMÁTICOS ESTUVIERAN EN EL CIRCUITO DC, pero no es el caso Si quisieras comprobar los automáticos en AC eso se puede hacer fácilmente con un transformador de dispersión (un grupo de soldadura AC, p.e.)
  18. Coitocircuito

    No salta el magnetotérmico

    Ahh! Es que como vi en el esquema +- y más +-; mas cables a los que se les cambió el color del aislante, con cinta, creí que eso era corriente continua. :oops: Gracias por la aclaración
  19. Coitocircuito

    No salta el magnetotérmico

    Hola Yo no entiendo mucho de esas cosas de los paneles solares, pero en tu cuadro veo cosas raras: la primera una protección diferencial, en DC, cuando diferenciales de corriente continua NO HAY (los de clase A son de alterna CON COMPONENTE CONTÍNUA, que es otra cosa) Luego también veo que...
  20. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    No, su intensidad depende del consumo que tengas previsto en ese sub cuadro y en razón a ello llevará la sección del cable que le corresponda (por intensidad y caída de tensión) Un interruptor diferencial NUNCA SALTA POR CORTOCIRCUITO (ni por sobreconsumo) eso lo hace el interruptor automático...

Te puede interesar

material electrico
Arriba