Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Diferencial rearmador Schneider

    No dije tal cosa, sino que te pusieras en manos de un electricista profesional para que valore si tiene cabida la instalación de un ID de este tipo Un profesional, que lo sea de verdad, no anda haciendo cábalas: estudia la situación y decide qué es lo mas idóneo. Sin ver la instalación in situ...
  2. Coitocircuito

    <Resuelto> Que tarda en darte el carnet

    Hola España siempre fue un "reino de taifas" y, ahora con las autonomías, seguimos con ello, ya que cada una de ellas tiene su propio criterio. Por tanto como no aparezca por aquí "uno de tu zona" (que haya hecho la gestión recientemente) nadie te podrá asesorar Eso es lo que tienen los...
  3. Coitocircuito

    <Resuelto> Calculo de sección de cableado

    Hola El cálculo de secciones es un tema complejo ya que intervienen varias variables que debe valorar el calculista. Saber el tipo de cable que pretendes instalar es una de ellas pues no todos los conductores de la misma sección admiten la misma carga Si con las fórmulas que vienen en ese...
  4. Coitocircuito

    Diferencial rearmador Schneider

    Hola El funcionamiento del ID rearmable es ese: tiene 3 intentos de reposición >Primer rearme: a los 3 segundos. >Segundo rearme: a los 20 segundos. >Tercer rearme: a los 180 segundos. Si transcurrido ese periodo no rearma se bloquea Un ID rearmable no es "la purga Benito" como la gente cree...
  5. Coitocircuito

    Atasco guía pasacables

    Hola Si tú no sabes por dónde va el conducto, y lo tienes delante las narices, mal se te puede decir desde la distancia por donde va, como podrás deducir En esos casos lo que se hace es meter otra guía desde el otro extremo y, si son metálicas, medir continuidad entre ellas a ver si se tocan...
  6. Coitocircuito

    <Resuelto> Calculo de sección de cableado

    En la guía de interpretación del REBT te lo explica https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/instalacionesindustriales/baja-tension/Documents/bt/guia_bt_anexo_2_sep03R1.pdf
  7. Coitocircuito

    <Resuelto> Que tarda en darte el carnet

    Hola Tan sencillo como entrar el la web y preguntar "Cómo va lo mío" https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1032&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288 Saludos
  8. Coitocircuito

    <Resuelto> Ayuda para encontrar fuente alimentación

    El transformador se puede abrir: es necesario tener un tornillo de banco para apretar donde encajan pegadas las 2 mitades, a fin de que suelten (luego se pegan con Araldit de 2 componentes, si rompe por donde no debe) Pero si no estás ducho en ello este es el que te puede servir Tiene mas...
  9. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Incidiendo sobre lo anterior, que "el chino te fabrica con el color que quieras", aquí una muestra Ya sería casualidad que todos los diseñadores de esas marcas (hay mas) hubieran tenido la misma idea de diseño 😇
  10. Coitocircuito

    <Resuelto> Calculo de sección de cableado

    Hola Te faltan una serie de datos: si va ser cable unipolar o manguera y por dónde va ir tendido (subterráneo; fijado directamente a la pared; en bandejas...etc) También la tensión (380; 400 V...etc) A grosso modo (en manguera y a 3x400 V), entre 16 y 25 mm2
  11. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    La marca KOBAN no es mala "del todo" La representa en España el grupo TEMPER (a los que conozco desde el día 1 de su implantación, cuando embolsaban terminales preaisados como mayor actividad) Ahora bien Koban, como tal, no fabrica esos aparatos los cuales se encargan a un chino (que es quien...
  12. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    No te enteraste de nada, ni tampoco has hecho lo que se te ha dicho (por mi parte) que es sacar el esquema del cableado de ese cuadro. En el esquema que yo te pongo hay un selector (el que está en el circulo fosforito), que también hay en el esquema del fulano del video. Con él eliges trabajar...
  13. Coitocircuito

    <Resuelto> Ayuda para encontrar fuente alimentación

    Di por bueno que el alimentador sería de un aparato médico por la FW, que es la referencia base de los alimentadores FRIWO, los cuales son de uso médico (los conozco por haber trabajado hace tropecientos años en ese ramo) Fijándome ahora mejor veo que incluso viene declarado en el propio...
  14. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Hola Veo que tienes muchas dudas y, sobre todo, mucha inseguridad: con esos mimbres no se puede/debe acometer ningún trabajo Por supuesto que si no haces bien las cosas (y confundes un cable de la alimentación con la salida) puedes cargarte el aparato...y algo mas De ti depende que te sientas...
  15. Coitocircuito

    <Resuelto> Ayuda para encontrar fuente alimentación

    Hola Con solo esa foto no se sabe si tiene salida de voltaje reversible, ya que lo que se ve es que tiene la posibilidad de cambiar a otro tipo de enchufe, que es otra cosa (invirtiendo la posición del enchufe no se cambia de polaridad) Así mismo falta también ver el conector de salida (que...
  16. Coitocircuito

    Cambiar programador horario por uno con wifi

    Hola Las conexiones son idénticas, así que solo tienes que fijarte en el color del cable que va a cada número Con respecto a la "S" tiene la misma función que el botón central . Esta pensador para poner un pulsador externo, sin tener necesidad, de abrir el cuadro para operar con él (es una...
  17. Coitocircuito

    Hola

    Saber sabe cómo funciona: colgó un post, con foto, preguntando cómo conectar un aplique en una instalación en la que tenía 2 enchufes y un interruptor conmutado, pero por alguna razón lo borró antes de contestarle
  18. Coitocircuito

    Sustituir videoportero

    El sustituto parece ser uno de estos (hay 3 modelos que se deben elegir) https://videoporterosdigitales.es/es/monitor-videoportero/183-monitor-golmar-platea-shiner-90.html#/248-versiones-shiner_90_tekna_90_color PERO, ante la duda mejor preguntar al fabricante; que tiene delegaciones por toda...
  19. Coitocircuito

    Sustituir videoportero

    Hola Ya es raro que se haya quemado solo tu videoportero en todo el edificio, a causa de una tormenta; máxime no viéndose signos de que eso haya ocurrido Si hubiera sido ese caso, la tormenta, si tendría un pase que lo cubriera el seguro pero, de no ser así, tengo serias dudas de que el seguro...
  20. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Esos "tiran de libro" Según la legislación vigente no se puede (debe) trabajar con tensión, pero ello no es óbice para que se haga cuando no queda otro remedio ...y se tenga la acreditación necesaria

Te puede interesar

material electrico
Arriba