Por 40 € te dice el fabricante la codificación de origen (con esa siempre abre)
https://arfe.info/solicitud-combinacion-mecanica/
Ahora bien, si no tienes la llave jodido vas
El proceso de apertura/cierre es similar a este
Lo tienes que poner de la intensidad máxima de diseño de la instalación que, como has dicho, es esta
- Potencia prevista 5,75kW
- Monofásica 230V
...eso corresponde con 5750/230= 25 A
La intensidad nominal del diferencial nada tiene que ver: cómo mínimo tiene que ser la de la intensidad de...
El que no pase una guía (supuestamente) no quiere decir que los cables no se muevan cuando tiras de ellos. Así que lo que procede es que esa operación se haga entre 2 personas: una tirando de los cables y otra mirando en la caja a ver cuales se mueven...
Ese modelo ya no se fabrica. El sustituto es este:
Como ves ocupa menos
Y sí, si yo te tuviera que recomendar uno lo haría de esa marca.
El precio es de OBRAMAT (Bricomart) Lo pongo para que sepas en qué valores se mueve y no te engañen
Te voy a dar unos datos, y luego tú decides
Schneider, si no los ha metido en catálogo últimamente, no dispone de sobretensiones rearmable. Se puede rearmar adosando una bobina y el reenganchador, pero de serie no viene con ello
Si lo tiene Toscano, pero mas que nada dirigido al vehículo...
Lo primero que debieras preguntarte es porqué esta ahí ese fusible. No es simple osadía, si no TEMERIDAD el quitar una protección eléctrica sin saber si las protecciones que hay en cabecera están protegiendo el circuito...
Me desdigo de la opinión anterior: he visto que ese interruptor es UNIPOLAR
Interruptor unipolar estanco 10AX 250V~ del fabricante EFAPEL.
Por tanto, si optas por él, tendrás que hacerlo con una sola manguera, como comenté de principio
Ese segundo interruptor también sería válido PERO si lo haces como te comento (con 2 mangueras) tendrás que mirar si tiene conos de entrada por las 2 cabezas
El interruptor que pusiste al principio es valido PERO veo que tiene luz. Si quieres conservar esa función sacarías la manguera del cuadro y la conectarías a la salida del interruptor Y colocarías otra manguera de 3 hilos (para poder tener tierra) donde está conectada la actual y la conectarías...
Hola
Aunque, técnicamente, es una chapuza SI puedes poner un interruptor externo PERO no puedes salir con el cable marrón, tienes que hacerlo con una manguera (es una cuestión de aislamiento)
No puedo estar de acuerdo con la apreciación de que la sección de salida del IGA sea la misma que la de entrada: mas que nada porque, si por altura del edificio, a la DI le correspondieran 35 mm2 a ver cómo te las apañas
Lo que tiene que tener es una sección mínima acorde al calibre que protege...
Hola
Aquí te explica cómo proceder para dar de baja un suministro. Lo usual es que el contador sea alquilado. De ser así, y si lo diste de baja (de forma fehaciente) ya no tienes ninguna responsabilidad sobre ese contador
Todas esas operaciones es mejor hacerlas presencialmente (quedándose con...
Esa conexión es usual, no implica nada
Es mas, con determinadas regletas de enchufe múltiples, según la disposición de los alvéolos, si la clavija Schuko es acodada (como esa) no queda mas remedio que una quede en contraposición de otras porque sino montarían sobre si los cables
Si el aparato...
Ahí ya no te puedo asesorar ya que con ese tema nunca trabajé. Depende de cómo este cogida la alimentación al cargador: desde la misma vivienda o desde la centralización de contadores, como en este caso
Tema aparte es por qué quieres poner un rearmable si el diferencial que tienes no lo es. Hay mayor número de posibilidades que dispare el diferencial a que lo haga el combi
Hola
Habría que saber desde qué lugar/país haces la pregunta ya que en función del régimen del neutro (es un tema complejo) la base enchufe tendrá que ir "polarizada" o no
Si fuera en España no es relevante cómo conectes la clavija (aunque en las instalaciones se sigue un orden, no definido...
Volvemos a explicarlo mas detallado:
> El ICP, como su propio nombre indica, es el interruptor de control de potencia (que ahora viene integrado en el contador) PERO nada tiene que ver con el IGA (Interruptor General Automático)
> Cuando los contadores no llevaban integrado el PIA, y este...
El C25 significa que es un interruptor de 25 A con curva de disparo C
Si estás interesado en saber "qué es eso de las curvas" aquí te lo explica
https://www.profetolocka.com.ar/2019/04/18/entendiendo-las-curvas-de-disparo-de-los-interruptores-automaticos/
Hola
La In (Intensidad nominal) del IGA (Interruptor General Automático) va en función de la max potencia que admita la instalación (eso viene en el Boletín de la instalación) El "combi" sobretensiones sustituye a ese IGA; de menor intensidad no lo puedes colocar, evidentemente, pero de mayor...
Los elementos AS-i son específicos, solo se conectan al Bus. Cualquier otra fotocélula, lo mas probable, es que lleve alimentación mas el contacto de salida. Haz la consulta directamente a SICK, a ver cual es la sustituta de esa fotocélula