Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Problema instalacion electrica calentador

    Normalmente un interruptor tiene una protección mecánica de 10A, cable de 1.5 mm 2200w, o le compras un interruptor de 16A que no son fáciles de conseguir o pones un contactor...
  2. PcFex

    Instalar mini switch wifi en interruptor/es del pasillo

    El tema es que estos actuadores están mas pensados para ponerlos en cajas de registro y la mas cercana a el vuelta de lamparas, ya que tienes que cortarlo para ponerlo en el actuador. En cualquier caso la fase del conmutador( Como cable independiente ) habría que llevarla al actuador y saber...
  3. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    Yo siempre use este, pero supongo que lo podrás poner Lo único que fuiste al sitio mas caro de internet para verlo https://www.ilumitec.es/combi-spu-schneider-monofasico-1p-n?gclid=Cj0KCQiAgribBhDkARIsAASA5bt87GQjBi9RLN1YN0wOPfHO0CoDym4JAzVcMzsePqZkOAezQMKh-IMaAqTcEALw_wcB
  4. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Mira bien el extracto que te puse del reglamento, ya que la secadora es el C 10 y va con su propio Pia de 16A, el C4 es para lavadora, lavaplatos y termo eléctrico, no estaría mal si en vez de termo, se pusiera la caldera de gas oíl, pero esta mucho mejor con su propio Pía.. Yo puse 25A y 6mm...
  5. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    Como puedes ver en la captura de este certificado de instalación eléctrica de baja tensión, hay una casilla donde se marca si el cuadro tiene proteccion sobre tensiones o no. Y si tu dices que es instalador, estas cosas las tendría que saber, como saber que es lo que va a instalar y el reparto...
  6. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    La línea individual tiene que ir directamente desde el contador hasta el automático general de protección del cuadro principal sin cortes ni divisiones, si no se hace así, estas incumpliendo el reglamento. Eso que te marco de rojo, de instalador deja mucho que desear..
  7. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    Es que tienes que empezar por ahí, si tienes problemas para ponerlo, es obvio que lo descartes, pero no digas que es preocupante o terrible el no ponerlo. Lo que esta claro, que yo lo recomiendo cuando pongo un cuadro nuevo y replanteado el espacio del cuadro y no cuando tienes que hacer magia...
  8. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    A ver como te lo explico, en obra nueva es obligatorio, ahora eres tu quien lo tiene que deducir si es preocupante o terrible, yo te diría que no lo es, hasta el día que por un fallo de neutro en un punto, por ejemplo, en la pletina de neutro de una CGP, le entran 380v a tu casa, en vez de 220v...
  9. PcFex

    ¿Cuánto de necesario son los protectores de sobretensiones transitorias?

    En obra nueva lleva tiempo colocándose .Yo en reformas lo consulto con el cliente si lo quiere o no. En los esquemas siempre los pongo ITC-BT-23 PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
  10. PcFex

    modificacion de cuadro electrico

    Si se pone en internet !! Boletines Eléctricos !! hay muchas empresas que lo realizan, pero siempre, será después, de revisar la instalación y hacer todas las medidas necesarias, nunca antes...
  11. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Otra cosa para verificar, que una cerradura esta mal y esto se hace con dos personas, una en el telefonillo y otra en la placa, es pulsar el abre puertas en el telefonillo y poner el oído en el grupo fónico de la placa y ver si suena un relé, ya que la mayoría de los grupos fónicos lo llevan...
  12. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Es que no se tiene que hacer un puente, son llamadas diferentes, suelta el azul de la borna P1 y únela con el verde 3 a ver si suena el abre puertas, si suena es un problema de la electrónica del telefonillo, si no suena, la cerradura esta mal o tienes algún cable cambiado, cosa que descarto, si...
  13. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    El 0 es llamada electrónica y suena el altavoz del telefonillo corriente continua y 7 suena el zumbador, corriente alterna, y por lo que me da y la antigüedad del fringe, que es llamada zumbador, borna 7
  14. PcFex

    Telefonillo no abre puerta tras cambiarlo por otro

    Fringue Golmar 2 Azul Abrepuertas P1 3 Rojo Micrófono 5 1 Verde Común 3 6 Amarillo Altavoz 10 4 Blanco Llamada 7 zumbador 0 electrónica Según las equivalencias lo tienes bien conectado si tanto el viejo y el nuevo son de llamada...
  15. PcFex

    Me salta el diferencial de vez en cuando

    Ya sabemos que muchos ¨Electricistas¨ no disponen de un multifunción, para detectar fugas, armónicos y ver el estado del diferencial.. Pero un medidor de aislamiento no es tan caro, porque poner un super inmunizado no es la panacea cuando el problema puede venir del interior de la vivienda...
  16. PcFex

    Opiniones presupuesto Madrid

    Yo no estoy muy puesto en puntos de carga, pero según tengo entendido se puede conectar a la salida de la bornera del contador de tu vivienda. Supongo que el punto de carga llevará su boletin.
  17. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    También pueden ser dos vuelta de lamparas, nada como un guía y un poco de vaselina, para localizar donde van esos cables..
  18. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    Te hicieron la casa en el 2004 y viendo los colores de los cables, el chapuzas (no lo voy a llamar electricista porque es ofender a la profesión ) parece que te aplico el reglamento del 75 y entonces había enchufes de alumbrado y alimentaban la fase desde el conmutador, por eso es lo de los 7...
  19. PcFex

    Conexion Sonoff Zbmini a combinado

    Cualquier electricista serio y español, en alumbrado hay una norma no escrita para poder identificar lo que es cada cable. Fase: Negro Vuelta de Lampara: Marrón Lazo de Conmutada: Gris El azul y amarillo verde, es siempre para lo mismo A veces cuando van dos conmutadas juntas, se le pueden...