Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Ayudaaa

    Hola Dime en qué hospital operas, para dejar dicho a la familia que no me lleven a él (en caso de incidente). Como te digo (y mantengo) ya hay que ser osado para meterle mano a una instalación, sin tener NPI. Debías pensar que, sabiendo colocar una tirita, ya estabas capacitado para aplicar...
  2. Coitocircuito

    Ayudaaa

    Hola No te va gustar lo que vas a leer: a mi lo que me sorprende es tu osadía: de electricidad NPI. Por no saber no sabes cómo funciona una llave conmutada (a la vista está que pensabas que no estaban relacionadas entre sí). Sueltas cables, colocas los que te vienen en gana y, cuando no...
  3. Coitocircuito

    Ruido en bandejas metálicas.

    Para que lo entiendas fácilmente: un único conductor crea un campo magnético, 3 fases se contrarrestan entre si. El tema tiene mas importancia de lo que parece; lo del ruido en las bandejas es lo de menos. El problema se presenta si esos cables los llevas por una bandeja (independiente de que...
  4. Coitocircuito

    Ruido en bandejas metálicas.

    Hola El procedimiento de tendido de cables que apuntas NO ESTÁ PERMITIDO por la legislación vigente. Las "ternas" no se hacen con conductores de una misma fase, tienen que ser con las 3 fases (y el neutro si lleva) En la instrucción BT 07 te dice cómo hacerlo, en plano y capas. En los...
  5. Coitocircuito

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Hola ¡Eso es lo que yo hubiera hecho! (no te sugerí lo de conectar "in situ" el radiador por aquello del peligro que conlleva a un "no iniciado". Pero ya veo que no es el caso) No me queda claro si a la CGP llegan las 3 fases al portafusibles. Si fuera así podrías comprobar a cambiar el...
  6. Coitocircuito

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    La electricidad "no es una ciencia exacta" :cool:. Chascos todos llevamos con ella. Así que no desesperes, y menos te sientas un fracasado Con referencia al instalador esta sería su dirección https://autonomos.axesor.es/informe-de-autonomo/autonomo/Roberto-Fernandez-Fernandez/8535601
  7. Coitocircuito

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Sigo opinando lo de un falso contacto en la CGP Como opciones tienes el hacerle una visita a la vecina, con el calefactor en mano, y comprobar allí los consumos. Si son correctos abusas de su amabilidad y le pides que te deje llevar corriente de su casa hasta la tuya con un alargador: lo...
  8. Coitocircuito

    Estrella triangulo

    Pues si los contactores están bien, y el devanado da que está en mal estado, (suponiendo que la medición la esté haciendo correctamente-puntas de medida sin tocar con las manos-) no queda otra que abrir el motor a ver si se ve en corto (a ti de poco te va servir si no sabes distinguir en el...
  9. Coitocircuito

    Aumenta la tension neutro/tierra a medida que aumento la carga

    Hola Yo pondría un consumo a la salida del ICP (o IG), de 1kW, p.e. y mediría su intensidad (da igual en la fase que en el neutro) con el resto del cuadro desconectado. Luego conectaría ese consumo a tierra (sin que toque para nada el neutro). Si aumenta la intensidad es que hay una mala...
  10. Coitocircuito

    mm² de cable.

    Hola Haberlas haylas, pero eso no conlleva que el suministrador disponga de ellas...o que esté dispuesto a trocear una bobina para venderte 20 m, pongamos por caso (como decía el del bar: "no pretendas que descuelgue el elefante para venderte sólo una ración" Saludos
  11. Coitocircuito

    Estrella triangulo

    Hola 1) Un motor no se quema así como así. Cuando lo hace es que hay un motivo; antes de rebobinar hay que averiguarlo, bien en el tema eléctrico como en el mecánico 2) Que el automatismo haga bien la transición estrella-triángulo no significa que los contactores estén en buen uso: hay que...
  12. Coitocircuito

    mm² de cable.

    En ese supuesto, al igual que en los arranques estrella triángulo, lo que se hace es colocar 2 mangueras: una de 3 hilos y la otra de 4 (que para eso TODAS las cajas de bornas de los motores traen doble entrada)
  13. Coitocircuito

    Foco led de piscina se enciende solo

    Hola No: tú dices que con el automático naranja bajado el foco funciona perfectamente. Ese automático alimenta a la manguera negra y al temporizador. De lo que se trata es "dividir" a ver si el posible parásito viene de la manguera o del temporizador En cuanto a lo de encenderse el foco, nada...
  14. Coitocircuito

    Disyuntor 40A salta esporádicamente, no se puede encender

    Hola Lo que debes hacer es huir de esos pseudo electricistas que cambian automáticos sin tener en cuenta la sección de los conductores. Y, también de esos salames que dan consejos que no tienen para si mismo En el caso que describes, de ser cierto tal y como lo cuentas, lo mas probable es que...
  15. Coitocircuito

    mm² de cable.

    Hola Un motor de esa potencia, y a esa tensión, consumirá alrededor de 3,5 A (dato que vendrá en la placa). O sea que con esa sección iría sobrado PERO la susodicha sección no entra dentro de los parámetros acordes a la Legislación vigente. Así mismo es mas que probable que esa manguera no...
  16. Coitocircuito

    Foco led de piscina se enciende solo

    Hola Si quitas los puentes el foco no funciona: son los que le llevan la alimentación El problema puede venir de un parásito que produzca el arranque del motor de la depuradora. Acota la búsqueda soltando esa manguera en bornas, mete el automático naranja y mira a ver si el foco sigue...
  17. Coitocircuito

    Foco led de piscina se enciende solo

    Hola No parece haber nada raro en el cuadro: la alimentación llega al magneto naranja y puentea al magneto del foco (correcto). De él al alimentador y salida por cables (la manguera negra no es del foco) a donde esté el empalme del foco Del magneto naranja se alimenta la bobina del...
  18. Coitocircuito

    Protector sobretensiones

    Hola Los fusibles backup sólo se emplean si los fusibles previos son superiores al necesario para la protección del sobretensiones: si estos son inferiores a los 200 A no serían necesarios. Ese protector es para corrientes transistorias. Supongo que también habrás valorado colocar un combinado...
  19. Coitocircuito

    Horno e Inducción a la misma toma

    Hola Mas bien sería así : la caja actual la utilizas como de empalme (como ves hay un mecanismo que permite la salida de cables, aunque posiblemente tengas que mecanizar) y de ella repartes a los enchufes de superficie (como ves hay una base para poder colocar el enchufe de potencia) Toma...
Arriba