Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Si, en ese apartado llevas razón: hay que solicitar permiso: desde su pag web lo puedes hacer (al menos otras compañias lo tienen) PERO tendrá que operar en la caja un electricista, no el herrero del pueblo (el cual no tiene formación eléctrica ni sabe el riesgo que hay en esa caja)
  2. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    En último extremo, de tener que acceder a esa caja "por gónadas", el gran problema es que no se puede cortar la chapa de la puerta con la radial, por el peligro que entraña de formarse un arco si los fusibles no tienen protección (caso de los NH, p.e) Pero siempre se podría recurrir a cortar...
  3. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Puedes intentar tirar por otro camino: En la caja de protección es donde está los fusibles que protegen la centralización de contadores, que queda aguas abajo de esta. Por tanto a esa caja no debieras acceder para nada ya que desde ahí no puedes derivar con otro cable (es decir añadir un cable...
  4. Coitocircuito

    <Resuelto>Interruptor diferencial 4P

    Hola Si un interruptor automático unipolar (lo pongo como ejemplo al ser mas entendible) admite 40 A; y un 3P se compone de 3 automáticos unipolares, es obvio que no van a multiplicar su intensidad Tema aparte es la potencia que hay aguas abajo de un interruptor unipolar/bipolar comparada con...
  5. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Te voy hacer una simulación de cómo puede estar cableado , solo para que te hagas una idea: el esquema real lo debieras sacar tú, ya que si no se siguen los cables todo son conjeturas El reloj funciona de forma permanente; el contacto 1-2 es el que mete y saca el contactor El automático es el...
  6. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Ese EARU que tienes a la derecha, ¿tiene un reenganchador tal cual o es wifi?
  7. Coitocircuito

    "hidrógeno en casa"

    Hace años trabajaba en una fábrica en la que había montones de compresores (uno, o mas, para cada taller) pero para el aire de instrumentación había una red exclusiva con 3 compresores que trabajaban en cascada. Ese aire se enfría y se pasa por secadores de adsorción y, al final, por filtros...
  8. Coitocircuito

    Magnetic DIGICOMB 15

    Hola Ponte en contacto con el fabricante que, aunque la mayoría de los softwares son de pago, alguno lo tiene gratis Saludos
  9. Coitocircuito

    <Resuelto> Que tira led de reemplazo le puedo comprar a downlight?

    Hola Lo que puedes hacer es > Comprobar individualmente cada LED, a ver cual está fallando > Comprobar el drive con otro downlight que esté sano > Una vez que sabes que el drive está bien, y cuales son los LED averiados, aprovechas un downlight que esté jodido para aprovechar los LED sanos...
  10. Coitocircuito

    <Resuelto> Instalar Pulsador regulable

    Los cables marrón y negro (del interruptor) llegan por un tubo. Ese tubo va a una caja de empalmes, en la cual encontrarás el neutro que te hace falta
  11. Coitocircuito

    ¿Por que no salta proteccion con calambrazo?

    Hola Te lo explica esta tabla O sea que no llegaste a los 15 mA... Un saludo
  12. Coitocircuito

    Aislamiento

    Hola Independientemente de que aísles los cables en el punto final debieras desconectarlos en origen, como seguridad Saludos
  13. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    Esa característica la sé no porque lo diga ahí, sino por haberme encontrado con ella, en decenas de variadores que se tienen como repuestos de mantenimiento: Cuando toca ponerlos en servicio, tras muchos años almacenados, te puedes encontrar con ese problema, (el cual se puede soslayar si se...
  14. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    Acabo de bajar el manual del frigorífico: hace alusión a la tensión pero no veo que lo haga a la frecuencia https://whitefridges.com/pt-br/manual/electrolux-tf55/ Lo "bueno" sería contar con un motor diferente para contrastar (tal vez sirviera el de la lavadora, si no sobrepasa la potencia del...
  15. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    Aclarado el tema del uso del variador :) Respecto a la frecuencia tengo mis dudas de que eso afecte al funcionamiento. Mas que nada porque todo circuito electrónico se alimenta desde una fuente conmutada, la cual, por regla general, admite estos valores de tensión y frecuencia No obstante...
  16. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    El manual del OPTIDRIVE E-1 lo tienes aquí https://www.manualslib.com/manual/1412270/Invertek-Optidrive-E1.html?page=2#manual
  17. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    Esas son las características de la nevera, no del compresor. La potencia que indica ahí es de frío, no potencia de motor El compresor es un EMBRACO que puede tener mas cera que la que arde, ya que pudiera tener velocidad variable (que no sé si es lo que pretendes instalar) Mira la pegatina del...
  18. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    El variador es válido para motores PSC (condensador permanente ) o espira de sombra, De ahí la necesidad de la foto de la placa de características
  19. Coitocircuito

    Conectar equipos monofásicos en red trifásica

    Cuelga una foto de la placa de caracteristicas del motor