Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    canalizado sobre reja

    Hola Perdona, pero yo "rutear" no sé qué significa. Así que intuyo que la consulta no la estás haciendo desde España. De ser así tendrás que ceñirte a la normativa eléctrica de tu país Saludos
  2. Coitocircuito

    Disparos intempestivos en diferenciales de múltiples vecinos.

    Hola No me queda claro si con el analizador de redes estás midiendo armónicos y si los sabéis interpretar. Tampoco si habéis medido la tierra de la instalación, así como la del neutro. Si os habéis informado de bloques afectos por el mismo trafo, que tengan similar problema . Y si habéis hecho...
  3. Coitocircuito

    Magnetotérmico quemado

    Las cámaras de termografía, sabiendo usarlas, tienen un potencial de la hostia, tanto en uso en cuadros eléctricos, como en motores, transformadores, reductores, rodamientos etc, incluso, en viviendas Comencé con ellas en el año ´80 con una cámara que mediría 60 cm de largo. Había armarios que...
  4. Coitocircuito

    Magnetotérmico quemado

    Cuando hay un peine de conexiones (tanto de ese tipo, como cuando lo es en bornas de carril, p.e.) es fácil que te quede una conexión sin apretar. Si se dispone de atornillador eléctrico, con par, no cuesta ningún trabajo volver a pasarlo por cada hilera de conexiones. Pero, cuando lo que que...
  5. Coitocircuito

    Magnetotérmico quemado

    De ser así desmonta el automático (se taladran los remaches laterales y abre como una caja) Y comprueba las conexiones internas El ser de Schneider no quiere decir que sea bueno, sino que es mejor que los de su serie La prueba evidente la tienes aquí
  6. Coitocircuito

    Magnetotérmico quemado

    Hola El origen de la avería lo tienes en tu escrito: el automático quemó porque ese borne estaba deficientemente apretado (por no decir que estaba completamente flojo) Prueba de ello es que no haya disparado: no estaba pasando la suficiente intensidad por él como para hacerlo Referente a tu...
  7. Coitocircuito

    Deshabilitar extractor que enciende con la luz

    Hola Una foto(s) ilustrativa estaría bien Intuyo que se trata de un extractor de baño, que se enciende con la luz. De ser así debieras eliminar los cables en origen (irían en paralelo con la bombilla, probablemente) La solución de colocar una regleta sería valida si el cable no queda "a la...
  8. Coitocircuito

    Tira led secuencial

    Hola Independientemente de que el foro deje insertar publicidad, en el perfil, debieras hacértelo mirar: Es éticamente reprobable el utilizar un foro para hacerse publicidad. Denota tal vileza que las respuestas quedan empañadas ante la acción. Se ve a la legua que no buscas ayudar, si no...
  9. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    A ver: no me extraña que no te funcione. No se puede (DEBE) poner uno a hacer esas cosas sin tener la mas mínima noción de electricidad En un circuito doble, como aparentemente es el caso, la fase es común a los 2 conmutadores
  10. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Hola Por la nitidez de la foto no te puedo asegurar que sea así (lo tendrás que comprobar) Lo mas probable es que lo que hay en esas 2 cajas sea esto
  11. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Algo estás haciendo mal: voy empezar por el principio: Tenemos 2 conmutadas y 2 cruzamientos Si haces los puentes en los cruzamientos te queda el esquema tal que así En ese supuesto siempre estás a expensas de la posición de la tecla en el conmutador contrario. Pero como sólo vas a...
  12. Coitocircuito

    Emisores electricos

    Hola Tendrás que hacer 3 circuitos independientes con su correspondiente automático (puedes utilizar automáticos DPN que ocupan menor espacio) El cable de 3x2,5 mm2 y los automáticos 1P+N 16 A Saludos
  13. Coitocircuito

    motor trifasico cambia de sentido de giro en pleno funcionamiento

    Hola Hola Ya va ser dificil que eso suceda, si no se invierten las fases aguas arriba. No obstante se pudiera dar el caso durante la transición en estrella...si las bornas del motor están flojas y la carga arrastra al motor También se puede dar ese supuesto si se deriva el motor y no hay...
  14. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Hay algo que no me cuadra: Si los conmutadores encendían y apagaban, y si el problema era que una de las teclas quedaba invertida, TIENE QUE FUNCIONAR invirtiendo los cables
  15. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Los 2 circuitos son independientes, uno el rojo y otro el azul Se invierten uno, con respecto al otro cambiado la posición de los cables grises a la borna de la flecha que está debajo
  16. Coitocircuito

    Bajo Voltajaje en 220

    Hola ¿Desde qué país haces la consulta?
  17. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Los circulos rojos delimitan la mitad del conmutador Los cables grises que te llegan los unes tal y como esta en la foto. Si así no es la posición de la tecla los pasas a los otros dos bornes de abajo El símbolo impreso deja bien claro como bascula la tecla
  18. Coitocircuito

    Teclas doble conmutador en distinta posición

    Si te fijas en este esquema ves que con los puentes estás llevando la fase al conmutador que quieres dejar unicamente; Dependiendo del borne que lo conectes la tecla tendrá que adaptar una u otra posición NO HAY MAS HISTORIAS Tema diferente sería que el primer conmutador lo siguieras utilizando...
Arriba