IGA+protector de sobretensiones permanentes y transitorias

Antonio11

Nuevo miembro
Hola, soy nuevo en este foro y en este mundillo, llevo tiempo leyendo y aprendiendo cosas de la electricidad (que es mi talon de aquiles), quiero poner un combo de IGA+ limitador de sobretensiones permanentes y transitorias y he comprado este, pero tengo duda de cual seria la forma adecuada de conectarlo. Podriais ayudarme? Gracias y seguid asi
 

Adjuntos

  • imagen_2026-05-05_111849281.png
    imagen_2026-05-05_111849281.png
    125,2 KB · Visitas: 11

Antonio11

Nuevo miembro
Muchas gracias PcFex, no habia encontrado ese documento, pero, y el rojo como se conectaria? Seria mas o menos asi?
 

Adjuntos

  • WhatsApp Image 2026-05-06 at 10.03.54.jpeg
    WhatsApp Image 2026-05-06 at 10.03.54.jpeg
    164,7 KB · Visitas: 9

Coitocircuito

Miembro Oro
Aunque el sobretensiones tiene mayor poder de corte que el automático lo suyo es que esté protegido aguas arriba



Como se observa así figura en la Guía de interpretación del REBT

Y en otros fabricantes

1778086519904.png

O este

1778086581161.png

Ahora bien, si ese fabricante tiene potestad para instalar como le venga en gana no seré yo quien le contradiga...
 

Adjuntos

  • 1778086431585.png
    1778086431585.png
    15,9 KB · Visitas: 2

Antonio11

Nuevo miembro
Gracias a todos por las respuestas, los esquemas esos son muy liosos para mi, ya que como dije la electricidad es mi talon de aquiles y creo que hay opiniones . Imagino que lo hare como me habeis dicho como el esquema que dibuje. Otra cosa, el conductor seria seccion de 4 mm minimo, pero que seccion tendria lo marcado como 1 y 2, tambien 4 o se puede usar 2,5?Gracias y saludos
 

Adjuntos

  • 66.jpeg
    66.jpeg
    239,2 KB · Visitas: 4
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
De ser cierto que la imagen que colgaste es la real (40 A) el cable entre el IGA y el ID debe ser de 10 mm2. Así que esa sección es la que te va condicionar la sección del cable que debes poner al permanente. Al tener que embornar 2 cables en el IGA tendrás que hacerlo con una puntera hueca.

No creo que en la puntera de 10 coja, además del propio cable, el aislante de 1,5; y en la de 16 "va ir sobrada". Así que "habrá que rellenar"

Así mismo para colocar una puntera hay que tener herramienta de engaste: no sirve prensar con el alicate
 

PcFex

Miembro Plata
Captura-de-pantalla-2026-05-07-175039.png

En el primer PDF que puse hay una imagen con las conexiones ..

Supongo que esto es igual que los cables del motor de algunos diferenciales rearmables..

427cc0cd-a951-5e87-8d90-6cddb1c0dbaa


Que vienen con terminales de tipo U, para conectar detrás del tornillo...

53b9c95d6301ab672da6d8558a4b6bb6.jpeg

Antes ni venían con el terminal y había que conectarlos como se podía junto con el cable de 10mm² o el que fuese, relacionado con el amperaje del IGA
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Si, pero antes no venía en el REBT que había que utilizar terminales:)

Es curioso porque, en cierta ocasión, el representante en España de unas bornas de carril me demostró que era mas segura la conexión sin terminal que con él

Este mismo representante, años mas tarde, también lo fue de terminales preaislados. Entonces cambió el discurso y consideraba una aberración no utilizar terminales

Las punteras huecas preaisladas tardaron mas en implementarse, pero sin el aislante ya las utilicé a finales de los ´60
 

Antonio11

Nuevo miembro
Gracias por las respuestas, creo que al final tendre que llamar a un electricista, ya que cada vez tengo mas dudas. Saludos
Si, la imagen seria la real, de 40A
 

Bombilla

Miembro
Hola, si los calibres coinciden, como no debía ser de otra forma, e imaginando que se trata de una instalación bien diseñada, como tampoco puedo imaginar de otra forma, sustituir uno por otro no requiere ninguna complicación más hacer buenas conexiones. Sin embargo, es la mejor opción siempre delegar el trabajo a un profesional.
 

Antonio11

Nuevo miembro
Es una instalacion de casa de 60 años, quiero protegerla y mejorarla algo, aunque no llegue a estar dentro de la actual normativa. He instalado una pica de tierra que no tenia, voy a hacer varias lineas para enchufes y luz con sus magnetos correspondientes, etc
 

Coitocircuito

Miembro Oro
De un tiempo a esta parte la palabra MIEDO desapareció del panorama, siendo sustituida por la palabra OSADÍA que lo abarca casi todo

Viene aquí que ni pintado: una cosa es hacer una pequeña reparación en una vivienda y otra meterse a reformarla.

Ya nos dirás la sección del cable que tiene la DI y su longitud, para saber si ese "combi" es el que debe ser o te columpiaste en la compra

Así mismo que sepas que una toma de tierra mal realizada tiene mayor peligro que estar sin ella. Mas que nada por estar contando con una protección que no hay (Cuando una cosa no se mide no se puede opinar si es corta o no llega)
 

Antonio11

Nuevo miembro
La DI tiene seccion 10 mm y una longitud de 2 metros. No se si es a eso a lo que se refiere, lo de la toma de tierra, supongo que tiene tambien razon, ustedes son lo que saben, yo la he puesto siguiendo pasos que he visto en videos de youtube, pero de todos modos antes no tenia.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
La DI va desde el contador al cuadro de automáticos. Poco me parece que haya solo un par de metros

Para poder colocar un IGA de 40 A el cuadro tiene que estar calculado para soportar 9200 W y los puentes entre los automáticos tienen que ser de 10 mm2. Así que tu verás si tienes esa sección

Creéme si te digo que he visto tropecientas operaciones quirúrgicas (cuando me dedicaba a la electromedicina y electrónica médica) Y nunca se me ocurrió ni cortarle las uñas al perro
 