Diferencial caliente

Rubi777

Nuevo miembro
Hola muy buenas a todos, quería preguntar una duda en relación a la instalación de mi casa. Resulta que hace unos días he comprado un coche el cual cargo en casa al ser híbrido enchufable. La cuestión es que al principio con el cable del coche no cargaba al enchufar a un enchufe convencional de casa. Debido a esto compré un cargador el cual puede cargar a 8, 10, 13 y 16 amperios. Con este cargador el coche ya carga pero ahora lo que noto es que el diferencial general que es de 25 amperios se calienta para mí ver demasiado, el resto no sé calientan. Normalmente pongo que cargue a 8 amperios por miedo a un problema mayor a que solamente se sobrecaliente. Mi duda es, si cambio el diferencial por uno de 40 amperios se soluciona el problema o como yo creo eso no es suficiente dado que la casa es antigua e imagino que los cables de la instalación eléctrica no serán los adecuados para estas nuevas tecnologías. Gracias y un saludo. Pongo una foto del cuadro eléctrico. El que se calienta es el de más a la izquierda.
 

Adjuntos

  • IMG_20251117_163606.jpg
    IMG_20251117_163606.jpg
    396,3 KB · Visitas: 6
Última edición:

Raúlmc

Miembro
Buenas, ese dispositivo es un "interruptor de control de potencia" que normalmente ya no se montan en los cuadros eléctricos puesto que el contador lo lleva incorporado.
Si la instalación no ha cambiado de sección de cable ni nada, sería conveniente que lo reemplaces por un IGA (Interruptor General Automático) de 25 A.
Si lo pasas a 40 A puedes tener problemas muy graves, puesto que en caso de sobrepasar la intensidad máxima que aguanta el cable, el IGA no saltaría y el cable terminaría quemado.
Un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola muy buenas a todos, quería preguntar una duda en relación a la instalación de mi casa. Resulta que hace unos días he comprado un coche el cual cargo en casa al ser híbrido enchufable. La cuestión es que al principio con el cable del coche no cargaba al enchufar a un enchufe convencional de casa. Debido a esto compré un cargador el cual puede cargar a 8, 10, 13 y 16 amperios. Con este cargador el coche ya carga pero ahora lo que noto es que el diferencial general que es de 25 amperios se calienta para mí ver demasiado, el resto no sé calientan. Normalmente pongo que cargue a 8 amperios por miedo a un problema mayor a que solamente se sobrecaliente. Mi duda es, si cambio el diferencial por uno de 40 amperios se soluciona el problema o como yo creo eso no es suficiente dado que la casa es antigua e imagino que los cables de la instalación eléctrica no serán los adecuados para estas nuevas tecnologías. Gracias y un saludo. Pongo una foto del cuadro eléctrico. El que se calienta es el de más a la izquierda.

Hola

Si no sabes distinguir un interruptor diferencial, de un interruptor automático, mejor lo dejas ¿No te pareces?

Un saludo
 

Rubi777

Nuevo miembro
Lo primero gracias por la respuestas. En cuanto a no saber distinguir el interruptor diferencial y como dices mejor dejarlo, estoy de acuerdo contigo, solo pregunto para saber qué necesito y así cuando hable con un profesional saber indicarle de antemano que problema tengo, sabiendo que cuando lo vea el sabrá decirme que problemas tiene la instalación. Un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Lo primero gracias por la respuestas. En cuanto a no saber distinguir el interruptor diferencial y como dices mejor dejarlo, estoy de acuerdo contigo, solo pregunto para saber qué necesito y así cuando hable con un profesional saber indicarle de antemano que problema tengo, sabiendo que cuando lo vea el sabrá decirme que problemas tiene la instalación. Un saludo.
Es que si llamas al electricista y le dices que calienta el DIFERENCIAL (como has dicho) se va llevar una sorpresa cuando llegue

Cuando no se saben de estas cosas, ni se pone interés en enterarse, lo mejor es echarse a un lado y dejar que sean otros quien lo solucionen

Además, para enterarse, no hace falta ser muy listo: sacas una foto de cada elemento, haces una búsqueda inversa con el google images y la AI te va decir qué es

1763402654051.png

Eso sí, a veces se confunde :)
 

Rubi777

Nuevo miembro
Gracias de nuevo por tu respuesta. He consultado en el foro precisamente para enterarme e interesarme en relación al problema que tengo. Si supiera el problema que tengo no habría preguntado pero nada acepto tu opinión aunque no comparto tus formas al referirte a que no hay que ser muy listo para saber sobre el tema, entiendo que tú sabes de todo y no te hace falta preguntar cómo a mí, un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Tú obligación, como usuario de la instalación es saber lo que hay en el cuadro. De la misma forma que sabes cómo se arranca el coche, cómo se cambia la rueda de repuesto y etc. debes saber distinguir el automático del diferencial. Mas que nada porque, el diferencial, tienes la obligación de probar su disparo mensualmente

Ese botón amarillo no lo pusieron ahí para que hiciera guapo

La frase "no ser muy listo" es coloquial : se utiliza para discernir "listo" de "inteligente" . La inteligencia es innata con la persona. Lo de "ser listo" se aprende

Con respecto a "saber de todo" (sin falsa modestia) "no vas descaminado"
 

Davidrt

Miembro
Buenas, ese dispositivo es un "interruptor de control de potencia" que normalmente ya no se montan en los cuadros eléctricos puesto que el contador lo lleva incorporado.
Si la instalación no ha cambiado de sección de cable ni nada, sería conveniente que lo reemplaces por un IGA (Interruptor General Automático) de 25 A.
Si lo pasas a 40 A puedes tener problemas muy graves, puesto que en caso de sobrepasar la intensidad máxima que aguanta el cable, el IGA no saltaría y el cable terminaría quemado.
Un saludo.
Con sobretensiones transitorias y permanentes OJO
 

Davidrt

Miembro
Gracias de nuevo por tu respuesta. He consultado en el foro precisamente para enterarme e interesarme en relación al problema que tengo. Si supiera el problema que tengo no habría preguntado pero nada acepto tu opinión aunque no comparto tus formas al referirte a que no hay que ser muy listo para saber sobre el tema, entiendo que tú sabes de todo y no te hace falta preguntar cómo a mí, un saludo.
No te lo tomes a modo personal, es un Electricista de verdad, no como el 99,9% de lo que te encuentras por ahí.
 