Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Como se leen las especificaiones de los medidores de tension monofásicos

    Hola Pues, con mi rapapolvo, lo que vengo a decirte es que eres una de esas personas que "pregunta pero ya da su respuesta por adelantado". Vamos, que lo único que pretende es que se "confirmen sus sospechas" , pues va de sobrado en temas eléctricos (en este caso) o en cualquier otro que se...
  2. Coitocircuito

    Como se leen las especificaiones de los medidores de tension monofásicos

    Hola Como chiste está bien (para reírse un momento vale) Ahora bien, si la pregunta es "seria", y llegaste a la conclusión que en el contador de energía figuran el número de los ID. que se pueden colgar aguas abajo, sólo me caben 2 interpretaciones: o bien eres "el cuñao" de la Comunidad o un...
  3. Coitocircuito

    Conexión calentador eléctrico con una línea de 220V

    Hola Depende de cómo sea el sistema de distribución que tengas, si los 110 V están referenciados al neutro Si fuera este caso no te serviría ya que, al separar las resistencias y utilizar el neutro, quedarían alimentadas a 110 V, no a los 220 V nominales Saludos
  4. Coitocircuito

    ¿Qué fase puedo tomar como "neutra"?

    Hola La misma que sea la alimentación directa a la lámpara. Ahora bien, dependiendo del circuito electrónico que incorpore ese interruptor pudiera no ser factible alimentar con 2 fases... Saludos
  5. Coitocircuito

    Activacion de llave termomagnetica.

    Si fuiste listo como para encontrar vídeo tan instructivo mira a ver si buscas ahora la fórmula que da el incremento de temperatura que se va producir en ese conductor, durante el tiempo descrito. Una vez hecho el cálculo nos cuentas qué conclusiones sacas...
  6. Coitocircuito

    cómo me doy de alta

    Hola Es la empresa la que tiene que darse de alta como instaladora y presentarte a ti como técnico titulado. Ella debe ser quien corra con los gastos de los seguros de responsabilidad civil y presentar los medios técnicos necesarios para ejercer la actividad Saludos
  7. Coitocircuito

    RGBT - empalmar cable en toma de corriente a otra

    Para colocar la caja nada mejor que una corona diamantada para mampostería. Como caja de mecanismos eliges una circular y la sujetas con espuma. NI HAY QUE PINTAR NI SE ESTROPEA NADA, ya que el embellecedor del mecanismo lo cubre. Si hay azulejo tampoco hay problema: una corona de ese tipo lo...
  8. Coitocircuito

    RGBT - empalmar cable en toma de corriente a otra

    Hola Tan sencillo como colocar otra caja de mecanismos al lado del enchufe y en ella un mecanismo ciego, donde puedes meter la regleta necesaria (antes había algún modelo que la traían incorporada). No obstante, y a pesar de lo que diga el Reglamento, los mecanismos traen una grapa de conexión...
  9. Coitocircuito

    DISEÑO CODO PORTAFUSIBLE CON TRES DISTINTAS MARCAS

    Lo mismo que si preguntas si la viga central de una cubierta puede ser un tramo de "doble T", otro de 2 angulares y el resto 4 tablas de madera encoladas...
  10. Coitocircuito

    Sacar interruptor desde enchufe ¿Cables de 1'5mm o 2'5mm?

    https://www.gyemo.com/interruptor-1-polo-marfil-16a-bticino-magic-5001.html
  11. Coitocircuito

    Sacar interruptor desde enchufe ¿Cables de 1'5mm o 2'5mm?

    El interruptor no se quema por la sección que tenga el cable, sino por la potencia que tengan las lámparas...
  12. Coitocircuito

    ¿Es necesario cambiar toda la farola?

    Hola La luminaria se cambia porque su geometría de reflexión es diferente según el tipo de lámpara que se utilice. En cuanto al báculo columna su sustitución irá en función de una serie de parámetros, como puede ser la adaptación de la luminaria; la altura; inclinación; su estado de...
  13. Coitocircuito

    Sacar interruptor desde enchufe ¿Cables de 1'5mm o 2'5mm?

    Eso sí, te hace falta la herramienta de engastar
  14. Coitocircuito

    Sacar interruptor desde enchufe ¿Cables de 1'5mm o 2'5mm?

    Hola Con este tipo de terminal lo solucionas
  15. Coitocircuito

    Cargadores iguales?

    Hola Por el voltaje no hay problema, pero estás jugando con 2 equipos diferentes: uno es un cargador de batería y el otro es un adaptador de corriente , o sea un alimentador. El cargador tiene una serie de etapas para mejorar la carga de la batería. El adaptador sólo entrega tensión. Será el...
  16. Coitocircuito

    Bombillas LED de mayor potencia a la recomendada

    Hola Si el portalamparas pone que es para esa potencia nunca coloques una lámpara que llegue siquiera al 80% (4 W) Los riesgos son que si lo superas empezará a calentar y se va quemar. Eso es particularmente grave, ya que el índice de incendios en viviendas, por este motivo, es...
  17. Coitocircuito

    220v monofásico a 380v trifásico

    No hace falta que te explayes y sigas diciendo tonterías: sí es cierto que determinados motores se arrancan sin carga, pero no se les mete esta "cuando alcancen su potencia nominal", sino cuando alcanzan su velocidad estable de régimen, que es otra cosa. Por cierto, esta mañana estaba en el...
  18. Coitocircuito

    220v monofásico a 380v trifásico

    Gracias por el cumplido, pero te hago saber que el foro de los chistosos es un subforo del de los PAYASOS Cuando quieras debatir algo relacionado con la electricidad vuelves por aquí. Eso sí, no se te ocurra mas mencionar que los motores no se pueden arrancar con carga, que se van a reír de ti
  19. Coitocircuito

    220v monofásico a 380v trifásico

    Hola Veo que no te enteras,: Por supuesto que hay hormigoneras monofásicas; (también bifásicas y a pedales -aunque estas seguro que no las conoces-). Cada una de ella tiene un motor de una potencia acorde al volumen que tiene que amasar . Ahora bien, si tu coges una hormigonera trifásica, con...