  1. Coitocircuito

    <Resuelto>Interruptor diferencial 4P

    Hola Hay una sutil diferencia, en colocar un ID de mayor calibre que el automático que lo proteja aguas arriba; que aconsejar que este segundo sea de menor calibre En el primer supuesto podríamos considerar un automático de 25 A y un ID de 40 A (en lugar del de 25 A). Mas que nada porque...
  2. Coitocircuito

    <Resuelto> Reconectar cables

    Hola No te va gustar lo que vas a leer, pero eso va arder todo. >El tener mezclados cables de tierra con otros que por su colorido debieran ser fase (o puente) no te deja en buen lugar. > El tener cables deficientemente embornados (se ve que no están pilladas todas las venas) mas de lo...
  3. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Querrás decir que en lugar del EARU había un interruptor automático "normal"
  4. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Esa es la pregunta que yo me hice anteriormente, qué fin tenía el reloj, ya que es un elemento que sobra al tener el mando manual PERO me la contesté al momento: posiblemente no quiera deshacerse del automatismo "que viene de fábrica" :cool::cool:
  5. Coitocircuito

    Domotizar piscina con Relé Sonoff

    Hola PcFex :) Te falta colocar el selector que discrimine entre el reloj y el Son-Off ya que el primero siempre "va a su bola" (al tener alimentación directa) ; lo que nos lleva a que va haber órdenes contrapuestas: puede estar mandando uno abrir y el otro cerrar y viceversa Saludos
  6. Coitocircuito

    Obra parada sin electricidad

    Hola Si en el expediente inicial había previsto 20 chalets la distribuidora "no se va bajar de la burra" al existir la capacidad real de su construcción en un futuro. No va dimensionar sus lineas para tener que cambiarlas al poco tiempo. Así que estáis a expensas de lo que ella decida Conozco...
  7. Coitocircuito

    Motor campana extractora gira lento.

    No quisiera confundirte, llevarte por el camino equivocado y hacerte gastar dinero, pero la pregunta del millón es si ese condensador es el que venía de origen con el motor y también saber si esa campana estaba funcionando y le surgió "de repente" la avería que se cita, o es que te llegó la...
  8. Coitocircuito

    Motor campana extractora gira lento.

    Si, de ambos
  9. Coitocircuito

    Motor campana extractora gira lento.

    Estaría bien una foto de ambos condensadores, para ver si ese que colocaste es idóneo
  10. Coitocircuito

    Motor campana extractora gira lento.

    Muchas gracias Es probable que la avería radique en el control de velocidades que, intuyo, es digital
  11. Coitocircuito

    Consulta instalacion cuadro electrico

    > Si la avería era "general" el cambio del automático está fuera de lugar > Es incierto que en viviendas se saquen varios cables desde el diferencial: lo que se hace es colocar un peine de este tipo (de 10 ó 16 mm2) Para tu caso no sirve, al tener entremezclados automáticos "multi 9" con...
  12. Coitocircuito

    Motor campana extractora gira lento.

    Hola Estaría bien saber qué tipo de motor es, si lleva regulación electrónica para la doble velocidad, o si lo hace con un diodo...o si tiene doble bobinado partido Así mismo si el rotor "gira bien" o "gira demasiado bien" ( que pudiera ser el origen por estar jodidos rodamientos o cojinetes)...
  13. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Ahí hay sitio para poner mas contadores. Por tanto tiene que haber hueco en el embarrado para añadir fusibles. Yo llamaría a un electricista autorizado para que te asesore a ver si se puede colocar el contador sin necesidad de intervenir en la GL
  14. Coitocircuito

    Excel instalaciones electricas

    No me cuentes milongas que ya eres mayorcito: autobombo solo de da en mentes infantiloides Y no, tú no quieres una excel para comparar sino para no tener que hacerla. Lo que debieras haber hecho era colgarla a ver si había un alma caritativa que te la corrigiera
  15. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Una caja general de protección (CGP) es esto Ahí no se admite derivar ni colocar otra salida en paralelo Una centralización de contadores es algo similar a esto. Como ves en la parte inferior es donde está el embarrado en el cual hay que colocar los fusibles correspondientes a la nueva...
  16. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Hola Si la instalación admite la potencia del cargador solo hay que colocar un doble juego de bornas a la salida del contador y derivar de ahí Esto lo puedes encontrar en la guía de interpretación del REBT https://www.f2i2.net/documentos/lsiF2I2/rbt/guias/guia_bt_52_nov17R1.pdf Como dije...
  17. Coitocircuito

    Excel instalaciones electricas

    Hola Mal empiezas...con la ley del mínimo esfuerzo Si das una vuelta por la red encontrarás lo que pides a montones. Ahora bien ¿Estén bien hechos? ¿Se amoldan a tu forma de trabajo? Por tanto lo que procede es que te hagas tu propio programa ya que vas a ser responsable de tus propios cálculos...
  18. Coitocircuito

    Protecciones para una línea

    Hola Depende de la naturaleza de las cargas: no es lo mismo que sean resistencias o que sean motores... Saludos
  19. Coitocircuito

    Atasco guía pasacables

    Ojo con el corte de este tipo de alambre, que mella la herramienta si no es la apropiada Los alicates que sirven suelen poner grabado "FOR PIANO WIRE" y el diámetro del hilo Así mismo traen indicado la zona donde se puede cortar ese diámetro
  20. Coitocircuito

    Atasco guía pasacables

    Si a la guía le hay que echar vaselina mal asunto: eso se hace en los cables Para casos como ese da muy buen resultado , como guía, el alambre "cuerda de piano" de entre 1...1,5mm Se hace una gaza como la del dibujo (casi cerrada) Y se mete guía por ambas partes. Con un polímetro en escala...