Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Un contacto directo es cuando se unen fase y neutro, Cortocircuito, cuando fase o neutro tocan el cable de tierra o una carcasa de un electrodoméstico, eso es un contacto indirecto, derivación y salta el diferencial. Por eso al montar un subcuadro, la línea de alimentación se tiene que...
  2. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Si el C4 en electrificación básica, yo también desdoblo el C3 desde que casi todos los hornos ya van con base schuko y no superan los 3.500w de potencia. Tampoco el reglamento ve que ya los aires no consumen tanto como antes y si son 1x1 o 2x1, puede ir con un pia de 16A sin problemas Cuando se...
  3. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    El reglamento dice ..En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos...y esto es lo que pasa cuando se alimenta un subcuadro desde el cuadro general. Creo que ya hablamos de la piscina y no me acorde de que no tenia cuadro. Muchas...
  4. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Todo es mejorable, pero no entiendo esto Que te remarco, si ya tienes un diferencial con 5 pias, porque dejas esos contactos al aire Los haguer te rompieron la estética al igual que el toscano. Supongo que la piscina tiene un cuadro con un diferencial de 30mA ?? pues en el cuadro principal...
  5. PcFex

    Preinstalacion CCTV

    Esta claro que una CCTV de un hotel, a ser de publica concurrencia el tubo tiene que ser libre de halógenos, pero muchas CCTV se hacen con cable UTP
  6. PcFex

    Vendo PCs sobremesa con distros de Linux

    Pinchar Aquí
  7. PcFex

    Minutero de escalera

    yo lo puse mas arriba, 3 hilos es el neutro el que va al pulsador en vez de la fase, los Orbis tenían una rueda que podía poner en 3 o 4 hilos, en los electrónicos, ya no hace falta y por experiencia la gran mayoría de instalaciones se hacen de 3 hilos. Ahh y es Coito, no Corto..
  8. PcFex

    Minutero de escalera

    si pero tu dijiste que soltando los cables del pulsador y haciendo un puente solo con los cables el temporizador funciona correctamente, o no es así ??
  9. PcFex

    Minutero de escalera

    Si de eso ya hace unos años, fue una avería que fui a resolver y vi éste problema, es un minutero que nunca me gusto y nunca lo usé y cuando no usas algo, desconoces esos detalles..
  10. PcFex

    Minutero de escalera

    Yo hace tiempo me encontré con un problema similar, con los minuteros dinuy de pastilla. Y lo que ocasiona ese problema es el led del pulsador y este tipo de minutero, o se quita el led del pulsador o se cambia el minutero por uno convencional tipo Orbis o Hager Y el tema es, que no pasa...
  11. PcFex

    Wi-Fi evolution

    esto es el spam de ahora, por lo menos si aportaran algo y si fuese de la temática del foro se podría permitir
  12. PcFex

    Minutero de escalera

    Un minutero tiene una instalación muy básica, pero no tiene interruptores, funciona con pulsadores, hay que ver que es lo que tiene conectado el pulsador, 3 hilos con neutro, 4 hilos con fase.
  13. PcFex

    Tv pierde señal

    Prueba con un filtro de interferencia electromagnética que es un núcleo de ferrita, en el cable de alimentación del TV o en el cable coaxial son baratos Y asegúrate que los conectores de TV están bien conectados.
  14. PcFex

    Fusible fundido pulsador

    Felicitaciones, pero lo importante es que era una lampara y no un fusible, si no preguntas, la lías parda....
  15. PcFex

    Radiador de casa pasa corriente.

    La fuente de tu pc tiene un fallo de aislamiento.
  16. PcFex

    Calambre enchufe

    Bueno, lo qué no se hace normalmente es desenchufar un aire y menos tocar los contactos del enchufe, estando desenchufado, además, según reglamento los aparatos de aire acondicionado tienen que ir desde un magnetotérmico desde el cuadro y se denomina, circuito C9. Los condensadores están muy...
  17. PcFex

    Calambre enchufe

    El condensador del motor del aire acondicionado, al descargarse ya no te dio mas.
  18. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    En un cuadro de una vivienda, aguas abajo de los pias, es muy raro que se tenga que aumentar sección de cable por distancia según marca el reglamento en amperios del pia y sección del cable de los circuitos.
  19. PcFex

    Salta el ICP antes que el diferencial

    El icp y el diferencial saltan por cosas diferentes, los diferenciales de 300mA no se ponen en viviendas, son de 30mA Pon una foto del cuadro y a si vemos que es lo que tienes, con los contadores de tele gestión no es necesario el icp, pero se recomienda tener un iga general
  20. PcFex

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Lo entendiste mal, puedes poner un pia de 16A, pero por metros de cable y caída de tensión, tienes que poner un cable de mas sección, esto es algo muy normal en líneas individuales en edificios, que en los pisos bajos puede ir una línea de 10mm a un iga de 40A y en los pisos altos tener un cable...