Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Distribución cuadro/s eléctricos vivienda

    aquí lo tienes todo. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?modo=2&id=326_Reglamento_electrotecnico_para_baja_tension_e_ITC pon fotos del esquema unifilar y vemos.
  2. PcFex

    Distribución cuadro/s eléctricos vivienda

    Buenas. Si ese profesional, sabe lo que hace, deja hacer... pon fotos cuando termine.
  3. PcFex

    Ayuda. Estoy desesperado con cruzamientos y conmutadores

    Si no es la numeración que te viene en el conmutador
  4. PcFex

    ayuda con instalacion antigua

    La caja del contador la tiene fuera, lo de accesos imposibilitados eso se descarta, lo único que no se ve lo que hay dentro por la mala calidad de la foto. También sabemos que la legislación va más lenta , de lo que se hace sobre el terreno.... Como tener que poner a la DI el cable rojo...
  5. PcFex

    ayuda con instalacion antigua

    C.C, si este señor vive en España, ya todos los contadores son de telegestion Vista creada con IA No, no es necesario instalar un Interruptor de Control de Potencia (ICP) físico en el cuadro eléctrico si ya dispones de un contador inteligente de telegestión. Estos contadores integran la...
  6. PcFex

    ayuda con instalacion antigua

    Nunca me gusto alimentar el diferencial aguas abajo, funciona igual, es constumbre. No te llegaban los cables de la DI ?? que pusiste el general donde el espacio del ICP, que por cierto, te lo podrías haber ahorrado, Ya no hace falta poner cuadros con espacio para el icp. que detalle...
  7. PcFex

    Cambiar portero electrónico tegui Horizon tecla blanca 0E7030 por tegui 7t2

    Es algo como esto, que estará en un punto de la finca si vives en propiedad horizontal, o en tu vivienda si vives en una vivienda unifamiliar y que ponga E-11C en vez de E-32
  8. PcFex

    Cambiar portero electrónico tegui Horizon tecla blanca 0E7030 por tegui 7t2

    Este es un sistema que nunca toque, me baso en el esperiencia y la referencia que pusiste en el encabezado no corresponde a la foto y es Modelo 0E7040 o usaron la carcasa del otro modelo y la electrónica de este ultimo mira que el alimentador sea el E-11C y entonces sí que te servirá el Tegui...
  9. PcFex

    Cambiar portero electrónico tegui Horizon tecla blanca 0E7030 por tegui 7t2

    Ok pero estas seguro que es el modelo que pones ? Sistema Analógico 4+N con Llamada Zumbador y Secreto de Comunicación. Modelo 0E7030 –> Tecla Blanca Sistema Simplificado 1+N con Llamada Electrónica y Secreto de Comunicación. Modelo 0E7040 –> Tecla Roja Por su parte, el modelo 0E7030 (tecla...
  10. PcFex

    Cuadro eléctrico

    Hola. mira este esquema....tu dibujo no lo entiendo
  11. PcFex

    Reemplazo Telefonillo Fermax "98600"

    Llevo ya unos años fuera del mercado, pero piezas de Fermax Cityline tiene que a ver. Y antes de desecharlo por completo, miraría el pulsador y haría un puente entre el cable común y el cable de llamada del propio pulsador, con el tiempo se oxidan los contactos y de esto si que hay repuesto y...
  12. PcFex

    Diferencial salta sin motivo aparente

    C.C yo me refería a este comentario, el primero ya le respondí.
  13. PcFex

    Diferencial salta sin motivo aparente

    Pues C.C, ese electricista no va muy mal encaminado y mas con esos PIAs de un polo que no están permitidos + por no tener la conexión protegida. Yo lidie con fallos de aislamiento, con pias unipolares, neutros unidos, en monofásico, con todos los equipos de medida del mundo, soltando los...
  14. PcFex

    Duda conexión CPM acometida monofásica

    Llama a atención al cliente y que te digan las directrices a seguir. https://www.ufd.es/
  15. PcFex

    Duda conexión CPM acometida monofásica

    Hola. Lo puede hacer la suministradora o un instalador autorizado, sufragando todos los gastos de documentación, materiales y mano de obra el beneficiario del suministro. Hasta del precio las bornas.
  16. PcFex

    Diferencial salta sin motivo aparente

    Hola Si un diferencial salta es por algo y con un cuadro así, con automáticos de un polo y todos los neutros unidos, localizar el problema es muy difícil, incluso por un profesional con equipos que pueda localizar la fuga. Llama a uno...
  17. PcFex

    ayuda con instalacion antigua

    Como dice C.C, es muy recomendable el sobretensiones cuando la alimentación es aérea, aunque en reformas no se aplica y menos si no necesitas un CIE para dar de alta la instalación y aunque no lo pidan, yo lo pondría, bajaron mucho de precio. Y aunque hace años que ya no me dedico a esto, el ICP...
  18. PcFex

    Telefonillo

    Bueno, cuéntanos algo, al final lo pusiste o no ?
Arriba