Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Duda con sección cables

    La estás liando > no puedes decir "cada linea con su automático independiente" cuando SOLO hay una linea de 10 mm2 > TAMPOCO puedes colocar ahí un automático de 16 A cuando tienes una derivación de 1,5 mm2 > El cable de 10 mm2 SI lo puedes poner como general (de hecho si las tiradas son muy...
  2. Coitocircuito

    Diferencial caliente

    Tú obligación, como usuario de la instalación es saber lo que hay en el cuadro. De la misma forma que sabes cómo se arranca el coche, cómo se cambia la rueda de repuesto y etc. debes saber distinguir el automático del diferencial. Mas que nada porque, el diferencial, tienes la obligación de...
  3. Coitocircuito

    Diferencial caliente

    Es que si llamas al electricista y le dices que calienta el DIFERENCIAL (como has dicho) se va llevar una sorpresa cuando llegue Cuando no se saben de estas cosas, ni se pone interés en enterarse, lo mejor es echarse a un lado y dejar que sean otros quien lo solucionen Además, para enterarse...
  4. Coitocircuito

    ¿Donde formarse?

    No sé como va ese tema ahora: cuando yo estudié eran 3 años de oficialía industrial 2 años de maestría industrial 3 años de perito industrial Luego "posgrados" ni te cuento: tanto a nivel particular como los que me obligaba la empresa hacer NUNCA desdeñé ningún curso de formación "que se me...
  5. Coitocircuito

    ¿Donde formarse?

    Debe ser que los de mi generación somos de otra pasta: toda la vida compaginé mis estudios con el trabajo a turnos y no me morí por ello
  6. Coitocircuito

    Duda con sección cables

    Si lo que tratas de decir es que no hay vitro, y en su lugar vas a colocar un enchufe de 16 A, y el automático en cabecera de esa linea también es de 16 A, Si lo puedes hacer (teniendo en cuenta que el cable de 10 mm2 no se amolda a las conexiones del enchufe Schuko) Estos son los circuitos...
  7. Coitocircuito

    Diferencial caliente

    Hola Si no sabes distinguir un interruptor diferencial, de un interruptor automático, mejor lo dejas ¿No te pareces? Un saludo
  8. Coitocircuito

    Duda con sección cables

    Hola No puedes derivar del cable de 10 mm2 para colgar un enchufe: tiene que pasar por un automático (La salvedad sería en caso de que la linea de 10 mm2 estuviera protegida en origen por un automático de 16 A) Del cable de tierra si puedes derivar Un saludo
  9. Coitocircuito

    Vitrocerámica que no apaga 1 de los fuegos

    Fácil, fácil...depende de la experiencia y los medios técnicos que dispongas : se necesita polímetro para comprobar y soldador y desoldador para sustituirlo Hay un riesgo añadido de que luego no haga buen contacto la goma que hace el touch control, si no lo montas bien Hace cosa de un año...
  10. Coitocircuito

    Vitrocerámica que no apaga 1 de los fuegos

    Hola Lo mas probable es que esté perlado el relé que comanda ese fogón Saludos
  11. Coitocircuito

    Conexion termostato caldera.

    Tienes un error de concepto: ese termostato solo tiene 2 hilos, por tanto es un circuito serie: dónde empieza / termina la fase, o el neutro, es difícil de dilucidar (por eso te he puesto el cable en rojo) Como mando de la caldera he puesto una electróvalvula, pero bien puede ser una...
  12. Coitocircuito

    conexión interna (esquema de bobinado) trifasico

    Te honra reconocer el error(y): no es habitual que por aquí se haga Un saludo
  13. Coitocircuito

    Toma de tierra en piso en comunidad de vecinos

    > Como apunto, sin ver todo el conjunto con las tapas quitadas, solo se puede elucubrar > En principio, y por la referencia de la caja (CP-250) sí podría tratarse de una caja de acometida (CP quiere decir caja de protección; en la referencia actual sería CGP-caja general de protección-) pero...
  14. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    En este enlace encontrarás un dibujo animado del funcionamiento del ID https://www.tuveras.com/aparamenta/diferencial.htm Estudia esta frase del encabezado Cuando las corrientes de entrada IF y salida IN no son iguales, los flujos FF y FN creados por ambas corrientes en el núcleo toroidal...
  15. Coitocircuito

    Conexion termostato caldera.

    Hola Estaría bien que indicaras la referencia del termostato original, así como del nuevo. Un saludo
  16. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    Hola Me sorprende que digas que eres electricista del "sector industrial" y que no sepas cómo funciona un interruptor diferencial. Que tengan dudas sobre ello, quienes se dedican al sector de la vivienda, tiene un pase ya que en un piso raramente hay mas de 2-3 diferenciales Pero en una...
  17. Coitocircuito

    Disparo diferencial por unión entre neutro y tierra

    Hola La pregunta del millón es qué estás haciendo en esa instalación, saber el motivo de unir neutro y tierra, ya que a la vista está , saber de electricidad, igual que la cerveza sin alcohol: 0,0 Como poder podría decirte el motivo del disparo, pero no lo voy hacer: sería alentarte a seguir...
  18. Coitocircuito

    Toma de tierra en piso en comunidad de vecinos

    Hola No te queda otra que esa instalación la revise un electricista . A primera vista los cables rojos pudieran ser neutros, no tierra como tal. Y su régimen del neutro no el TT si no un TN . Esto lo puedes saber en parte si a la vivienda le están llegando 2 fases y no fase y neutro Todo esto...
  19. Coitocircuito

    Receptor timbre inalámbrico a pilas

    Hola Pues si es largo...y no tiene pinta de tener soldadura en su extremo....¡Va ser la antena! :) Lo usual es que esté devanado como un muelle para que coja en el interior de la caja Saludos