Hola buenos días.

El otro día tuve una conversación con un instalador en el que me explicaba que de una toma de corriente 16A empalmó en los mismos tornillos de conexión de ese enchufe los 3 cables de 2,5 mm(F, N y TT) (2 cables F, 2 cables N y 2 cables TT) y los llevó directamente en paralelo a otra toma de corriente 16A situada a 1 metro de separación. Lo hizo sin pasar por una regleta de conexión en una caja de registro porque me dijo que no cabía ninguna caja.
Aunque sea una tontería, leyendo la GUÍA-BT-19 habla en el punto "2.11 Conexiones" dice lo siguiente:
"En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo ....."
¿Cómo se deben unir dos tomas de corriente? POrque una regleta de conexión dentro del agujero del enchufe tampoco cabe...
M gracias
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola buenos días.

El otro día tuve una conversación con un instalador en el que me explicaba que de una toma de corriente 16A empalmó en los mismos tornillos de conexión de ese enchufe los 3 cables de 2,5 mm(F, N y TT) (2 cables F, 2 cables N y 2 cables TT) y los llevó directamente en paralelo a otra toma de corriente 16A situada a 1 metro de separación. Lo hizo sin pasar por una regleta de conexión en una caja de registro porque me dijo que no cabía ninguna caja.
Aunque sea una tontería, leyendo la GUÍA-BT-19 habla en el punto "2.11 Conexiones" dice lo siguiente:
"En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo ....."
¿Cómo se deben unir dos tomas de corriente? POrque una regleta de conexión dentro del agujero del enchufe tampoco cabe...
M gracias
Hola
Tan sencillo como colocar otra caja de mecanismos al lado del enchufe y en ella un mecanismo ciego, donde puedes meter la regleta necesaria (antes había algún modelo que la traían incorporada). No obstante, y a pesar de lo que diga el Reglamento, los mecanismos traen una grapa de conexión que permite introducir 2 conductores. Otra cosa es que no se deba derivar desde ellos
1657951802767.png
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Bronce
Para colocar la caja nada mejor que una corona diamantada para mampostería. Como caja de mecanismos eliges una circular y la sujetas con espuma. NI HAY QUE PINTAR NI SE ESTROPEA NADA, ya que el embellecedor del mecanismo lo cubre. Si hay azulejo tampoco hay problema: una corona de ese tipo lo come como si fuera chocolate en verano

1657952298414.png
 