Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Instalar interruptor de transferencia automático

    Esquemáticamente (prescindiendo del automatismo) funciona igual que una llave conmutada
  2. Coitocircuito

    Instalar interruptor de transferencia automático

    La alimentación que va los conectores verdes (tanto solar o red) son los que dan las ordenes de transferencia al automatismo
  3. Coitocircuito

    Instalar interruptor de transferencia automático

    Cuando uno se pone a hacer estas cosas, como mínimo hay que tener un poco idea > El inversor lo que hace es conmutar 2 fuentes de alimentación: en ese caso solar y red. Cuando una está produciendo la otra está en stand-by > En una posición tienes la energía solar (o un grupo electrógeno), que...
  4. Coitocircuito

    Instalar interruptor de transferencia automático

    Hola Mira a ver si te lo aclara esta foto Saludos
  5. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    La DI va desde el contador al cuadro de automáticos. Poco me parece que haya solo un par de metros Para poder colocar un IGA de 40 A el cuadro tiene que estar calculado para soportar 9200 W y los puentes entre los automáticos tienen que ser de 10 mm2. Así que tu verás si tienes esa sección...
  6. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    De un tiempo a esta parte la palabra MIEDO desapareció del panorama, siendo sustituida por la palabra OSADÍA que lo abarca casi todo Viene aquí que ni pintado: una cosa es hacer una pequeña reparación en una vivienda y otra meterse a reformarla. Ya nos dirás la sección del cable que tiene la...
  7. Coitocircuito

    pulsador impulso sin cables

    Ese tipo de extractores los tienes en 2 versiones: con temporizador y sin él Pasar de un temporizado, a uno fijo, es tan sencillo como desconectarlo de la placa de temporización
  8. Coitocircuito

    Minutero y detectores

    Si el detector tiene un contacto libre de potencial es lo mismo que si tuvieras un relé. No veo cual es el problema para alimentarlo desde el circuito de las luces, que es lo suyo El detector es programable a un mínimo de 5", así que no creo que amerite colocar un temporizador de 1 " Para ir...
  9. Coitocircuito

    Minutero y detectores

    Hola Lo que debes buscar es un detector con salida libre de potencial y tratar ese contacto como si fuera un pulsador mas Verbigracia https://dinuy.com/Estuches/E98/E98PDIGT.pdf Eso sí primeramente deberás echarle un vistazo a cómo está cableado el actual temporizador, al existir varias...
  10. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Si, pero antes no venía en el REBT que había que utilizar terminales:) Es curioso porque, en cierta ocasión, el representante en España de unas bornas de carril me demostró que era mas segura la conexión sin terminal que con él Este mismo representante, años mas tarde, también lo fue de...
  11. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    De ser cierto que la imagen que colgaste es la real (40 A) el cable entre el IGA y el ID debe ser de 10 mm2. Así que esa sección es la que te va condicionar la sección del cable que debes poner al permanente. Al tener que embornar 2 cables en el IGA tendrás que hacerlo con una puntera hueca...
  12. Coitocircuito

    Certificado profesional ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA (ELEE0209)

    No los conozco de nada pero puedes pedirles información a estos, que están homologados por el SEPE y lo imparten a distancia https://inafe.es/cursos/elee0209-montaje-y-mantenimiento-de-redes-electricas-de-alta-tension-de-segunda-y-tercera-categoria-y-centros-de-online/ Y si estás trabajando...
  13. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Tema aparte es la sección que debe tener el conductor de protección En ese caso se trata de un tipo 2
  14. Coitocircuito

    Certificado profesional ALTA TENSIÓN DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA (ELEE0209)

    Los Certificados Profesionales no son de formación reglada como tal: los puede impartir cualquier entidad que esté avalada por el SEPE...
  15. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Aunque el sobretensiones tiene mayor poder de corte que el automático lo suyo es que esté protegido aguas arriba Como se observa así figura en la Guía de interpretación del REBT Y en otros fabricantes O este Ahora bien, si ese fabricante tiene potestad para instalar como le venga en...
  16. Coitocircuito

    IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

    Ni el propio fabricante tiene claro cómo conectarlo
  17. Coitocircuito

    Fuga de corriente (20 miliamperios)

    Todo depende en lo que quieras "ajustar" > Consumos similares a ese se dan en lo que se denomina "consumos fantasma" que están referidos a los de los aparatos que quedan en stand-by > Las lámparas que comentas pudieran tener ese consumo debido a su electrónica y máxime si los interruptores...
  18. Coitocircuito

    Fuga de corriente (20 miliamperios)

    Hola Independientemente de lo comentado por PcFex que sepas que las pinzas amperimétricas, para medir corriente de fuga, son específicas (la concepción de su maxilar es diferente) Así que si estás midiendo con una pinza convencional es posible que estés desvirtuando la medida En caso de...
Arriba